亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 避雷保護和接地系統怎么做?

    PLC接地采用第3種接地方式:單獨接地,。 近年來,,很多國內外的標準不主張信息設備采用獨立的接地裝置,推薦采用共用接地系統,。例如,,2000版的GB50057-94《建筑物防雷設計規范》中明確指出:“每幢建筑物本身應采用共用接地系統”即將建筑物內的各種接地都統一接到建筑物的基礎上,或室外的接地裝置上,。當該建筑物遭受雷擊時,,電力系統的電壓和電子設備工作接地的電壓同時上升,保持了設備的工作電壓不變,,使電子設備在雷擊時可正常工作。共用接地系統通常利用建筑物的基礎做接地極,,其接地電阻一般在1歐姆以下,,如有設備對接地電阻的要求更低,應取其最小值,。 接地就是讓已經納入防雷系統的閃電能量泄放入大地,,良好的接地才能有效地降低引下線上的電壓,避免發生反擊。過去有些規范要求電子設備單獨接地,,目的是防止電網中雜散電流或暫態電流干擾設備的正常工作,。90年代以前,部隊的通信導航裝備以電子管器件為主,,采用模擬通信方式,,模擬通信對干擾特別敏感,,為了抗干擾,所以都采取電源與通信接地分開的辦法?,F(xiàn)在,,防雷工程領域不提倡單獨接地。在IEC標準和ITU相關標準中都不提倡單獨接地,,美國標準IEEEStd110

  • 接地系統中的熱塑帶保護

    我們審計的一個項目中,,在施工單位(供電局)報的箱變接地預算中,有熱塑帶保護一項,,32元/米,。計取了主材費,沒有計取安裝費,。我想請問一下,,在什么情況下接地系統需要熱塑帶保護?

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,,各級宜有各自的接地極,。如果利用漏電開關進行接地故障保護??傔M線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護。 那么,,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢?

  • 這屬于保護接地還是保護接零?

    .車間采用TN-C系統供電,在車間四周打一圈扁鐵,N線在車間配電盤前與扁鐵連接,;每臺電機與扁鐵相連,。請問這屬于保護接地還是保護接零?或是屬于TN-C 系統的局部TT 連接,?

  • 施耐德配電保護及接地系統在線學習

    施耐德配電保護及接地系統在線學習

  • 請教一下,這是屬于什么接地系統

    變壓器中性點直接接地,,電機是4芯電纜,,其中一根直接與配電室接地銅牌連接,電機外殼在與接地扁鐵連接,,請問這是屬于那種接地系統,,外殼再次接地的目的是什么,我們這是防爆區域

  • 小電流接地系統中接地保護設備的選擇

    1.中性點不接地電網的接地保護 電力電網小電流接地系統大部分為中性點不接地系統,,而單相接地保護的變化已從傳統接地保護發展到無人值守變電所配合綜合 自動化裝置的接地保護,、接地選線裝置等,其保護目前主要有以下幾種: (1)系統接地絕緣監視裝置: 絕緣監視裝置是利用零序電壓的有無來實現對小電流接地系統的監視,。 將變電所母線 電壓互感器其中一個繞組接成星形,,利用電壓表監視各相對地電壓,另一繞組接成開口三角形,,

  • 小電流接地系統接地保護的探討分析

    1 中性點不接地電網的接地保護 電力電網小接地系統大部分為中性點不接地系統,,而單相接地保護的變化已從傳統接地保護發展到無人值守變電所配合綜合 自動化裝置的接地保護、接地選線裝置等,,其保護目前主要有以下幾種: (1) 系統接地絕緣監視裝置: 絕緣監視裝置是利用零序電壓的有無來實現對不接地系統的監視,。 將變電所母線 電壓互感器其中一個繞組接成星形,利用電壓表監視各相對地電壓,,另一繞組接成開口三角形,,接入過

  • 關于低壓接地系統的接地型式

    關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,,接地型式采用的就TN-S,,但能否采用TT與TN-S相結合的方式。尋求規范,!感謝

  • 電源裝置的接地系統(引用)

    電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,,在復雜多樣的電磁環境中工作,極易受到各種干擾源的影響,,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作。采用接地技術,,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,,也是保證電源安全、穩定運行的重要手段,。 一,、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地,; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地,; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地,; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地、工作地,,它為微電子裝置各個部分,、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位)。這個地可以接大地,也可以僅僅是一個公共點,。系統地如果與大地不相連,,即系統地處于懸浮工作狀態,稱之為浮空地,; (5)

  • 建筑供配電系統保護接地

    建筑供配電系統保護接地

  • 單獨設置接地系統的條件

    請教大家兩個問題:1,、本來已經有一個接地系統,如果想把其中的一小部分獨立出來在再設置一個接地系統,,那么這一小部分滿足什么條件時可以再單獨設置接地系統,。2、哪本規范規定“能同時觸及的導體部分應接至同一接地系統”,。謝謝,!

  • 如何確定低壓測接地系統

    看圖紙時經常會有中性點接地方式。低壓側有TN-C,、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統,。低壓側接地系統是如何確定的?每次看圖時,,上面總是說用某種接地系統,,就是不知道為什么用那種系統

  • 各種電氣接地系統說明和區別

    各種電氣接地系統說明和區別

  • 關于接地系統的爭議----我的看法

    關于接地系統的爭議頗多,實際上關鍵是理解其內涵,。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,,只對接地設備或接地用戶有意義,TN-S系統的供電,,只是能夠提供用戶零,、地分開的條件,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,,比如一般照明和不須接地的三相設備,,對于下級配電系統,完全可以使用四線制引出,,形成自己的TN-S,。

  • 系統接地與保護地探討資料

    系統接地與保護地探討資料,以供參考

  • 這樣的廠房該用什么接地系統,?

    本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電,。廠房二距廠房一約70米,,廠房三距廠房一約90米,均由廠房一變電所供電,,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二,、廠房三的出線用四芯電纜,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接,?

  • 史上最全的接地系統詳解

    史上最全的接地系統詳解

    為什么回路電流走零線不走地線,而漏電流走地線不走零線,,零線地線原理是什么,? 如圖所示,

點擊加載更多

保護接地系統屬于

保護接地系統屬于專題,,為您提供保護接地系統屬于相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與保護接地系統屬于 相關的專業交流討論,,更多保護接地系統屬于相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度