高層消防設計中,一個分區除了上面的幾層采用普通消火栓箱,,下面都采用減壓穩壓消火栓箱,。請教下這些減壓穩壓消火栓箱能夠用減壓孔板減壓,然后裝上普通消火栓箱么,?
一個小高層,,原圖中設置了13個消火栓按鈕,現施工方認為在水專業圖中只有8個消火栓,,故只能在水專業的消火栓位置處設置8個消火栓箱且與按鈕成套使用,,消火栓按鈕不能單獨使用,請問是這樣嗎
寒冷地區的項目:在三棟高層建筑物之間有個地下室停車庫,,有49個車位,。上面有頂(頂有綠化)需要做室內消火栓的。請教消火栓管道和消火栓箱保溫如何做,?寒冷地區,,遇到這樣的情況,通常做法是什么,?
哪些部位不能暗裝消火栓箱?上次消防支隊的提意見,,說不要暗裝,。 請問大蝦,具體哪些部位不能暗裝消火栓箱,?補充一下,,就是普通的填充墻,240mm厚的不承重的磚墻,,結構上絕對允許!關于建筑是否允許,?我不知是指什么意思,? 有的跟貼說防火墻不能暗裝,但24的磚墻都是防火墻???我只是想問問大家在做的時候都是怎么做的? 你們都是暗裝還是明裝???可有哪些部門提過什么建議?
誰能給我傳一份(GB14561-2003)《消火栓箱》的電子檔,?請發至我的郵箱[email protected],我煙臺一位同學請我幫忙?,而我公司離甘家口比較遠,,沒有時間去一趟,希望哪位好心人可以幫幫忙,,非常感謝,。(文本可以掃描或者拍照后以圖片形式發到我的郵箱)
手上現有一5層宿舍樓,體積12000m3,,毋庸置疑,室內消防用水量為15L/S,,甲方說 “設置D19消火栓槍后消火栓體積大造價高,,宿舍不是高層建筑,按規范可不要D19水槍”我不知道這是哪來的規范,,請問有沒有人聽說過,?而且真的可以不要水槍么?我看圖集里好像都畫有水槍啊……
公建 選的是04S202P27落地型帶滅火器箱組合式消防柜 甲型組合式消防柜2000×1100×320 墻體厚度200 暗裝留洞尺寸該怎么確定,?同頁的乙型組合式消防柜2150×1100×320及丙型組合式消防柜1800×700×240又是怎么留洞的,?在線等 謝謝各位了
由于缺乏安裝經驗,請教一個非常具體的工程問題:消火栓箱的采購是不是必須等到施工圖完成后再進行,?也就是說,,只有施工圖中明確了消火栓箱的進水(左、右,、下側)方式,、開門方向(左開門、右開門)之后廠家才能供貨,?有沒有廠家供來的箱子可以根據現場實際情況確定進水方式和開門方向的供貨模式,?
室內消火栓箱的型號怎么選擇啊,?同學說一般用700*1600*240,,200的墻240的厚度,那不是凸出來一截,?消火栓箱的暗裝,、明裝、半明半暗裝怎么選擇,?
上明確說明消火栓口的位置不應安裝在門軸側.閥門中心矩箱側面為140mm,距箱后內表面為100mm.而現在消防器材廠生廠的消火栓箱栓口在門軸側,口的中心距門軸側150mm.(有國家的生產標準).問問大家,我們應該以什么標準去驗收咯!
有點不明白,,這里的b=柱子寬+15mm,那固定箱子的螺栓豈不是已經在柱子的寬度范圍以外了,,求解啊,,各位大神
在一多層四層廠房內,按建筑防火設計規范,,室內消火栓用水量10L/S,,兩只水槍。因設計考慮到廠房每層空間有限,,能否用每根消防豎管每層能在同一消火栓箱內,,布置兩個消火栓;兩只水槍,。(栓的保護半徑都均34能保證)
這個項目是住宅項目,,且精裝修交房,。部分戶型入戶門處的消火栓箱支管位置的機械三通處有點突出墻面,導致入戶門開啟角度變小,,甲方提出一個方案,,要求支管改到門框以上并且從消火栓箱上部進入箱體。小弟以前未遇到這樣的情況,,規范圖集也沒有這樣做的,,而且管道從上部進入會影響水帶水槍的安裝,。在這里想請教各位前輩,,有遇到這樣的情況嗎?這樣做合規嗎,?會不會影響消防驗收,,如果甲方執意要這樣做,,怎么規避我公司的風險呢,?
查規范,,查資料,,均未查到消火栓箱箱體鐵皮厚度的標準,不知道國家對這方面有何要求,,難道僅僅是采用優質鋼板這一條標準嗎,?鋼板具體厚度有何要求,?
一個小高層區,沒有自動報警系統,,消防水泵采用破玻按鈕起動,,消防箱為組合箱,,內有破玻按鈕、一指示燈、一蜂鳴器,,請問應該穿多少根線呢,,是四根還是五根呢?另外小高層區共有七個梯口,,每個梯口有一根消防豎管,,請問是不是要每個梯口的線都分別拉到泵房水泵控制柜呢?因為想那個梯口報警那個梯樓蜂鳴器響,,不想一個梯口報警七個梯口蜂鳴器都響啊,。
若干消火栓箱,每個消火栓箱內帶一個指示燈,,一對觸點,,施工單位說所有指示燈并聯,所有觸點并聯,,對嗎,?另外接的是玻璃擊碎后逼合的常開觸點,,對嗎,?自消防泵房引出的消火栓箱線為一根4芯電纜,是不是跟其中任何一個消火栓箱的指示燈并聯,,跟觸點并聯就行了?24V的起泵按鈕能加48V嗎,?給指示燈的是直流還交流,?
看到一個地下停車庫的消防管道是這樣和消火栓箱連接的,,很奇怪。請高手看看,。這個消火栓的連接管為啥要從柱子后面繞一圈?
暗裝消火栓箱,,預留洞口尺寸開打了,,安裝完成后箱體后面與裝飾墻面有60mm距離,,如何封堵?單純掛網抹灰么,?