各位同行,,小弟有個問題請教,消火栓系統和自噴系統施工及驗收規范是,,同個規范嗎,?如果不是現在使用的規范詳細名稱及頒發年號是什么?
在網上找了很久這個規范,,到底有沒有這個規范,?在《建筑給排水及暖通工程驗收規范中》有室內消火栓系統的很少部分就是相對消防上的,不清楚,,各位大神,。有沒有?還有那個《自動噴淋消防系統施工及驗收規范》中管開孔能不能用到室內消火栓系統上,?熱鍍鋅鋼管上DN150能不恩能夠接DN125,?采用的是什么連接?卡箍還是,?還有下面這個圖: 橫著的事150的管子,,立管是125,立管三通之后上下都是65的接消火栓。管件是這個三通怎么用,?該怎樣接,?
01 消防水池 有效容量偏小、合用水池無消防專用的技術措施,、較大容量水池無分格措施。 02 消防水泵 流量偏小或揚程偏大,,一組消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,,出水管上無壓力表、無試驗放水閥,、無泄壓閥,,引水裝置設置不正確,吸水管的管徑偏小,,普通水泵與消防水泵的偷梁換柱,。 03 增壓設施 增壓泵的流量偏大。 04 水泵接合器 與室外消火栓或消防水池的取水口距離大于40m,、數量偏少,、未分區設置。 05 減壓裝置 消火栓口動壓大于0.5Mpa的未設減壓裝置,、減壓孔板孔徑偏小,。 06 消防水箱 屋頂合用水箱無直通消防管網水管、無消防水專用措施,、出水管上未設單向
一,、設置場所
1,、系統竣工后,必須進行工程驗收,,驗收應由建設單位組織質檢,、設計、施工,、監理參加,,驗收不合格不應投入使用。 2,、消防給水及消火栓系統工程驗收應按本規范附錄E的要求填寫,。 3、系統驗收時,,施工單位應提供下列資料: 1)竣工驗收申請報告,、設計文件、竣工資料; 2)消防給水及消火栓系統的調試報告,; 3)工程質量事故處理報告,; 4)施工現場質量管理檢查記錄; 5)消防給水及消火栓系統施工過程質量管理檢查記錄,; 6)消防給水及消火栓
干式消火栓系統,,應在進水管設置快速啟閉裝置,請問如果用電磁閥的話,,應如何放置及啟動,,電磁閥后放一個放空閥的話是否合理
小弟現在正在做一個工程、消火栓系統已經安裝完畢,,進入消火栓系統試壓時出現了問題,,監理那邊一直不給報驗。原因是在屋面有個試驗消火栓,,我們在屋面進行打壓,,可是壓力打到1.4MPa時一直打不上去,發現有的地方的閘閥,、消火栓漏水,。叫廠家過來看說不是他們的產品問題,而是這個打壓不能在屋面進行,,而且如果在屋面試壓,,壓力不能這么大。一直想不通為什么,?各位大神有誰有做過這方面的,,求指教。,。本工程建筑高49.1m,、消火栓泵揚程80m。
1.驗收消火栓給水系統應具備的文件(1)經當地侠部門批準的消火栓系統設計圖。(2)消火栓給水系統施工圖,,其中注明施工過程中的設計變更,,如有重大變更,應另繪竣工圖并附變更部分的證明文件,。(3)消火栓給水系統應備齊全部部件,、材料、設備的出廠合格證或試驗記錄,。(4)系統施工過程中和竣工后的全部測試記錄,。2.消火栓給水系統的外觀檢驗(1)對照設計圖紙和其他工藝文件依次對消防給水系統的消防水池,、消防泵房、非隱蔽管道及附屬建筑物,、消防水箱,、消火栓、消火栓箱,、氣壓供水裝置等組成部分進行外觀檢驗,,它們應符合設計要求。(2)按照安全使用說明書及其他技術文件,、檢驗各部位的安裝及附配件的完整性,。3.消火栓給水系統的啟動和典型部位的壓力檢驗(1)分別用手動和自動兩種方式啟動消防水泵。從啟動開始至該系統距離泵房最遠點達到設計壓力所需時間,,應符合設計要求。(2)低壓消火栓給水系統,,其室外消火栓最低壓
現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目,。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,,消火栓設置在外廊上,,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城市,,只有夏季旅游旺季商業才營業,,淡季沒有游客,故不營業,,則不采暖,,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統。在線等答案
1,、消防水池: 有效容量偏小,、合用水池無消防專用的技術措施、較大容量水池無分格措施,。 2,、消防水泵: 流量偏小或揚程偏大,一組消防水泵只有一根吸水
為了構筑一個潔凈的家居環境,越來越多的人開始為自己的房子裝一套新風系統,。那么安裝了新風系統,,應該做好哪些驗收呢?
對于新建的工程竣工時,需要對消防系統進行檢測合格后方可申請
小弟剛入行,,正在做一個擴初的方案,想請教大家一個問題,,一棟辦公樓,,地上22層,地下2層,,屋頂層的高度為99.5m,,請問消火栓系統和噴淋系統應該如何分區呢?
消火栓滅火系統施工安裝全程驗收記錄1 消火栓滅火系統質量保證資料核查表 C-12 圖紙會審記錄 13 設計變更明細表 24 技術交底記錄 35 施工技術核定單 46 施工組織設計(方案) 57 開工報告 68 設備材料相關證件匯總表 79 設備開箱檢查記錄 810 材料檢查記錄 911 消火栓滅火系統閥門抽樣試驗記錄 C-212 消火栓滅火系統管道安裝檢查記錄 C-313 消火栓滅火系統管道支架制作安裝檢查記錄 C-414 消火栓滅火系統管道試壓記錄 C-515 消火栓滅火系統管道沖洗記錄 C-616 消火栓滅火系統管道防腐記錄 C-717 消火栓滅火系統管道保溫記錄 C-818 消防配電線路敷設檢查記錄 1019 消防配電線路隱蔽驗收記錄 1120 消火栓滅火系統水源設施安裝檢查記錄 C-1021 消火栓滅火系統水泵安裝檢查記錄 C-1122 消火栓滅火系統穩壓裝置安
消火栓系統驗收
消火栓系統驗收專題,,為您提供消火栓系統驗收相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消火栓系統驗收 相關的專業交流討論,更多消火栓系統驗收相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題