  • 高層框架結構伸縮縫間距問題的討論

    本帖最后由 lijuntmhb 于 2015-3-29 14:02 編輯 13層高層框架結構,,建筑物高50米,,寬72.5米,不想設置伸縮縫(按規范要求55米就需要設置伸縮縫了),,想設置溫度后澆帶或者設置膨脹加強帶,是否可以,?如果不設置伸縮縫的話,,實際工程完成后是否會出現溫度裂縫?另外,,圖審認可這種不設置伸縮縫,,僅設置后澆帶的處理方法嗎,?原來沒有這么搞過,都是按規范要求超過55米就設置伸縮縫,,但看了很多超過55米僅設置后澆帶的做法,,所以提出討論。

  • 帶伸縮縫框架結構兩邊模型的計算問題

    一般多層框架帶伸縮逢的兩邊計算時按兩個模型單獨計算,出兩份計算書,可我覺得分開后建立兩個模型,使原建筑在伸縮逢處不受風即三面受風變成四面受風,使得建筑在風荷載作用下扭轉變形減小,與實際情況不太符合, 這種情況下,能不能把這樣的建筑按一個模型建立,在伸縮逢處分成兩塔建立,然后在伸縮逢處人為屏蔽風荷載,PKPM上好像有這一項,我覺得這樣作更與實際情況吻合一些 不知同仁是如何處理的,請不吝賜教,不勝感激

  • 鋼筋混凝土框架結構伸縮縫間距計算

    鋼筋混凝土框架結構伸縮縫間距計算

  • 關于框架結構--樓梯的計算

    審圖中心提出,,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算,。然后,,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱,、框架梁,,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);

  • 關于框架結構不規整問題

    一個大二小師弟做了個框架結構,,因為樓梯間內縮,,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,,從結構上說是可以的,。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了,?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求,。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家,。謝謝,!

  • 框架結構伸縮縫兩邊柱距很近的基礎怎么做啊

    框架結構伸縮縫兩邊柱距很近的基礎怎么做啊

    多層框架結構酒店,兩條伸縮縫把房子分成了左,、中,、右三段。左邊六層框架,,中間六層框架加一層地下室,,右邊四層框架??p兩邊的柱距都很近,,凈距100mm,由于建筑需要,,柱子沒辦法移動,。采用樁基礎,可縫兩邊的柱子又很近,。由于中間部分有地下室,,縫兩邊的承臺不能合并,。不知大家有什么好的辦法? 本來想做柱子基礎下沉的,,與地下室的柱子同一個承臺,,在地下室頂標高附近設置聯系梁。但我考慮到三部分沉降很有可能相差很大,,一邊地下室,,一邊獨立承臺,就放棄了?,F(xiàn)在我暫時又想了一個,,沒地下室的部分基礎承臺后退,地梁懸挑,,縫邊的柱子就放在懸挑基礎梁上,這樣行嗎,?圖紙發上來,,看大家有沒有好的建議。

  • 請問一下有關現澆混凝土框架結構中后澆帶與伸縮縫的問題?,?

    請問一下有關現澆混凝土框架結構中后澆帶與伸縮縫的問題,?,?

    規范要求現澆混凝土框架結構,其長度超過55m要設置伸縮縫,?,??1)如果我做的現澆混凝土框架結構,,其長度是58m的情況下,,請問一下可以不設伸縮縫嗎?,?,?2)如果我不設伸縮縫,而改回用設置后澆帶可以嗎?????3)如果我結構比較對稱的,,剛好中間有條次梁,,這時候又應該如何處理 后澆帶和伸縮縫

  • 地下人防工程兼作車庫(框架結構)伸縮縫間距,?,?

    我們擬建設地下二層人防工程兼作車庫(框架結構),約160米×100米,,層高約3.5米,,請問:如何設置伸縮縫?是否需要考慮抗震,?請教老師,。

  • 一棟三層的框架結構房子

    一棟三層的框架結構房子

    各位師傅: 大家好!請問一下我家農村房建一棟三層的框架結構的房子,,單磚上,,由于地皮不是長方形,中間陣有凹凸,,請問一下柱子和梁如何設計,,多大?跨度,?還有配筋如何,?附地皮尺寸規劃圖,謝謝,!哪位好心人能幫忙的請直接答復或留下QQ號,,謝謝!

  • 某兩層框架結構車庫詳圖

    圖紙簡介: 該項目為兩層框架結構車庫詳圖,,基礎形式采用鋼筋混凝土柱下獨立基礎和墻下條形基礎,。 投稿網友: e_skiml 上傳時間: 2013-09-13

  • 混凝土框架結構夾層如何設計

    混凝土框架結構夾層如何設計

    三層體育館,一層6米,,二三層均為4.5米,,二層為籃球場,故大部分空間需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空間,,造成三層大開洞,,樓板偏于一側,該部分樓板需要加厚并雙層配筋嗎,?三層平面見附圖,,請教各位,三層樓面剩下未開洞部分的樓板如何加強,?另外在籃球場上空的屋面采用什么結構比較經濟合理,?這么大的跨度可以做預應力梁嗎？小弟先謝謝了

  • 某框架結構樓梯現場照片

    某框架結構樓梯現場照片

    某框架結構樓梯現場照片 敬請指點平臺板兩側無梁,,可否,?

  • 求助!這二層框架結構能這樣配筋嗎?

    我是做施工的有個幫忙的工程,,讓我做下設計配筋(我本身不是搞結構的)而且現場只有12,、22的螺紋鋼讓用到這個工程中去,所以梁,,柱配筋都是用的以上這個配筋,。請做結構的師傅看下,能否可行,!在此,,先謝謝了!

  • 淺談我國混凝土框架結構

    論文簡介:混凝土框架結構作為一種較為普遍的建筑結構形式,,因其適用范圍較廣,,造價相對低廉以及材料來源廣泛等優點,在我國的各項工程建設中被廣泛采用,。 投稿網友:jiajiangye 上傳時間: 2013-03-24 <

  • 請教框架結構選筋的問題

    請教下框架結構中框架梁,,上通筋,下通筋,,上筋,,下筋;次梁的上通筋,,下通筋,上筋,,下筋的鋼筋直徑應該怎么選擇,,以哪種為最優?

  • 框架結構,,柱子錯位的影響

    框架結構,,柱子錯位的影響

    想請教一下,,柱子錯位可否按圖2處理,對結構有什么影響,?謝謝

  • 關于單跨框架結構的問題

    在做一個乙類小學三層的框架結構,,教學樓出現了單跨單廊,而抗震規范6.1.5條中說明甲 乙類建筑不應采用單跨框架結構,,請問各位前輩們碰到這個該怎么辦,,還有構造措施怎么加強,小弟虛心學習 ,,謝謝大家,!~

  • 框架結構梁柱偏心的問題

    本帖最后由 魯煙半島epc 于 2014-1-9 11:26 編輯 一、框架結構中梁柱偏心距的規范規定 表 1 框架結構中梁柱偏心的問題 規范條文 條文

  • 關于框架結構基礎拉梁的問題,?,??,?,??,?

    本人做框架結構獨立基礎經常遇到的問題,,發帖請教,望大家踴躍發言,,多謝多謝?。?!獨立基礎的拉梁設計完以后,,結構施工圖中沒有考慮拉梁下面的做法,施工時候基槽沒有滿開,,那么在施工拉梁時候,,是直接將雜土層夯實后綁扎鋼筋,還是用灰渣做一層褥墊層,?這問題大家是怎么考慮的,,望指教!?。,。?/p>