去驗收個項目,,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,,也就是那種DN65的消火栓口,。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口,。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
室內\外消火栓在什么情況下使用??謝謝室內\外消火栓在什么情況下使用??謝謝室內\外消火栓在什么情況下使用??謝謝
我看到有些誒圖紙是在底層成環,,室外消防管網兩根接進來。還有些廠房之類的是每個消火栓直接從室外消防管網接進來,,在室外成環,。這樣也行嗎?
請教一下各位,,室外消火栓穩壓系統 常規一般是怎么做的,?是做的臨時高壓,通過屋頂高位水箱 或加室外消火栓穩壓裝置還是直接在水泵房內設置設置室外消火栓穩壓裝置做成穩高壓系統,?
請問各位,,如果一個工程,室內外消防均取水于消防水池,。室內外消火栓應分別設置消防水泵吧,? 那么,室內消火栓可通過按鈕啟泵,,但當室外消火栓需要開啟時,,是需要去消防泵房手動啟泵吧?是這樣么,?
如題,,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置),。另外附圖中設置的流量開關是否合理,,是否需要采用壓力開關?
對于室外消火栓,,每個消火栓的用水量為10~15L/S,,個人愚見:對于栓口DN150,對應用水量15L/S,;栓口DN100,,對應用水量10L/S。 那相對于圖集上,,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,,是不是只能對應于10L/S的用水量呢?請大神指教,!問題已解決,,感謝各位大神不吝指教,小弟受教了,,是我狹隘把概念搞混了,,管道管徑得根據流量、流速等因素確定,不能想當然,!
消規中 :6.1.7 獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力,。 以下情況都是在設有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不滿足消防 ,壓力滿足,,可否采用市政穩壓,,(市政給水接到室外消防管網上)。 2.可否采用屋頂消防水箱單獨引出一根穩壓管,,(類似噴淋穩壓管)接到室外消防管網上。 如果可以 就不單獨在消防泵房做室外消火栓穩壓設備了,。
1,、系統安裝后當年冬季不啟用,如室內溫度低于5℃,,應將本系統中的水用空壓機全部吹出,,以防系統受凍; 2,、初次供暖(運行調試)應在該公司技術人員指導下進行,,未經調試嚴禁投入使用; 3,、低溫熱水地板輻射采暖系統的供水溫度宜采用35-50℃,,不宜超過60℃,供熱系統的工作壓力不超過0.8MPa,; 4,、用戶每年冬季啟用地熱采暖系統時,一定要嚴格按照規定的加熱程序循環漸進,,不能一步升溫到位,; 5、用戶可在每年在使用前清洗分水器前端的過濾器,,以保證水管的清潔,,防止管路堵塞具體方法如下:首先關閉連接導管的進、回水閥門,,然后打開過濾器,,取出過濾網并清洗干凈,檢查過濾網有無破損,、堵塞,,如有損壞,應換上同規格的過濾網,,按原樣裝好即可,; 6、地暖系統在開始供水或使用過程中,管道中可能積存空氣,,影響采暖效果,,這時可打開分、集水器的放氣閥,,將氣體排出,,方法和傳統供熱相同; 7,、鋪設在地面下的地暖管距地板面僅約3-4cm,,砸碰、敲擊地面容易傷及地暖管,,因此鋪設地暖管道的地面嚴禁敲砸,、撞擊等,嚴禁在地面上楔入任何尖銳物,,以防損壞地暖管,。嚴禁
請教高手們一個問題:室外消火栓是怎么用來撲滅火災的,,150的保護半徑和120的間距是怎么來的呢?還有水泵結合器所需要的室外消火栓可以用滿足室外水量的室外消火栓來提供水量嗎,?(拘我師父說是要單獨加設相應數量的室外消火栓,,與保護室外的消火栓要分開;可是我現在的老板卻說只要15-40M內有相應數量的室外消火栓就可以了,!兩人意見不同所以只好來這里問問了)
小區室外消火栓是直接接自市政自來水管網,,大家討論一下,消火栓設置的原則是什么,,小區有多層,,小高層,高層都有,,是按照規范120m的間距呢,,還是小高層,高層下必須要設置市政消火栓呢,?
室外地面5%的坡度,,消防干管也是與地面大致一致的坡度,。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角,。試問,,是否可以接受,?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直,?
現在消防批文都要求我們設置室外消火栓,,要是市政給水已經在附近設置了室外消火栓,我是不是可以不在該建筑邊設置室外消火栓???另外該設置室外消火栓時,它的供水是不是直接從市政給水管網接進來那,?還是從該建筑的進水總表后接,?再問一個愚蠢的問題,就是廠區的室外消火栓是不是直接從廠區的給水管網接上,?而不納入廠房的消火栓給水系統,?請大俠們指教,謝謝?。?/p>
1 室外消火栓的數量是按照室外消防流量確定還是除此之外還要加上水泵結合起的數量,?即有一個水泵結合起就要有一個室外消火栓,?2 消防水池的消防車取水口是只相當于一個室外消火栓?還是一股水柱即5l/s,?3 室外消火栓布置有間距要求嗎,?取水口有間距要求嗎?
我的消防水池共儲存540立方米的消防用水量包括:室內,外及噴淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政進水管上,如果這樣的話室外消火栓的壓力怎么保證啊?消防水池儲存室外消火栓用水量就是為了保證其的壓力和穩定性嗎?請各位同仁賜教!!謝謝!~
緊急求助:關于室外消火栓水量的設定地下式室外消火栓:每個室外消火栓的出流量宜按多少L/s計算(市政供水壓力0.10MPa為準)急,!急,!急!急,!謝謝
建規第八章第三節第8.3.1條中寫道:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應小于兩條,,當其中一條發生故障時,其余干管應能通過消防用水總量,。這條的意思是不是要在確定泵揚程的時候用環裝管網的最不利的一半以枝狀來計算水力損失,?小弟經驗不足,請各位多多指教,。
現在遇到一個長約800米,,寬約600米的工廠,,圖紙設計的室外消火栓的個數是6個,可一為比較有經驗的師傅說,,他建過的至少是10個室外消火栓,。我看了一下規范,,也沒有太清除的,個數究竟該如何確定,?,??是根據面積還是管道的距離,?,?
一個單體建筑,一路進水,。設置消防水池,,室外消防水量30L/s,其周邊有兩個市政消火栓,,滿足150m的保護半徑,,那么消防水池要儲存多少室外消防水量?我覺得不用儲存或者儲存10L/s的室外消防水量,,但是又沒找到依據,。為之奈何?,?,??,?