  • 小電流接地系統的接地變壓器和典型現場故障

    1接地變壓器的基本工作原理 我國電力系統中配電網一般都采用中性點不接地的運行方式,。但是當系統發生單相接地時,接地相的接地電流是非故障相對地電容電流之和,。當接地電流超過10A時,,每次電流過零點都會產生的一個暫時性熄弧過程和伴隨其后的再度擊穿絕緣都會引起電網中的電磁能量的劇烈震蕩,使非故障相,,系統中性點乃至故障相產生電弧接地過電壓,,這種過電壓可高達4倍或更高,。它將嚴重威脅電網設備的絕緣,危及電網的安全運行,。為了抑制弧光接地過電壓,,就必須改電網中性點不接地系統為中點經電阻接地或經消弧線圈接地。為系統接地而必須取得中性點時,,還有一種最佳辦法,,那就是是增設YN,yn0型變壓器或ZN型接地變壓器,。 由于一般電網變電

  • 大電流接地系統配電變壓器為什么要單獨接地,?,?

    我做了蘇州的一個項目,廠房,,廠房內附設變壓器,,供電局要求變壓器不能做聯合接地,要單獨接地,,理由是蘇州市供電網絡是大電流接地系統,,就是中壓變壓器中性點接地系統,我照做了,,但是始終不明白為什么,,請教各位高人!,!

  • 路邊桿上變壓器引電入樓,,如何判斷接地系統形式。

    某棟樓需要做低壓配電,,市電由街上路邊的桿上變壓器引入四根線,,現在這棟樓內必須要做成TN-S系統。變壓器里大樓的距離在50米-200米(不同的幾棟樓),。我現在的理解是,,如果接變壓器的接地與大樓接地接在一起,就不需要重復接地了,。如果兩者接地無聯系,,就需要在進線柜做重復接地,做成TN-C-S系統,。是不是這樣,?本人做的比較多的是外電引入以內的設備配電,,涉及外市電的較少,真心求教高手解答,。

  • 講講做了桿上變壓器做了接地系統,,為什么就不裝漏保了,?

    講講做了桿上變壓器做了接地系統,為什么就不裝漏保了,?臺變要做接地系統的大修,,請教下做了接地系統,有什么好處與壞處,?主要做哪些東西,?

  • 柴油發電機與車間變壓器能否共用一接地系統,?請教

    一1000kVA車間變壓器與 柴油發電機組共用一接地裝置,,甲方電氣施工人員說有新規范規定兩者不能共用一接地裝置?大家知道否,?

  • 樓頂變壓器的零線如何接地?

    請教高手我們單位新建一個廠子,,變壓器放在樓頂,,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]

  • 接地變壓器的作用是什么,?

    一座66變電所,,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,10KV側又單獨裝了接地變壓器,,請問接地變壓器起什么作用,?什么時候會用到接地變壓器?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的,?

  • 兩個變壓器能否共用接地?

    我們公司在一小區設計安裝兩臺S9的變壓器(630KVA),,我想問能否共用接地?。?!能否將其安裝于臺架上,?變壓器的安裝地方和方式有沒有規程指導!!,!

  • 【電氣學院】變壓器中性點接地與不接地系統

    來源:電力知識課堂 版權歸原作者所有,,侵權請聯系刪除

  • 變壓器中性點經銷弧線圈接地系統的選線判據,!

    煤礦井下的供電系統當單相接地電流大于20A時,,必須加裝消弧線圈,但帶來的問題是發生單相接地故障時,,如何選出故障回路呢,,過去的方法都不是很好用,例如:5次諧波,,功率方向法等等,,歡迎大家來討論!

  • 關于箱變變壓器在TN-S系統中接地的問題

    大神們好,;我們是成套廠 關于TN-S接地系統 我也看到過很多廠家的做法好像都不太一樣,;主要的疑惑是低壓側的PE排引至箱變變壓器室 用16平方銅帶拉到變壓器室內接地螺柱上 然后變壓器N排端頭和低壓側零排搭接 ,再用16的銅帶接到變壓器室PE排的接地柱上,,這種做法是否正確,; 還有些廠TN-S系統中N排在變壓器室壓根就沒有接地 還有的做法是類似美變TN-S中在箱變低壓側那邊用排把PE排和N排搭接起來 ,我看到有些資料TN-S系統中變壓器中性點是要接地的不知道我理解是否正確,?,??

  • IT系統中,控制變壓器的0端是否應該接地,?

    我們現在做的一個國外項目,,使用的是IT系統(不引出中性線),在配電控制回路中,,使用的控制變壓器(250VA,、160VA等)從母排取電(取的是線電壓,480V或者600V)變成220V,。請問控制變壓器二次側的0端需要接地嗎?(變壓器的二次側兩個抽頭為0和220),。請各位前輩給分析下,!

  • 變壓器及發電機系統的接地

    現有一工程,變壓器及低壓配電房在二層,。而發電機房則在配電房下方首層,。那么配電房與發電機系統的接地時候可以和防雷接地做成一個聯合接地系統。本建筑防雷等級為二級,。接地電阻小于1歐姆,。還是變壓器及發電機系統的接地都要分開,,也與防雷接地分開?,?,??

  • 中性點不接地系統中變壓器的中性點通過避雷器接地

    請教大家一下,,中性點不接地系統中變壓器的中性點通過避雷器接地,,為什么,可以不需要嗎,?@zljsyc @紅蘋果 @ccc___

  • 2臺柴油發電機接地的問題,?市電雙回路變壓器接地系統,?

    2臺柴油發電機接地的問題?1)2臺柴油發電機中心點可以共用接地系統嗎,?2)柴油發電機中心點接地可以與市電變壓器中心點共用接地系統嗎,?3)市電雙回路變壓器接地系統可以共用嗎?

  • 各種電氣接地系統說明和區別

    各種電氣接地系統說明和區別

  • 如何確定低壓測接地系統

    看圖紙時經常會有中性點接地方式,。低壓側有TN-C,、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統。低壓側接地系統是如何確定的,?每次看圖時,,上面總是說用某種接地系統,就是不知道為什么用那種系統

  • 關于接地系統的爭議----我的看法

    關于接地系統的爭議頗多,,實際上關鍵是理解其內涵,。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,只對接地設備或接地用戶有意義,,TN-S系統的供電,,只是能夠提供用戶零、地分開的條件,,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,,比如一般照明和不須接地的三相設備,對于下級配電系統,,完全可以使用四線制引出,,形成自己的TN-S。

  • 變壓器和開關柜的接地問題

    現場遇見一個情況,,變壓器廠商要求接地銅排開口位置離地280,,開關柜廠商接地銅排位置只能開到130,兩者溝通后給出的答復是 低壓柜與變壓器的PE接地排互不干涉,各自接各自的地,。我想問低壓柜的接地銅排可以不用和變壓器的接地銅排接到一起,,單獨做接地么?廠商的說法是否正確,?

點擊加載更多

變壓器的接地系統

變壓器的接地系統專題,,為您提供變壓器的接地系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器的接地系統 相關的專業交流討論,,更多變壓器的接地系統相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度