王厚余在消防技術中< >第二項(三)條提到"10kV網絡小電阻接地系統-又一新的電氣火災隱患". http://bbs.co188.com/thread-8814283-1-1.html下載后看第59,60頁.
本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 編輯 規范要求 10KV小電阻接地系統變壓器保護接地不得與低壓接地系統共同接地 ,應分別接地。誰知道這是為什么
本帖最后由 八0后的幸福 于 2013-7-3 10:46 編輯 我這邊有個站10kV開閉站,,上級電源是小電阻接地系統。該站沒有母線PT,只有進線PT,,且是V/V接法。 V/V接法是沒有開口三角電壓的,? 請問一下,,當系統發生接地故障時,該如何判斷,?小電阻接地系統發生接地時的判斷依據是什么,? 謝謝,。。,。
城市中壓電網 系統接地分析
35kV變電站,35kV側避雷器\開關柜\電纜\原來按照消弧線圈接地系統配置的,現在對側電源改為小電阻接地系統,請問本站端避雷器是否按照小電阻接地系統進行配置(更換),?
10kV小電阻接地系統特殊問題的研究
某400V系統要求做成高電阻接地系統,并且加裝微機小電流接地選線裝置,,但我找來找去都只找到用在中壓系統的小電流接地選線裝置,,不知道在400V時該怎么做?不平衡電流怎么處理,?另外400V的高電阻接地系統有什么特點,?是怎么接地的?
如題,在小電阻接地系統中,,10kV線路有必要配置小電流接地選線裝置嗎,?現在看到得很多小電流接地選線裝置基本上都說是在中性點不接地系統中應用,對于經小電阻接地系統,,金屬接地電流在500A以上,,系統配有零序保護,再配小電流接地選線裝置是不是多余???請各位大俠賜教!另外小電流接地選線裝置對非金屬接地故障有效嗎,?
本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電,。廠房二距廠房一約70米,廠房三距廠房一約90米,,均由廠房一變電所供電,,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二,、廠房三的出線用四芯電纜,,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接?
為什么回路電流走零線不走地線,,而漏電流走地線不走零線,,零線地線原理是什么? 如圖所示,,
關于接地系統的爭議頗多,,實際上關鍵是理解其內涵,。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,只對接地設備或接地用戶有意義,,TN-S系統的供電,,只是能夠提供用戶零、地分開的條件,,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,,比如一般照明和不須接地的三相設備,對于下級配電系統,,完全可以使用四線制引出,,形成自己的TN-S。
各種電氣接地系統說明和區別
看圖紙時經常會有中性點接地方式,。低壓側有TN-C,、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統。低壓側接地系統是如何確定的,?每次看圖時,,上面總是說用某種接地系統,就是不知道為什么用那種系統
關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式,。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,接地型式采用的就TN-S,,但能否采用TT與TN-S相結合的方式,。尋求規范!感謝
電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,,在復雜多樣的電磁環境中工作,,極易受到各種干擾源的影響,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作,。采用接地技術,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,,也是保證電源安全,、穩定運行的重要手段。 一,、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地,; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地,、工作地,,它為微電子裝置各個部分,、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位)。這個地可以接大地,,也可以僅僅是一個公共點,。系統地如果與大地不相連,即系統地處于懸浮工作狀態,,稱之為浮空地,; (5)
請教大家兩個問題:1、本來已經有一個接地系統,,如果想把其中的一小部分獨立出來在再設置一個接地系統,,那么這一小部分滿足什么條件時可以再單獨設置接地系統。2,、哪本規范規定“能同時觸及的導體部分應接至同一接地系統”,。謝謝!
小電阻接地系統的零流整定,,多見于3Io整定。最近碰到一個用戶的保護方案,,800A的小電阻接地系統,,從零序互感器引至零流保護。這類接線的整定方案國內沒有權威論述,《3~110kV電網繼電保護裝置運行整定規程》也沒有敘述,,是否按躲過不平衡最大負荷電流整定,,如若是,不平衡系數取多少合適,?可靠系數又取多少,? Idz>Kk×Kph×Ifmax是否還有其他整定方案?在此,,先謝謝樓下的回貼高人
10KV小電阻接地系統,,10KV高壓側相臨線路電纜在變電站出口單相接地,本線路變壓器下側低壓側400V系統設備大部分跳閘,,主要是接觸器失電,,原因沒有分析清楚?請高手指點,!
電氣雜志論文資料,,需要的下!1.10kV小電阻接地系統零序過流定值的探討2.10kV供電系統中的零序電流保護3.10kV小電阻接地系統的參數特點及其短路計算
高電阻接地系統
高電阻接地系統專題,為您提供高電阻接地系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高電阻接地系統 相關的專業交流討論,,更多高電阻接地系統相關內容請訪問