  • 中性點非有效接地電網的運行

    中性點非有效接地電網的運行

  • 為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 接地電阻柜在電力系統中的應用

    接地電阻柜是一種電氣設備,,在電力系統中用于控制和檢測網格的接地電阻值,。在電氣系統中,地電阻的大小會影響到電氣設備的安全性,、電路的穩定性和耐久度,。接地電阻柜可以有效地監測和控制接地電阻值,保證電氣設備的安全性和電路的穩定性,,避免由于接地電阻過小或過大而導致的電氣事故,。 通常情況下,接地電阻柜的主要組成部分包括控制系統,、報警系統,、監測系統等??刂葡到y(tǒng)可以通過控制電流的大小和方向來調節接地電阻的值,,從而保證電氣設備的安全性和穩定性。報警系統可以在接地電阻的值達到預設的極限時,,發出警報,,通知相關人員及時處理。監測系統則能夠實時地監測接地電阻的變化情況,,通過儀表指示器顯示接地電阻的數值,,方便操作人員進行監控和維護,。 接地電阻柜廣泛應用于電力系統中的輸電線路、配電線路,、變電站等場所,。一般而言,電力系統中的電氣設備都需要地電阻的支持來起到保護作用,,而接地電阻柜則是為了保證這種保護作用的實現而發展起來的,。通過接地電阻柜的作用,我們可以更好地控制接地電阻的大小,,保證電力系統的穩定性和安全性,,減少電氣事故的發生

  • 大家知道低壓設備的接地電阻是多少

    1、對與總容量?00kVA以上的發電機或變壓器供電系統相連的接地裝置,,接地電阻不應超過4Ω,,以上系統有零線重復接地時,每處的接地電阻不超過4Ω,。 2,、對與總容量?00kVA以下的發電機或變壓器供電系統相連的接地裝置,接地電阻不應超過10Ω,,以上系統有零線重復接地時,每處的接地電阻不超過30Ω,,且接地點不應少于3點,。 3、對TT,、IT系統中的用電設備的接地電阻,,按接地電壓不高于50V計算,一般接地電阻不大于100Ω,。接地電阻的規定值 [code]接地裝置的特點[/code] [code] 接地電阻[/code] [code]電源總容量?00kVA以上[/code] [code] 不得超過4Ω[/code] 電源總容量?/p>

  • 10KV小電阻接地系統的接地問題,

    本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 編輯 規范要求 10KV小電阻接地系統變壓器保護接地不得與低壓接地系統共同接地 ,,應分別接地,。誰知道這是為什么

  • 10kV小電阻接地系統有什么問題?

    王厚余在消防技術中< >第二項(三)條提到"10kV網絡小電阻接地系統-又一新的電氣火災隱患". http://bbs.co188.com/thread-8814283-1-1.html下載后看第59,60頁.

  • 接地電阻柜的系統使用說明

    接地電阻柜系統說明 隨著柴油機組發電在國內上的應用廣泛,防止系統接地后損害機組,, 采用接地電阻柜可以降低接地電流,,降低健全相的電壓。 在系統接地后,,健全相的電壓升高,,會造成過電壓保護設備誤動作, 電壓過高甚至造成避雷器或過電壓保護器損壞,,影響系統運行,。接地電阻安裝于中性點上,, 會降低其他相電壓升高,保護系統安全運行,。 在系統某相接地后,,接地點的電流很大,電流會經過中性點傳導到其他相,。 發電機組的中性線過電流有一定的限制,,如果過大,就會壞中性線,,甚至破壞整個線圈,。 加裝接地電阻后,就會限制接地電流到某個合適的值,,防止損壞繼續擴大,。 按照相關的標準,接地電流一般設定在中性點最大通過電流的25%-40%之間,。 一般接地電阻電流設計為50A左右,。還和系統機組多少和接地變壓器接地方式等有關。 接地電阻大都采用鐵絡鋁電熱合金制造,,電導率高,,溫度系數高,可耐1400℃的高溫,, 耐腐蝕性好,,穩定性好。

  • 關于TT系統接地電阻計算的疑問

    TT系統中,,首端RCD剩余電流取300mA,,接地電阻R應不超過50/300=166歐。不解的是,,這里的電壓為什么要選取50V來計算呢,?

  • 接地電阻柜是如何命名的,?

    接地電阻柜是如何命名的,? 接地電阻柜是電力系統中的重要設備,主要用于控制接地電阻值,,保障電力系統的安全穩定運行,。那么,接地電阻柜是如何命名的呢,? 接地電阻柜的命名主要涉及兩個部分:一部分是“接地電阻”,,另一部分是“柜”。 “接地電阻”是指設備與大地之間的電阻值,,用于衡量設備接地的良好程度,。在電力系統中,,接地電阻的測量和控制非常重要,可以確保電力系統的安全穩定運行,。 “柜”是指設備的外觀特征,,通常是一種柜式結構。接地電阻柜通常是一種專門用于測量和控制接地電阻的柜式設備,,包括電阻測量,、信號處理、控制等功能,。 綜合起來,,接地電阻柜的命名主要是基于其功能和外觀特征,用于測量和控制電力系統的接地電阻值,。

  • 接地電阻柜是如何運作的?

    有的變頻器開關電源,,會造成一定的干擾,,電源線及電機線就是干擾器的天線,地線接地不良則干擾信號,,也可通過接在外殼的地線發出去,。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,大功率電阻柜不僅干擾周圍的電子設備,,也可干擾變頻器本身,。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,變頻器不會經常誤動作,,一些偷工減料的變頻器,則有時因干擾問題令你頭痛,,如果你的控制系在使用變頻器的同時,,還有一些靠模擬信號、脈沖信號通訊的電子設備,,如電腦,,人機界面、感應器等,,在選購變頻器及布線時就要很小心,。 制動電阻柜要求耐高溫,功率大,,過電流大,,耐沖擊。重要的感抗值,,電感值要求很小,,否則放電時產生會產生巨大的沖擊,。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品,。大功率電源,,變頻電源,繼電器,,醫療器械及各類儀器,,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,,進行放電,,以消耗多余的功率。 制動電阻柜在變頻調速系統中,,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,,在頻率減小的瞬間,電機的同步轉速隨之

  • 接地電阻的測量還是用搖表嗎?

    某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?

  • 請教大家-有關接地電阻的計算

    有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆,?有哪位大蝦幫我計算一下,,最好能寫出計算過程!謝謝啦,!

  • 到底接地電阻不得大于多少?

    第三類建筑的防雷接地,,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻啊,?另外,,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,同樣是第三類防雷,,接地電阻有寫不大于1歐姆的,,也有10歐姆的,還有30歐姆的,,到底應該是多少?。?/p>

  • 各位大俠:關于接地電阻的測試!

    采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米,、40米的距離就可以了,!不知道各位高手們是怎么認為的,,兄弟我郁悶啊,!

  • 小電阻接地系統發生接地時的判斷依據

    本帖最后由 八0后的幸福 于 2013-7-3 10:46 編輯 我這邊有個站10kV開閉站,,上級電源是小電阻接地系統。該站沒有母線PT,,只有進線PT,,且是V/V接法。 V/V接法是沒有開口三角電壓的? 請問一下,,當系統發生接地故障時,該如何判斷,?小電阻接地系統發生接地時的判斷依據是什么,? 謝謝,。。,。

  • 如何檢測路燈等設備的接地電阻值

    征能ES3010接地電阻儀(簡易型)具有:2,、3線法接地電阻,、接地電壓測量。手動換檔,,數據上傳功能,,報警功能,,數據存儲500組,接地電阻量程:0.00Ω~3000Ω,,接地電壓量程:0~600V等,。此為測量路燈的其中一個實例。準備測量的路燈

  • 10kV 電阻接地系統的分析

    城市中壓電網 系統接地分析

  • 低壓接地電阻柜對于電力系統的應用以及影響,!

    低壓接地電阻柜是0.22KV~0.66KV低壓系統中接地用電阻成套裝置,。為了提高0.66/0.38/0.22(KV)低壓用電系統供電質量,,減少因發生接地故障時引起的設備斷電,,發電廠的主廠房內低壓用電系統應該采用高阻接地,,這樣不僅避免了單相接地時不必立即跳閘,,而且當采用熔斷器作為保護電器從而減少用電設備運行時燒毀的機率,。 以前低壓系統主要采用直接接地方式或不接地方式,。當發生單相接地故障時,,直接接地系統的中性點電壓保持不變,,但是系統中性點電流過大,,容易使絕緣擊

  • 小電阻接地系統,避雷器如何配置

    35kV變電站,35kV側避雷器\開關柜\電纜\原來按照消弧線圈接地系統配置的,現在對側電源改為小電阻接地系統,請問本站端避雷器是否按照小電阻接地系統進行配置(更換)?

  • 電氣系統對接地電阻的要求

    一,、確定系統與設備接地電阻的允許值