亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 中性點直接接地系統,照明系統設計探討

    如附件,低壓系統為TN-C系統,,此照明回路設計是否正確,?

  • 中性點非直接接地系統單相故障分析以及開口三角出口電壓解析

    中性點非直接接地系統單相故障分析以及開口三角出口電壓解析

    眾所周知,,中性點非直接接地時發生單相接地故障,非故障相對地電壓升高√3倍,,故障相對地電壓為零,,所以線電壓仍然對稱,三相負荷電流對稱,,允許線路繼續運行1~2個小時,。下面分析對地關系的變化,先看下面兩圖:在A相接地后,,忽略負荷電流和電容電流在線路阻抗上產生的電壓降,,在故障處各相對地電壓為:Ua=0;Ub=EB-EA=√3EA(滯后于A相150°);Uc=EC-EA=√3EA(超

  • 中性點不直接接地系統單相接地的問題

    在10kv和35kv中性點不直接接地系統中,,如果我計算出來的單相接地時的電容電流是90安,,是不是要依據這個數據來選擇零序電流互感器的變比?

  • 請教10kV不直接接地系統,接地變跳閘出口的問題

    10kV不直接接地系統,,一般有消弧線圈和小電阻接地,,在小電阻接地的系統,接地變保護裝置跳閘出口跳母聯分段和10KV進線,,同時分段備投裝置要跳接地變,,但消弧線圈接地系統中,接地變均沒跳母聯和進線,,以上對一個220KV變電站,,雙變壓器,三繞組,,220/110/10KV,有一10KV母聯分段,。請教各位其中的原理。

  • 這樣的廠房該用什么接地系統,?

    本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電。廠房二距廠房一約70米,,廠房三距廠房一約90米,,均由廠房一變電所供電,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二,、廠房三的出線用四芯電纜,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接,?

  • 史上最全的接地系統詳解

    史上最全的接地系統詳解

    為什么回路電流走零線不走地線,,而漏電流走地線不走零線,零線地線原理是什么,? 如圖所示,,

  • 關于低壓接地系統的接地型式

    關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,,接地型式采用的就TN-S,,但能否采用TT與TN-S相結合的方式。尋求規范,!感謝

  • 電源裝置的接地系統(引用)

    電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,,在復雜多樣的電磁環境中工作,極易受到各種干擾源的影響,,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作。采用接地技術,,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,,也是保證電源安全、穩定運行的重要手段,。 一,、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地,; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地,; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地,; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地,、工作地,它為微電子裝置各個部分,、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位),。這個地可以接大地,也可以僅僅是一個公共點,。系統地如果與大地不相連,,即系統地處于懸浮工作狀態,,稱之為浮空地; (5)

  • 單獨設置接地系統的條件

    請教大家兩個問題:1,、本來已經有一個接地系統,,如果想把其中的一小部分獨立出來在再設置一個接地系統,那么這一小部分滿足什么條件時可以再單獨設置接地系統,。2,、哪本規范規定“能同時觸及的導體部分應接至同一接地系統”。謝謝,!

  • 如何確定低壓測接地系統

    看圖紙時經常會有中性點接地方式,。低壓側有TN-C、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統,。低壓側接地系統是如何確定的,?每次看圖時,上面總是說用某種接地系統,,就是不知道為什么用那種系統

  • 各種電氣接地系統說明和區別

    各種電氣接地系統說明和區別

  • 關于接地系統的爭議----我的看法

    關于接地系統的爭議頗多,,實際上關鍵是理解其內涵。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,,只對接地設備或接地用戶有意義,,TN-S系統的供電,只是能夠提供用戶零,、地分開的條件,,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,比如一般照明和不須接地的三相設備,,對于下級配電系統,,完全可以使用四線制引出,形成自己的TN-S,。

  • 中性線直接接地系統設備一定要用保護接零接地方式嗎?

    從書上看到1,、 保護接地(引3根線來的設備):當電線設備絕緣破損,外殼接觸漏了電,,接地線便把電流導入大地,,從而消除危險,保證安全,。2,、保護接零(4根線):它是指電氣設備帶有中性零線的裝置,把中性零線與設備外殼用金屬線與接地體連接起來,。它可以防止變壓器高低壓線圈間的絕緣破壞時而引起高壓電加與用電設備,,危害人身安全的 危險,。 380/220或220/270V,中性線直接接地的三相四線制系統中的設備外殼,,均應采用保護接零,。 三相三線也均應采用保護接地。我通常都是用中性點直接接地,,三相四線制,,第4根是零線還是PEN線呢?設備外殼是否只要和零線連接,,而不要再接地了呢,? 那么我如果采用中性點直接接地,三相5線制,,應該就叫保護接地了吧,?那它如何消除上面講的高壓電隱患呢?我現在做的圖上,,就是變壓器中性點直接接地,,然后pE和n線分開,因為有一些小型照明箱,,所以用5線制,, 但同時也有一些大型電機,我打算只引4根線過去,,不引pe線,,考慮到電機二次用到N線,所以引零線,,那么這個接地怎么處理,?能否從控制箱引3根相線過去,設備外殼引線直接接地,?

  • 多電源TN系統的變壓器中性點是否直接接地?

    現行GB50303—2002建筑電氣工程施工質量驗收規范中的強條要求“4.1.3 變壓器中性點應與接地裝置引出干線直接連接,,接地裝置的接地電阻值必須符合設計要求,。

  • 10KV小電阻接地系統的接地問題,,

    本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 編輯 規范要求 10KV小電阻接地系統變壓器保護接地不得與低壓接地系統共同接地 ,,應分別接地。誰知道這是為什么

  • 防雷接地共用接地系統問題

    防雷接地共用接地系統問題

    建筑采用共用接地系統的話,,并總等電位連接,當發生雷擊時,,由于雷電流巨大,,導致接地極上電壓升高,而因為總等電位連接,,導致與它相連的其他設備和管道電位一起升高,,問題來了,PE線也連接到總等電位上去的,,應該也要升高,,而pe線末端又是跟設備外殼相連接,此時設備外殼,,電壓是否也跟著升高呢,,這么高的電壓安全嗎,相線電壓此時為低壓,,難道不會發生擊穿嗎

  • 智能大廈接地系統的設計,大家來圍觀

    1,、防雷接地系統接地體一般利用智能大廈樁基,,樁基上端鋼筋通過承臺面鋼筋連在一起;防雷接地系統引下線一般利用柱子內鋼筋;防雷接閃器用避雷帶和避雷針結合的方式,智能大廈30米及以上,,每三層利用圈梁鋼筋與柱筋連在一起構成均壓環;接地電阻要求小于1歐姆,。 2、工作接地系統線就是電力系統中的N線,。

  • 一個關于TN和TT接地系統的疑問

    低壓配電系統,,變壓器中性點直接接地,配電盤配有PE排,,通過裸銅纜連到廠房的接地網上,,然后負荷的金屬外殼也有接地線接到廠房的接地網上,接地網是銅纜組成的整體(大部分都是沿電纜橋架敷設),,所有負荷配出電纜都不配出PE線,,這樣的系統到底是TN-S還是TT?相對地接地短路的時候,,由于沒有專門的PE線,,短路電流怎么計算?這個接地回路的阻抗沒辦法確定啊,。

  • 住宅建筑電氣接地系統介紹

    1.以金屬管代替PE線,,等電位聯結支線、橋架,、金屬管,、帶電器的柜(箱)門跨接地線線徑不足。措施:金屬管必須在保證不受機械,、化學或電化學損蝕及完整的電氣通路的情況下可做接地線,,當設計注明PE線規格時,應按圖施工,,等電位聯結支線不應小于6mm2銅導體,;橋架(金屬管、帶電器的柜或箱門)跨接地線須用截面積不小于4mm2的銅芯軟導線,。 2.插座接地線從一個插座串接另一個插座,,低于2.4m的燈具可接近金屬導體未接地。措施:插座接地線接入插座端子前采用焊接或“T”接,,避免由于端子松動造成后續插座接地失效,;低于2.4m燈具的可接近裸露導體應有專用的接地螺栓及標識且必須接地可靠。 3.設備的“地排”沒與接地干線直接連接,,而是經過支架,、基礎槽鋼等過渡,接地線的位置,、截面積皆不清楚,。措施:設備(照明柜、水泵等)的“地排”必須與接地干線直接連接,,其基礎槽鋼應跨接接地,,且有接地標識,,有震動的地方接地線應有防松措施。 4.多層住宅采用TN—S系統時,,進線在總進線箱處沒有重復接地,,高層和小高層住宅未按要求在配電間做MEB.措施

點擊加載更多

非直接接地系統

非直接接地系統專題,為您提供非直接接地系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與非直接接地系統 相關的專業交流討論,,更多非直接接地系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度