  • 關于室外消防栓數量確定

    現在在做一個新規劃的建筑區,,共19棟私人住宅,平均都在2-3層,。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量,。還需要提供什么數據才能確定?

  • 室外消防栓的壓力這樣確定

    本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,,望大家指點:1,。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,,是否要設置水接合器,,是否要接到室內消防加壓水泵上。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,,為什么,,而我在書上看到水帶的長度是120米。 望大家給本人指點以下,。謝謝

  • 請教大家關于消防栓保護半徑

    我做的一棟廠房的消防,層高為6.5米.水帶長25米,水帶直徑65,噴嘴口徑19,要兩個消防栓同時使用.每個栓5l/s.請問保護半徑是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充實水柱長度)結果審查中心說我的保護半徑達不到28米,請問大家是怎么回事.

  • 公用消防水池是否要有服務半徑?

    本人正做一住宅小區,,是20多棟小高層和樓間的10多個地下車庫,,小區占地,東西方向長420米,,南北長350米,。整個小區消防我想公用一套水箱-水泵-水池加壓系統,現在水箱我設置在小區最西北角的餓一棟最高樓的屋頂上,現在水池和泵房在小區的位置選擇還有什么規定嗎,?望各位賜教,。在線等,謝謝,。,。。,。,。

  • 道路室外消防栓的具體作用,??

    本人有一個疑問就是道路的室外消防栓具體是用來作道路的消防用水的,?還是兩側居民用地用的,?因為現在正在做一條定位為城市快速路的配套給排水設計,規劃中該路沒有布置給水管道,,按規劃不需要做室外消防系統的設計,。還有高速公路上也是沒有做室外消防栓的呀?只在市政道路才用做,?

  • 室內消防栓跟室外消防栓的問題?

    室內消防栓跟室外消防栓的環網有那個條文規定要分開布置的,,有 個小區室外消防栓采用零時加壓(單獨消防泵,,由消防水池--室外消 防栓加壓聯合供水)。室外單獨一個環網,,地下室跟室內一個環網 (室內消防栓系統采用臨時高壓,,由消防水池--室內消防加壓泵--屋

  • 關于室外消防栓用水量的問題

    一直有個疑問:在高層建筑中,消防栓的用水量包括室內,、外消防栓用水量,。在我們建筑地下室建的儲水池是否要包括室外消防栓的用水量?我就是不明白這個室外消防栓的用水量是做什么用的,?室外地上消防栓不是接市政管網的嗎,?那和我們要建的建筑有什么關系?我們不是只要把建筑本身室內消防栓的用水量儲夠了,,叫甲方向市政單位申請?jiān)诮ㄖ庋b設足夠的室外消防栓就可以了嗎,?大家是如何理解室外消防用水量這個東西的?

  • 小區加壓泵站的服務半徑

    我這里有一項目,,屬一家房地產公司開發的住宅小區,,以多層和小高層為主,,另有部分別墅,總占地面積27.5公頃,,縱向長800米,,該小區位于城市邊緣地帶,市政管網壓力較低,,如考慮加壓,,設幾個加壓泵站比較合適??jī)蓚€(gè)可以嗎,?有些城市好象對加壓泵站的服務半徑有要求,,各位能提供一些參考意見嗎? 拜托了,!

  • 請教室外跟室內消防栓的問題?

    有一住宅小區,,有四棟樓,,兩棟18層,一棟14層,,一棟4層,。用地面積大概1.8萬平方。在最高53M屋面處有個18噸的水箱,。地下室有個400噸的消防水箱,。泵房里有一用一備的消防泵,一用一備噴淋泵,。小區室內跟室外都是同個環網,,但是泵房里有個室外消防栓全自動穩壓泵。圖紙上室外消防栓是跟上部及地下室同個環網,。其中室外穩壓泵就從地下室出來在小區繞了一圈又回到地下室,。就(穩壓泵)室外這根環網都沒看到跟室外栓連接。有兩個問題: 1.有必要再弄個室外穩壓泵嗎,,屋面水箱壓力不夠嗎,? 2.既然都裝室外穩壓水泵了怎么圖紙上沒看到跟室外栓連接呢?

  • 幫忙看看這個室外消防栓質量合格么

    幫忙看看這個室外消防栓質量合格么

    幫忙看看這個室外消防栓質量合格么<

  • 關于路燈箱變的服務半徑

    前提:1.vlv22-1kv-4*502.3相供電,,每條線路2條相線3.燈具40米,單燈瓦數2*250+150W箱變的服務半徑我們一般取800米左右,,可是現場最長做到了1400米,,請問有什么隱患嗎?

  • 常用的公共設施服務半徑

    在工作學習中,,經常要涉及到一些公共設施的布置問題,,有些還容易混淆,,本人特地將許多常用的公共設施的布置原則歸納起來,發布到論壇上,,便于大家查閱,。

  • 室外消防這樣布置合理嗎,?

    我做了一個小區的室外消防給水系統,,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,室外消火栓設在低壓給水管上,,和生活給水合并,,最不利點滿足十米的水壓要求,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,,我就是不知道這樣做合適嗎,?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,室外的消防用水量市政上可以滿足,,從泵房我引了DN150的兩根管子,,中間連通來滿足室內消防用水量,這樣做合理嗎,?有的時候我就是弄不清楚,,這樣管徑會不會很小,因為小區很大,,我就做了一個消防給水環管,,只供室內消防的,而且管徑都是150的,,請各位幫忙?。窟@樣做合適嗎,?

  • 養老服務設施服務半徑的確定方法

    各位大俠關于養老設施服務半徑確定依據我感覺有點疑惑,,規范上規定是不應大于500米,我想問這個500米是怎么確定的,,另外有相關國外服務半徑確定資料的可否共享一下,,先謝謝各位了。

  • 中途提升泵站的最大服務半徑如何確定

    工程實例中,,是否每一管徑下都有一個規定范圍的管道長度,,比如DN200的管道長度一般不能很大,因為埋深會增大很多,!那具體的對應不同管徑下的管長規定,,是否有文獻或資料查詢,是不是一定要根據特定的工程來推求,?

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,,其管徑應該根據室外消防用水量來算,,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,,此時,,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,,火災時,,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,,此部分用水應該是室外消防用水量,;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求,;由此可見,按最不利情況來考慮時,,室外消火栓的出水量,,理應是室內外消防用水量的總和,因此,,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算,。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室

  • 關于室外消防環網的問題

    城市只有一個市政給水接口,,工程為六層多層建筑,,底層為商業。室外消火栓為15L/S,,室內消火栓為15L/S,,室外為生活消防合用,那要不要設消防水池呢,?如果不設消防水池,,我在市政管網上接兩個引入管可以嗎?謝謝各位大神·

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的,? 麻煩,前輩指導一下,,解惑,。

  • 關于室外消防穩壓的疑問

    本帖最后由 版專攻 于 2015-6-5 11:05 編輯 水源為市政給水,只能引入一根市政給水管,。市政水壓可滿足室外消火栓壓力要求,,但是滿足不了兩路水源的要求 《消規》6.1.7條“獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力”。 那么問題來了能不能引入一根市政給水管代替穩壓裝置呢,?