離子接地系統適用于各類有較高接地要求、接地工程難度較大的場所,,與傳統的防雷接地方式比較,,能使雷電沖擊電流及故障電流更快地擴散于土壤中,,因此,,在惡劣的土壤條件下,,防雷接地效果尤為顯著,。離子接地系統所應用的保濕配方,、離子緩解,、潛深接地、長效降阻四項前沿科技最大程度解決了降阻性,、耐腐蝕性和使用壽命等問題,。使得該產品在各項接地性能和適應性方面具有明顯優勢,應用領域十分廣闊,。離子接地系統由先進的可逆性緩釋化合物組成,,電極外表是紫銅合金,以確保最好導電性及較長使用壽命,,并配以內外兩大種類填充劑,。經試驗證明,土壤電阻率過高的直接原因是因為缺乏離子輔助導電作用,。接地導體外部的填充劑是以具有強吸水力,,強吸附力和陽離子交換性能高的材料為主體,配以長效,、降阻,、防腐功能強、膨脹系數高不受溫度變化影響,、耐高壓沖擊的多種化學材料為輔料,。主要用于解
第一部分:接地體本身的電阻,通常接地電極都是金屬做成,,這部分電阻只占接地電阻的1%-2%,,可以忽略。第二部分:接地電極與土壤接觸部分的接觸電阻,,在一般土壤中這部分占接地電阻的20%-60%,。第三部分:電流流經接地極流入土壤后散流時的電阻,,這部分散流電阻由土壤電阻率決定,。研究表明:接地電阻的大小決定于電極周邊的土壤類型。接地電阻可以用接地體周圍等厚度圓柱形土壤殼層來表示,,如果土壤電阻式均勻的,,則絕大部分電阻分布在直
關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,,接地型式采用的就TN-S,,但能否采用TT與TN-S相結合的方式,。尋求規范!感謝
電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,,在復雜多樣的電磁環境中工作,,極易受到各種干擾源的影響,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作,。采用接地技術,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,,也是保證電源安全,、穩定運行的重要手段。 一,、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地,; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地,、工作地,,它為微電子裝置各個部分、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位),。這個地可以接大地,,也可以僅僅是一個公共點。系統地如果與大地不相連,,即系統地處于懸浮工作狀態,,稱之為浮空地; (5)
請教大家兩個問題:1,、本來已經有一個接地系統,,如果想把其中的一小部分獨立出來在再設置一個接地系統,那么這一小部分滿足什么條件時可以再單獨設置接地系統,。2,、哪本規范規定“能同時觸及的導體部分應接至同一接地系統”。謝謝,!
看圖紙時經常會有中性點接地方式,。低壓側有TN-C、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統,。低壓側接地系統是如何確定的,?每次看圖時,上面總是說用某種接地系統,,就是不知道為什么用那種系統
各種電氣接地系統說明和區別
關于接地系統的爭議頗多,,實際上關鍵是理解其內涵,。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,只對接地設備或接地用戶有意義,,TN-S系統的供電,,只是能夠提供用戶零、地分開的條件,,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,,比如一般照明和不須接地的三相設備,對于下級配電系統,,完全可以使用四線制引出,,形成自己的TN-S。
本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電,。廠房二距廠房一約70米,,廠房三距廠房一約90米,均由廠房一變電所供電,,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二、廠房三的出線用四芯電纜,,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接,?
為什么回路電流走零線不走地線,而漏電流走地線不走零線,,零線地線原理是什么,? 如圖所示,
接地系統的準備 在 DCS 應用中,,最讓人不清楚的,,但又是必須理解的大概就是接地問題了。不僅很多用戶不清楚,,就連有的系統集成商,、 DCS 廠商代理處的有些人都未必特別清楚,原因是因為大部分學自動控制和計算機的人在學校學自動控制原理或計算機原理時是不學接地內容的,。而工業控制計算機又涉及到除了計算機本身外還有很多各種類型的信號線,,直接與計算機 I / O 接口相連,這些信號有開關量型(包括開入,、開出,、而且負載能力也有很大差別,,有模擬類的(大信號 : 4 - 20mV ,, 1 - 5V ,,小信號 0 - 50mV 。 O - 10mV ,,大信號中有四線制的,,也有兩線制的)有的系統中還有交流信號直接通過互感器而接到計算機的交流信號來樣,這樣也就造成了各工控機廠家(特別是 DCS 廠家)為了保證自己系統能夠在各 種應用現場正常運行,,提出了各種各樣的接地要求,。而這些接地要求差別很大,有的很苛 刻,,有的相對寬松一些,。這就更使現場人員混亂了。不僅廠家提的接地要求不一致,,而且各種教科書和設計手冊中對接地的解釋也不甚統一,。為了讓現場施工人員和工程服務人員對接地問題有一個較全面的了解,我們在此較
PLC接地采用第3種接地方式:單獨接地,。 近年來,,很多國內外的標準不主張信息設備采用獨立的接地裝置,推薦采用共用接地系統,。例如,,2000版的GB50057-94《建筑物防雷設計規范》中明確指出:“每幢建筑物本身應采用共用接地系統”即將建筑物內的各種接地都統一接到建筑物的基礎上,或室外的接地裝置上,。當該建筑物遭受雷擊時,,電力系統的電壓和電子設備工作接地的電壓同時上升,保持了設備的工作電壓不變,,使電子設備在雷擊時可正常工作,。共用接地系統通常利用建筑物的基礎做接地極,其接地電阻一般在1歐姆以下,,如有設備對接地電阻的要求更低,,應取其最小值。 接地就是讓已經納入防雷系統的閃電能量泄放入大地,,良好的接地才能有效地降低引下線上的電壓,避免發生反擊,。過去有些規范要求電子設備單獨接地,目的是防止電網中雜散電流或暫態電流干擾設備的正常工作,。90年代以前,,部隊的通信導航裝備以電子管器件為主,采用模擬通信方式,,模擬通信對干擾特別敏感,,為了抗干擾,所以都采取電源與通信接地分開的辦法?,F(xiàn)在,,防雷工程領域不提倡單獨接地,。在IEC標準和ITU相關標準中都不提倡單獨接地,美國標準IEEEStd110
一個綜合樓工程,,利用三個避雷針和避雷帶作防雷裝置,每個避雷針單獨接兩個由三根銅棒組成的接地極,,利用95平方的銅線穿VG管作引下線;避雷帶利用樁基筋作接地極,,利用柱筋作引下線,請問高手們應計算幾個接地系統,?
我單位是用電量較大的礦山企業,,供電線路電壓等級為110KV,主變二次側電壓為6KV,,是不接地系統,,6KV系統中由于選用的交-直變換,交-交變換及變頻器使用數量較多,,系統具有一定的諧波含量,,另外,由于選礦采用同步機較多,,且功率較大,,功率因素超前,造成系統功率因素經常為1,,現有幾個問題請教大家,,望各位高人指點:6KV接地保護目前選用零序互感器配電流表指示來判斷,在PT柜開口三角形處接有蜂鳴器,,系統中經常發生PT保險絲突然三相全熔斷的情況,,尤其是在系統有接地時更是如此,另,,經實測,,在總降6KV處直接接地時,接地電流為40A左右,,在此我先謝謝各位,。
我們審計的一個項目中,在施工單位(供電局)報的箱變接地預算中,,有熱塑帶保護一項,,32元/米。計取了主材費,沒有計取安裝費,。我想請問一下,,在什么情況下接地系統需要熱塑帶保護?
各位大俠幫助分析一下,,以“柱上配電箱”為例: 1.我現在有一個活,,方案中要求用“TT”,,變壓器為400kVA,,但由于沒有800A的漏電開關,師傅說用空氣開關(假設就裝800A開關) 問:A.“4極”空氣開關都是漏電的嗎,? B.假設“4極”空氣開關不是漏電的,,這樣接“TT系統”有必要嗎? (我的意思是,,如客戶下面的用電設備原來就是按照“TT系統”設計的,,接這樣的“4極”空氣開關行嗎?設備接入端能像家庭那樣接入漏電開關嗎,,不管總開關是否為漏電) C.如裝“3極”空氣開關+銅牌(作為零線),,這樣的“TT系統”能起不到漏電保護的作用嗎?(設備接入端能像家庭那樣接入漏電開關嗎,,不管總開關是否為漏電)
學習中,, 菜鳥問題,, 請見諒。,。,。:hug: :hug: 有三個接地系統, TN-C, TN-S, T-C-S他們的定義:TN-C: 整個系統的N 線與 PE 線是合一的TN-S: 整個系統的N 線與 PE 線是分開的T-C-S: 系統中有一部分N 線與PE 線是合一的,。 偶看書上有這么幾句話: 1 . TN-C系統安全水平低,, 適用于設有單向220V, 攜帶式, 移動式的用電設備,。,。。,。2. TN-S系統適用于設有變電所的工業企業,, 高層建筑及大型公共建筑醫院, 一般住宅,, 商店等的民用建筑,。3. TN-C-S 系統適用于不設附加變電所的工業企業與一般民用建筑。 當負荷端裝有漏電開關, 干線末端裝有斷零保護時,, 也可以用于新建住宅小區,。偶搞不明白為什么要這樣分別應用? 另外這么說哪個接地系統方式最好呢,?問題比較多,, 如果知道一部分, 回答一部分也行,。謝謝了,!
本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 編輯 規范要求 10KV小電阻接地系統變壓器保護接地不得與低壓接地系統共同接地 ,,應分別接地。誰知道這是為什么
經常提到TN,、TT、IT的接地系統的詳細分析
大家知道接地系統主要分為IT ,、TT,、 TN、 TN-C ,、 TN-S ,、TN-C-S這幾個類型但是就這么幾個枯燥的英文怎么知道是什么接地呢?現在教大家怎么理解:第一個英文單詞有I T代表的是電源與大地的關系I:是電源不接地或經過阻抗接地T:是電源中性點直接接地第二個英文單詞有T N代表電氣設備與大地的關系T:電氣設備獨立于電源接地點的直接接地N:電氣設備直接與電源系統的接地點或引出線相連第三個有C S C-S代表中性線與保護中性線的關系C:是中性線和保護中性線合并 為PEN線(三相四線制)S:是中性線和保護中性線分開 為PE線和N線(三相五線制)C-S:電源側兩線合并,,從某點分開為N和PE線,。有了以上解釋再去和圖對照很快就能區分什么系統