亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 消火栓系統施工及驗收規范

    各位同行,,小弟有個問題請教,消火栓系統和自噴系統施工及驗收規范是,,同個規范嗎,?如果不是現在使用的規范詳細名稱及頒發年號是什么,?

  • 室內消火栓系統施工及驗收規范

    室內消火栓系統施工及驗收規范

    在網上找了很久這個規范,到底有沒有這個規范,?在《建筑給排水及暖通工程驗收規范中》有室內消火栓系統的很少部分就是相對消防上的,,不清楚,,各位大神,。有沒有?還有那個《自動噴淋消防系統施工及驗收規范》中管開孔能不能用到室內消火栓系統上,?熱鍍鋅鋼管上DN150能不恩能夠接DN125,?采用的是什么連接?卡箍還是,?還有下面這個圖: 橫著的事150的管子,,立管是125,立管三通之后上下都是65的接消火栓,。管件是這個三通怎么用,?該怎樣接?

  • 消火栓給水系統驗收通病

    消火栓給水系統驗收通病

    01 消防水池 有效容量偏小,、合用水池無消防專用的技術措施,、較大容量水池無分格措施。 02 消防水泵 流量偏小或揚程偏大,,一組消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,,出水管上無壓力表、無試驗放水閥,、無泄壓閥,,引水裝置設置不正確,吸水管的管徑偏小,,普通水泵與消防水泵的偷梁換柱,。 03 增壓設施 增壓泵的流量偏大。 04 水泵接合器 與室外消火栓或消防水池的取水口距離大于40m,、數量偏少,、未分區設置,。 05 減壓裝置 消火栓口動壓大于0.5Mpa的未設減壓裝置、減壓孔板孔徑偏小,。 06 消防水箱 屋頂合用水箱無直通消防管網水管,、無消防水專用措施、出水管上未設單向

  • 消防給水系統及消火栓系統驗收要求

    消防給水系統及消火栓系統驗收要求

               1,、系統竣工后,,必須進行工程驗收,驗收應由建設單位組織質檢,、設計,、施工、監理參加,,驗收不合格不應投入使用,。 2、消防給水及消火栓系統工程驗收應按本規范附錄E的要求填寫,。 3,、系統驗收時,施工單位應提供下列資料: 1)竣工驗收申請報告,、設計文件,、竣工資料; 2)消防給水及消火栓系統的調試報告,; 3)工程質量事故處理報告,; 4)施工現場質量管理檢查記錄; 5)消防給水及消火栓系統施工過程質量管理檢查記錄,; 6)消防給水及消火栓

  • 關于消火栓系統試壓問題

    小弟現在正在做一個工程,、消火栓系統已經安裝完畢,進入消火栓系統試壓時出現了問題,,監理那邊一直不給報驗,。原因是在屋面有個試驗消火栓,我們在屋面進行打壓,,可是壓力打到1.4MPa時一直打不上去,,發現有的地方的閘閥、消火栓漏水,。叫廠家過來看說不是他們的產品問題,,而是這個打壓不能在屋面進行,而且如果在屋面試壓,壓力不能這么大,。一直想不通為什么,?各位大神有誰有做過這方面的,求指教,。,。本工程建筑高49.1m、消火栓泵揚程80m,。

  • 室內消火栓給水系統驗收的要求是什么?

    1.驗收消火栓給水系統應具備的文件(1)經當?shù)叵啦块T(mén)批準的消火栓系統設計圖,。(2)消火栓給水系統施工圖,,其中注明施工過程中的設計變更,如有重大變更,,應另繪竣工圖并附變更部分的證明文件,。(3)消火栓給水系統應備齊全部部件、材料,、設備的出廠合格證或試驗記錄,。(4)系統施工過程中和竣工后的全部測試記錄。2.消火栓給水系統的外觀檢驗(1)對照設計圖紙和其他工藝文件依次對消防給水系統的消防水池,、消防泵房,、非隱蔽管道及附屬建筑物,、消防水箱,、消火栓、消火栓箱,、氣壓供水裝置等組成部分進行外觀檢驗,,它們應符合設計要求。(2)按照安全使用說明書及其他技術文件,、檢驗各部位的安裝及附配件的完整性,。3.消火栓給水系統的啟動和典型部位的壓力檢驗(1)分別用手動和自動兩種方式啟動消防水泵。從啟動開始至該系統距離泵房最遠點達到設計壓力所需時間,,應符合設計要求,。(2)低壓消火栓給水系統,其室外消火栓最低壓

  • 關于干式消火栓系統的設計

    現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目,。9棟三層商業,,室外走廊連接商業單體,消火栓設置在外廊上,,能否采用干式消火栓系統,。因為旅游城市，只有夏季旅游旺季商業才營業,,淡季沒有游客,,故不營業,,則不采暖,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統,。在線等答案

  • 消火栓給水系統驗收12大通病及防治

    1,、消防水池: 有效容量偏小、合用水池無消防專用的技術措施,、較大容量水池無分格措施,。 2、消防水泵: 流量偏小或揚程偏大,,一組消防水泵只有一根吸水

  • 新風系統驗收要檢查什么?

    為了構筑一個潔凈的家居環境,,越來越多的人開始為自己的房子裝一套新風系統,。那么安裝了新風系統,應該做好哪些驗收呢?

  • 我是如何檢測消火栓系統的

    對于新建的工程竣工時,需要對消防系統進行檢測合格后方可申請

  • 消火栓滅火系統施工安裝全程驗收記錄

    消火栓滅火系統施工安裝全程驗收記錄1 消火栓滅火系統質量保證資料核查表 C-12 圖紙會審記錄 13 設計變更明細表 24 技術交底記錄 35 施工技術核定單 46 施工組織設計(方案) 57 開工報告 68 設備材料相關證件匯總表 79 設備開箱檢查記錄 810 材料檢查記錄 911 消火栓滅火系統閥門抽樣試驗記錄 C-212 消火栓滅火系統管道安裝檢查記錄 C-313 消火栓滅火系統管道支架制作安裝檢查記錄 C-414 消火栓滅火系統管道試壓記錄 C-515 消火栓滅火系統管道沖洗記錄 C-616 消火栓滅火系統管道防腐記錄 C-717 消火栓滅火系統管道保溫記錄 C-818 消防配電線路敷設檢查記錄 1019 消防配電線路隱蔽驗收記錄 1120 消火栓滅火系統水源設施安裝檢查記錄 C-1021 消火栓滅火系統水泵安裝檢查記錄 C-1122 消火栓滅火系統穩壓裝置安

  • 消火栓、噴淋系統如何分區

    小弟剛入?,正在做一個擴初的方案,,想請教大家一個問題,一棟辦公樓,,地上22層,,地下2層,屋頂層的高度為99.5m,,請問消火栓系統和噴淋系統應該如何分區呢,?

  • 關于干式消火栓系統的疑問

    干式消火栓系統,應在進水管設置快速啟閉裝置,,請問如果用電磁閥的話,,應如何放置及啟動,電磁閥后放一個放空閥的話是否合理