在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計,。下面談談侠素設計的幾點注意事項,,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸,。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況,。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用,。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
最近做個糧庫的室外泵房水池,原有的消防水池是露天設計的,,因為修路拆除了,。 現在重新設計,,是否還可以按照原有圖紙做露天的消防水池? 業主嫌地下泵房費用太高,。不知道現在規范有沒有要求,。
如題 : 為什么規范要求設消防水池的條件是市政管網滿足生活水量和消防水量的和??生活用水和消防用水會同時達到最大么????
網易建筑推出建筑消防設計系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm為方便廣大朋友們設計工作,現將建筑消防設計所需的規范與標準總結一下,,如有疏漏,,希望朋友們補充:■《建筑設計防火規范》適用于下列新建、擴建和改建的工業與民用建筑1 九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24米的其他民用建筑以及建筑高度超過24米的單層公共建筑,;2 單層,、多層工業建筑和高層工業建筑;3 地下民用建筑不適用于炸藥廠(庫),、花炮廠(庫),、無窗廠房、人民防空工程,、地下鐵道及其他非民用建筑,、煉油廠和石油化工廠的生產區。本站下載:05年版最新《建筑設計防火規范》報批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑設計防火規范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑設計防火規范(200
今天和同事討論一個項目中是否需要設置消防水池的問題時,翻閱規范,,規范是這么寫的:符合下列規定之一時,,應設置消防水池: 1、當生產,、生活用水量達到最大時,,市政給水管網或入戶引入管不能滿足室內、室外消防給水設計流量,; 2,、當采用一路消防供水或只有一條入戶引入管,且室外消火栓設計流量大于20L/s或建筑高度大于50m,; 3,、市政消防給水設計流量
13年新版,供大家學習,。
本人是初入門新手,,接觸的項目不多,。親戚是墓地的負責人,最近接到消防部分的通知要其報消防,,但現在沒有明確的墓地防火設計規范,。目前的對策是按景觀園林設計,,并與消防大隊溝通。請教各位前輩的意見,。
我公司開發的三棟小高層加兩棟高層正好位于河流邊上!(活水)請問可以利用嗎?我是土建行業的,臨時受命,請教各位高人哦!圖片上西邊是河流,,
在建筑樓頂層如何布置溢流報警器
欲建一(33米)單層自動化倉庫。據說有個上海的規范那位仁兄能提供,?[ 本帖最后由 raymond_xia1 于 2010-6-21 16:25 編輯 ]
·高層建筑防火排煙設計規范 ·《建筑設計防火規范》局部修訂條文及其條文說明 ·北京市建設工程施工現場消防安全管理辦法 ·《低倍數泡沫滅火系統設計規范》 ·高層民用建筑設計防火規范 ·火災自動報警系統設計規范 ·《高層民用建筑設計防火規范》局部修訂條文及其條文說明 ·火災自動報警系統施工及驗收規范 ·建筑滅火器配置設計規范 ·《建筑內部裝修設計防火規范》局部修訂條文及其條文說明 ·工程設計防火類標準規范 ·《建筑設計防火規范》2001送審稿摘要) ·建筑設計防火規范(GBJ16-87)(修訂本) ·防火設計規范(采暖、通風和空氣調節系統) ·《人民防空工程設計防火規范》局部修訂條文及其條文說明 ·泡沫滅火系統施工及驗收規范 ·消防設施專項工程設計資格分級標準 ·氣體滅火系統施工及驗收規范 ·自動噴水滅火系統施工及驗收規范 ·自動噴水滅火系統設計規范 ·爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范 <
目前正在干一外國工程,老廠擴建,,作消防管網,,泵房和水池設計, 1.請問要是按照NFPA規范能否從市政給水管網只引入一條水管(DN200、壓力1.0MPa)供廠區消防管網,?,?因為國內規范要求必須是兩條,不知道外國規范怎么要求,??2.請問NFPA標準中有關消防水池的是哪一本,? NFPA-,??3.美國規范是否提到過,?可以靠市政管網作主要消防水源,,消防泵房、水池作為備用消防系統,?
消防安全是和人們生命財產安全聯系最為緊密的安全問題,,消防安全滲透到我們生活的方方面面。而消防水泵控制柜作為控制供水設備的關鍵,,必須嚴格遵照國家消防規范實施,。
消防給水及消火栓系統設計規范.
在民用消防給水設計中,,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談侠素設計的幾點注意事項,,給設計設計人員做參考,。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,,根據消防水池的實際位置不同,,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,,用作消防車取水之用,。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米,。當不能滿足此距離時,,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
各位老大,, 我司現在規格建設一個地下消防水池,,長度為9米,寬度為7米.現在設計方給我司設計的方案如下:1,、主要結構,,消防水池池壁厚為:20cm,用C30鋼筋砼澆筑后做防水處理,。池底:底層為10CM厚水泥石渣墊層,,中間層:10CM厚C20砼,池底面層:40CM厚C30鋼筋砼澆筑后做防水處理,。水池蓋板:20CM厚C30鋼筋砼,。每平方米承重為2.5噸;我司要求,,消防水池上方我司有4臺貨車需要停放(暫定位空車10T),,那么1、該設計的消防水池蓋板的厚度是否能承受,?2,、設計上說每平方米承重2.5T,那么我10T的貨車停放能否承重,?3,、如果貨柜車(載貨,重量暫定位25T),,那么開過去能否承重,?4、水池的池壁厚度,池底是否符合要求,?5,、此水池是否需要四面及中間設計獨立立柱?,? 以上請各位領導解答,,謝謝!
見附件及圖片希望大家補充
建筑設計防火規范
本人做過泵房、生活水箱和消防水池一起在室內的,;見過泵房,、消防水池各自獨立設置在室外的(其中消防水池埋地,泵房一半在地下,,一半在地面以上),;但不知道有沒有把消防水池和泵房、生活水箱能整體設計在室外,,地面以上做一個小房子的么,?就是和設計在室內時是一樣的那種。 這樣做的成本和獨立設置在室外時是不是高些???有什么要注意的呢,謝謝指教,!對了,,還有就是消防水池埋地 OR 砌起來 那個成本高呢?
消防水池設計規范
消防水池設計規范專題,,為您提供消防水池設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防水池設計規范 相關的專業交流討論,更多消防水池設計規范相關內容請訪問