各種電氣接地系統說明和區別
1.以金屬管代替PE線,等電位聯結支線,、橋架,、金屬管、帶電器的柜(箱)門跨接地線線徑不足,。措施:金屬管必須在保證不受機械,、化學或電化學損蝕及完整的電氣通路的情況下可做接地線,當設計注明PE線規格時,,應按圖施工,,等電位聯結支線不應小于6mm2銅導體;橋架(金屬管,、帶電器的柜或箱門)跨接地線須用截面積不小于4mm2的銅芯軟導線,。 2.插座接地線從一個插座串接另一個插座,低于2.4m的燈具可接近金屬導體未接地,。措施:插座接地線接入插座端子前采用焊接或“T”接,,避免由于端子松動造成后續插座接地失效;低于2.4m燈具的可接近裸露導體應有專用的接地螺栓及標識且必須接地可靠,。 3.設備的“地排”沒與接地干線直接連接,,而是經過支架、基礎槽鋼等過渡,,接地線的位置,、截面積皆不清楚。措施:設備(照明柜,、水泵等)的“地排”必須與接地干線直接連接,,其基礎槽鋼應跨接接地,且有接地標識,,有震動的地方接地線應有防松措施,。 4.多層住宅采用TN—S系統時,進線在總進線箱處沒有重復接地,,高層和小高層住宅未按要求在配電間做MEB.措施
在建筑物內,,將建筑物的所有金屬部分和電氣設備的所有外露可導電部分都與一接地極相連接,可防止在任意可同時觸及的兩金屬部分間出現危險的高電壓,。 1.1接地連接定義 國家標準和國際標準 IEC60364 對接地連接的一些術語下了明確的定義,。下面為行業和文獻中常用的術語。括號中的數字是與(圖表 E1)中的數字相對應的:
1.低壓供電系統的接地方式及特點 1.1TT方式供電系統 TT系統中,,第一個符號T表示低壓系統電源中性點直接接地;第二個符號T表示負載設備金屬外殼和正常不帶電的金屬部分與大地直接連接(保護接地),,而與系統如何接地無關,在TT系統中負載的所有接地均稱為保護接地,。 TT供電系統的特點如下: (1)當電氣設備的金屬外殼帶電(相線碰殼或設備絕緣損壞而漏電)時,,由于有接地保護,可極大減少觸電的危險性,。但低壓斷路器(自動開關)不一定能跳閘,,造成漏電設備的外殼對地電壓高于安全電壓,屬于危險電壓,。 (2)當剩余電流電流較小時,,熔
不知道有沒有用
知識點:建筑電氣防雷接地系統 <
本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電,。廠房二距廠房一約70米,,廠房三距廠房一約90米,均由廠房一變電所供電,,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二,、廠房三的出線用四芯電纜,,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接?
為什么回路電流走零線不走地線,,而漏電流走地線不走零線,,零線地線原理是什么? 如圖所示,,
關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式,。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,接地型式采用的就TN-S,,但能否采用TT與TN-S相結合的方式,。尋求規范!感謝
電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,,在復雜多樣的電磁環境中工作,,極易受到各種干擾源的影響,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作,。采用接地技術,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,,也是保證電源安全,、穩定運行的重要手段。 一,、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地,; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地,; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地、工作地,,它為微電子裝置各個部分,、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位)。這個地可以接大地,,也可以僅僅是一個公共點,。系統地如果與大地不相連,即系統地處于懸浮工作狀態,,稱之為浮空地,; (5)
請教大家兩個問題:1、本來已經有一個接地系統,,如果想把其中的一小部分獨立出來在再設置一個接地系統,,那么這一小部分滿足什么條件時可以再單獨設置接地系統。2,、哪本規范規定“能同時觸及的導體部分應接至同一接地系統”,。謝謝!
看圖紙時經常會有中性點接地方式,。低壓側有TN-C,、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統。低壓側接地系統是如何確定的,?每次看圖時,,上面總是說用某種接地系統,就是不知道為什么用那種系統
關于接地系統的爭議頗多,,實際上關鍵是理解其內涵,。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,只對接地設備或接地用戶有意義,,TN-S系統的供電,,只是能夠提供用戶零、地分開的條件,,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,,比如一般照明和不須接地的三相設備,對于下級配電系統,,完全可以使用四線制引出,,形成自己的TN-S。
圖J.1.2-1 TT系統電涌保護器安裝在進戶處剩余電流保護器負荷側3-總接地端或總接地連接帶,;4-Up應小于或等于2.5KV的電涌保護器,;5-電涌保護器的接地連接線,5a或5b;6-需要被電涌保護器保護的設備,;7-剩余電流保護器,,應考慮通雷電流的能力;F1-安裝在電氣裝置電源進戶處的保護電器,;F2-電涌保護器制造廠要求裝設的過電流保護電器,;Ra-本裝置的接地電阻;Rb-電源系統的接
本帖最后由 josiechen 于 2013-7-2 14:24 編輯 防雷接地的重要性及方式: 防雷與接地是關系建筑物及人身
住宅電氣接地系統分析與實踐
住宅電氣接地系統分析與實踐
電氣接地系統
電氣接地系統專題,,為您提供電氣接地系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣接地系統 相關的專業交流討論,,更多電氣接地系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題