  • 求助!,!關于框架結構的外墻

    自家房屋是框架結構的小高層,,在房間的外墻內部有6根鋼筋,是不是承重墻,因?yàn)榇藟τ袀€(gè)很高的飄窗,,除了本人各自比較高外,,其他人很難夠到,不知道能不能敲此墻[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 編輯 ]

  • 求問:外墻裂縫\框架結構

    急啊!廠房,去年結束的房子,現在就有裂縫了就是框架梁與磚墻交界處(砼多孔磚)還有KZ與墻交界處裂縫有什么辦法處理嗎?先謝謝各位前輩粉刷時,鋼絲網也鋪了

  • 關于框架結構不規整問題

    一個大二小師弟做了個框架結構,,因為樓梯間內縮,,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,,從結構上說是可以的,。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了,?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求,。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家,。謝謝,!

  • 關于框架結構--樓梯的計算

    審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,,網上說,, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力),;

  • 框架結構地下室外墻計算

    框架結構,帶個地下室,,1,、建模的時候是否需要將地下室外墻建進去了? 2,、如果將外墻建模的話,,地下室和外墻連接的框架柱內力很多都為0或者很小,如何給這樣的框架柱配筋,?(有些說法將地下室上一層框架柱鋼筋往下延伸到地下室),。 3、同2,,將外墻建模的話,,地下室和外墻連接的框架柱內力很多都為0或者很小,但是“梁柱施工圖”中生成的框架柱的配筋卻很大,,為什么呢,? 望高手指教下,。。

  • 框架結構地下室外墻如何建模,?

    框架結構,有地下室,,且地下室頂板作為嵌固端,,這種情況下,地下室外墻在PKPM模型中應如何輸入呢,?一是按剪力墻輸入,,這時結構類型是選框架結構還是框-剪結構呢?二是按梁輸入,,梁高為地下室的層高,,但這時就無法體現地下室外墻的抗側剛度,如何控制地下室與地上一層的剪切剛度比不小于2呢,?

  • 框架結構如何把扭轉周期調好

    框架結構如何把扭轉周期調好

    最近做了個項目,,6度區,12層高,,結構比較不規則,,怎么調都不能把扭轉周期調到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能調到0.54左右,,項目催得急,,各位前輩能否給點建議給小弟呢?

  • 關于框架結構基礎拉梁的問題,??,?,?,?,??

    本人做框架結構獨立基礎經常遇到的問題,,發帖請教,,望大家踴躍發言,,多謝多謝!??!獨立基礎的拉梁設計完以后,結構施工圖中沒有考慮拉梁下面的做法,,施工時候基槽沒有滿開,,那么在施工拉梁時候,是直接將雜土層夯實后綁扎鋼筋,,還是用灰渣做一層褥墊層,?這問題大家是怎么考慮的,望指教?。,。?!

  • 某框架結構樓梯現場照片

    某框架結構樓梯現場照片

    某框架結構樓梯現場照片 敬請指點平臺板兩側無梁,,可否?

  • 磚混結構和框架結構探討

    大家好,,我是路橋專業的,,幾天我想問問建筑設計的各位朋友,現在我們的房子一般是磚混結構還是框架結構,。磚混結構和框架結構有什么區別和特點,!謝謝大家,希望大家能留下自己的腳印在帖子里,,我的求教貼中因您的回帖而精彩,!

  • 混凝土框架結構夾層如何設計

    混凝土框架結構夾層如何設計

    三層體育館,一層6米,,二三層均為4.5米,,二層為籃球場,故大部分空間需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空間,,造成三層大開洞,,樓板偏于一側,該部分樓板需要加厚并雙層配筋嗎,?三層平面見附圖,,請教各位,三層樓面剩下未開洞部分的樓板如何加強,?另外在籃球場上空的屋面采用什么結構比較經濟合理,?這么大的跨度可以做預應力梁嗎?小弟先謝謝了

  • 求助!這二層框架結構能這樣配筋嗎,?

    我是做施工的有個幫忙的工程,,讓我做下設計配筋(我本身不是搞結構的)而且現場只有12、22的螺紋鋼讓用到這個工程中去,,所以梁,,柱配筋都是用的以上這個配筋。請做結構的師傅看下,,能否可行,!在此,先謝謝了,!

  • etabs框架結構pushover分析

    我目前在用etabs做一個很簡單的框架結構的pushover分析,,但是不知道為什么出來的pushover曲線永遠都是一條斜直線,能力譜曲線是一條折線,,請各位高手給小弟指點一二,,不勝感激~~我所用的etabs的版本是V9.7.3

  • 關于少量剪力墻的框架結構

    現有一建筑,位于7度(0.1g),,場地類別為二類,,建筑高度68米,由于建筑功能及甲方要求,,計劃做成框剪結構,,但是由于建筑的要求,該建筑只能是少數部分能布置墻體,,結構布置完成之后,,發現框架承擔的傾覆力矩大于50%,,這樣就成了少量剪力墻的框架結構,,現在如果我按純框架結構考慮(不把剪力墻當?shù)谝坏婪谰€),房屋的高度超出了規范的限值,,要審查,,麻煩,!如果按框剪考慮,剪力墻的抗震等級為二級,,按框剪結構確定,,框架的抗震等級也為二級,但是這樣做的話偏于不安全,,因為剪力墻可能起不到第一道設防的要求,。所以我就想提高框架的抗震能力,將框架的抗震等級按框架結構考慮,,這樣就出現了個問題,,按框架結構確定,框架的抗震等級還是二級,,沒有達到提高的要求,。請問各位大俠,,如果光從構造上提高框架的構造措施,,而在內力調整上不做調整,,這樣是否合適?還有各位是否有更好的解決辦法,?

  • 框架結構,柱子錯位的影響

    框架結構,,柱子錯位的影響

    想請教一下,柱子錯位可否按圖2處理,,對結構有什么影響,?謝謝

  • 請教框架結構選筋的問題

    請教下框架結構中框架梁,上通筋,,下通筋,,上筋,下筋,;次梁的上通筋,,下通筋,上筋,,下筋的鋼筋直徑應該怎么選擇,,以哪種為最優?

  • 關于單跨框架結構的問題

    在做一個乙類小學三層的框架結構,,教學樓出現了單跨單廊,,而抗震規范6.1.5條中說明甲 乙類建筑不應采用單跨框架結構,請問各位前輩們碰到這個該怎么辦,,還有構造措施怎么加強,,小弟虛心學習 ,謝謝大家,!~

  • 框架結構梁柱偏心的問題

    本帖最后由 魯煙半島epc 于 2014-1-9 11:26 編輯 一,、框架結構中梁柱偏心距的規范規定 表 1 框架結構中梁柱偏心的問題 規范條文 條文

  • 某五層框架結構住宅套圖

    圖紙簡介: 南京框架結構住宅樓,抗震設防7度,,其中主要包含結構設計總說明,、樁位平面布置圖、基礎平面布置圖,、一層板平面配筋圖,、一層梁配筋圖、二層板平面配筋圖,、二層梁配筋圖,、三,、四層板平面配筋圖/三、四層梁配筋圖,、五層板平面配筋圖/五層梁配筋圖,、14.000板平面配筋圖/14.000梁配筋圖等等,圖紙可供參考~ 投稿網友: tomyang0528

  • 框架結構,,有商業,,辦公,和宿舍

    圖紙簡介: 多層框架結構,,有商業,,辦公,和宿舍,,功能零散,,有參考價值,是日照的工程 投稿網友: shaohan0106 上傳時間: 2014-01-17 <