  • 這樣的建筑符合消防規范嗎,?

    這樣的建筑符合消防規范嗎,?

    有一個幼兒園建筑。36m X 16.5m,。共四層,。建筑面積約2400,未超過2500,。設有兩個樓梯,。一邊一個。在首層,,兩個樓梯可以通過大堂相連,。而在二、三,、四層中間設了間隔墻,,將建筑分成兩塊(如圖,紅色處),,樓梯也一塊一個,。請問這樣的建筑設計是否符合規范?有無規定一定要設兩個樓梯,?如果規定要設兩個樓梯,,它這樣把兩個樓梯分成一塊一個,,是否正確?

  • 建筑消防設計規范與標準

    網易建筑推出建筑消防設計系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm為方便廣大朋友們設計工作,,現將建筑消防設計所需的規范與標準總結一下,,如有疏漏,希望朋友們補充:■《建筑設計防火規范》適用于下列新建,、擴建和改建的工業與民用建筑1 九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24米的其他民用建筑以及建筑高度超過24米的單層公共建筑,;2 單層、多層工業建筑和高層工業建筑,;3 地下民用建筑不適用于炸藥廠(庫),、花炮廠(庫)、無窗廠房,、人民防空工程,、地下鐵道及其他非民用建筑、煉油廠和石油化工廠的生產區,。本站下載:05年版最新《建筑設計防火規范》報批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑設計防火規范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑設計防火規范(200

  • 建筑,,結構,,水,暖,,電,,消防規范大全

    下載安裝軟件,可在線查看各專業規范,,并可下載至本地,,個人覺得有用。

  • 浙江省建筑工程消防驗收規范

    浙江省建筑工程消防驗收規范

  • 建筑設計消防規范中的“超過”為何意,?

    建筑設計消防規范中的“超過”為何意,?

    建筑設計消防規范中的“超過”為何意,? 比如:超過5層,到底可包含5層呢,? 如果要按字面意思理解就是不包含,,但是好多地方要求包含!各位如何看?

  • [求助]消防對民用建筑電氣的要求?有那些規范,?

    我手頭上只有《建筑設計防火規范》GBJ 16-87和《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045--95,,不知道還有什么規范?《建筑設計防火規范》有沒有國標,?謝謝!

  • 各種規范中對建筑的分類

    現在對建筑的分類比較多,,容易引起混淆,,自己做的嘗試區別開

  • 建筑電氣的規范,,逐步下載

    10,、電氣、電信,、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器,、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤,、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線

  • 淺談高層建筑消防設計中的規范應用

    淺談高層建筑消防電氣設計中的規范應用 時間:2009-11-20 6:14:09 點擊:22高層建筑消防電氣設計是一項與現行消防法規聯系緊密,、政策*很強,技術*較復雜的電氣設計工作,。近年來,,隨著城市建設的日新月異,建筑向高層發展的速度也隨之加快,,研究高層建筑的消防用電設計,,是保證高層建筑安全使用的重要內容。下面,,筆者就高層建筑消防電氣設計談幾點粗淺的認識,。 一、高層建筑消防用電設計應遵循的規范 現行高層建筑消防用電設計應遵循的規范主要有《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95以下簡稱“高規”),、《火災自動報警系統設計規范》(GB50116-98以下簡稱“報警規范),、《民用建筑電氣設計規范》(JGJ/T16-92以下簡稱“民規")等。三部規范對高層建筑的分類以及對消防聯動控制系統的設計要求基本上是一致的,,但從各自不同角度來看,,三部規范也各有側重,有所區別,。 二,、高層建筑的消防用電設備 建筑規模越大,功能越多,消防用電的設消防工程合同

  • 建筑設計規范之消防車道

    6.0.1街區內的道路應考慮消防車的通行,,其道路中心線間的距離不宜大于160m,。當建筑物沿街道部分的長度大于150m或總長度大于220m時,應設置穿過建筑物的消防車道,。當確有困難時,,應設置環形消防車道。6.0.2有封閉內院或天井的建筑物,,當其短邊長度大于24.0m時,,宜設置進入內院或天井的消防車道。6.0.3有封閉內院或天井的建筑物沿街時,,應設置連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),,其間距不宜大于80.0m。6.0.4在穿過建筑物或進入建筑物內院的消防車道兩側,,不應設置影響消防車通行或人員安全疏散的設施,。6.0.5超過3000個座位的體育館、超過2000個座位的會堂和占地面積大于3000㎡的展覽館等公共建筑,,宜設置環形消防車道,。6.0.6工廠、倉庫區內應設置消防車道,。占地面積大于3000㎡的甲,、乙、丙類廠房或占地面積大于1500㎡的乙,、丙類倉庫,,應設置環形消防車道,確有困難時,,應沿建筑物的兩個長邊設置消

  • 新建筑設計防火規范關于消防管道的疑問?

    今天仔細看了一下新規范的8.4部分,,發現個問題,,舊規范對消防立管的豎向成環做了規定,但是新規范上缺沒有,,只是在8.4.2條二有提到:原文,,2 高層廠房(倉庫)應設置獨立的消防給水系統。室內消防豎管應連成環狀,;是表示高層的,,還是所有的?兩句話寫在一起感覺是適用高層,,但是中間來個句號,,,,是表示所有的還是單高層的?不知道各位誰有條文說明的,,發來看看,,在網上找了好久也沒看見。,。謝謝,。。

  • 做建筑給排水消防設計需要從哪些規范看起?

    做給排水消防設計需要從哪些規范看起?剛剛開始從事建筑給排水消防設計,不知道都需要查閱哪些規范? THANKS in advance!

  • 建筑消防設計規范中易犯錯之處匯總

    建筑設計防火規范一,、術語1.半地下室:房間地面低于室外設計地面的平均高度大于該房間平均凈高1/3,,且小于等于1/2 者。2. 地下室:房間地面低于室外設計地面的平均高度大于該房間平均凈高1/2 者,。3. 多層廠房(倉庫):2 層及2 層以上,,且建筑高度不超過24.0m 的廠房(倉庫)

  • 各專業規范合集(水、暖,、電,、消防、建筑,、結構)

    本帖最后由 hunter2013 于 2014-6-24 22:52 編輯 個人感覺有用,,不用注冊可使用里面規范,下載網址后,,自行下載安裝即可

  • 消防驗收規范、建筑消防系統設計必學

    各機電專業的消防設計1,、多層建筑和高層工業建筑各層的每個防火分區,,當其通風、空氣調節系統均系獨立設置時,,則被保護防火分區內的送,、回風水平風管與總管的交接處可不設防火閥;2,、火災事故照明和疏散指示標志可采用蓄電池作備用電源,,但連續供電時間不應少于20min;3,、火災照明應在下列設置封閉樓梯間,、防煙樓梯間及其前室,消防電梯前室;4,、按規定應設封閉樓梯間或防煙樓梯間建筑的疏散走道,;5、疏散用的事故照明,,其最低照度不應低于0.5lx,。消防控制室,消防水泵房,,

  • 消防驗收規范、建筑消防系統設計匯總

    來自逃生系統整體解決方案的供應商

  • 【干貨分享】建筑設計防火規范類消防設計總結

    1,、《建筑設計防火規范》5.5.3條,,哪些建筑的樓梯宜通至屋面?上人屋面是否設疏散平臺,? 建筑的樓梯間宜通至屋面,,通向屋面的門或窗應向外開啟,(多層住宅可以不通),;高層坡屋面的屋面也必須連通,。屋面疏散平臺面積按樓梯間疏散總人數的50%計算屋面疏散人數,平臺面積按一平方米5人計算,。 2,、防煙樓梯間通向屋面(或室外)的門是否需用乙級防火門? 根據GB50016-2014第5.5.3條的規定,,民用建筑的樓梯間宜通至屋面,;為保證防煙樓梯間內的正壓,特別是設有正壓送風系統的防煙樓梯間,,防煙樓梯間通向室外的門應采用乙級防火門,。