室內消火栓給水系統安裝的一般要求: (1)室內消火栓箱的安裝,。室內消火栓箱一般安裝在室溫高于5℃的場所內,,需要安裝在不采暖、有結凍可能的建筑內時,,應采取適當的防凍措?(2)供水管的接人,。接消火栓的供水管,可根據具體條件由消火栓箱的后而,、底面或側而接人,。供水管中心位置應盡量準確,如誤差較大時可通過調整消火栓箱位置解決,。 (3)暗裝,、半暗裝消火栓箱。這類消火栓的安裝施工在墻上預留的箱體孔尺寸應比消火栓箱外型尺寸每邊至少大10.半暗裝,、明裝需要地腳螺栓固定消火栓箱的位置,。 (4)消火栓箱與墻體接觸部分。消火栓箱與墻休的接觸部分應采取防銹,、防腐措施,,如涂熱瀝青、填塞防濕物等,。 (5)前后開門消火栓的安裝,。這類消火栓不宜安裝在防火墻上。 (6)消火栓口距地面的高度,。消火栓日距地面的安裝高度為1.2m ,,出水口與安裝墻面成90°角,。 (7)消防水帶的長度。消防水帶的長度按設計需要選用,,但最長不應超過25m. (8)外接電氣線路,。外接電氣線路穿過箱壁時,應采用橡膠過線墊圈,,安裝時不應將箱體底部的排水孔
現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目,。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,,消火栓設置在外廊上,,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城市,,只有夏季旅游旺季商業才營業,,淡季沒有游客,故不營業,,則不采暖,,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統。在線等答案
對于新建的工程竣工時,,需要對消防系統進行檢測合格后方可申請
小弟現在正在做一個工程,、消火栓系統已經安裝完畢,,進入消火栓系統試壓時出現了問題,監理那邊一直不給報驗,。原因是在屋面有個試驗消火栓,,我們在屋面進行打壓,可是壓力打到1.4MPa時一直打不上去,,發現有的地方的閘閥,、消火栓漏水。叫廠家過來看說不是他們的產品問題,,而是這個打壓不能在屋面進行,,而且如果在屋面試壓,壓力不能這么大,。一直想不通為什么,?各位大神有誰有做過這方面的,求指教,。,。本工程建筑高49.1m、消火栓泵揚程80m。
小弟剛入?,正在做一個擴初的方案,,想請教大家一個問題,一棟辦公樓,,地上22層,,地下2層,屋頂層的高度為99.5m,,請問消火栓系統和噴淋系統應該如何分區呢,?
干式消火栓系統,應在進水管設置快速啟閉裝置,,請問如果用電磁閥的話,,應如何放置及啟動,電磁閥后放一個放空閥的話是否合理
本帖最后由 李工在線 于 2014-6-26 19:29 編輯 請問消火栓系統怎么選消防泵呢,?或者需要查看哪些資料,?望指導一下。流量我知道是根據建筑性質選,,但是揚程不知道怎么確定,?
開始做給排水設計半年時間,一直對消火栓系統閥門設置有疑問,,對規范GB50974-2014上說: 消防給水管道應采用閥門分成若干獨立段.閥門的布置應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根,當豎管超過4跟,可關閉不相臨的兩根豎管. 這些內容不是很理解,。咨詢筑龍專家給了個資料,看后挺有幫助,,分享給大家,,設計新手可以下下來看看。老手估計不需要了,。,。。
綜合體樓每層9000平米一共七層,,消火栓消防系統不是在頂層和底層布置干管環路,,而是在每層都布置了環路,每層消防立管從本層環路接出,這樣做是不是浪費
各位好,,最近在研究一個多層商場,,剛開始工作,沒怎么接觸過消防所以好多問題都比較的暈,。下面我一一列舉我的一些疑問,,希望大家知道多少答多少,就當給些靈感也好,。自己查規范實在是挺心煩的,,而且比較暈,希望大家不要嫌問題幼稚,。,。。1.消火栓設計中,,什么時候設置屋頂水箱,,我這個設置消防水池了,還用設水箱嗎,?這是怎么樣的一個供水描述???2.消火栓系統圖中閥門的布置,,我知道根據規范的那條8.4.2-6設計,可是實際應用的時候就不會了,,對這條規范的理解不是很懂,,求解釋。,。,。3.消防管徑的計算過程怎么來啊,?我要具體的描述,。4.屋頂試驗消火栓都要布置嗎?是設置在屋頂的??,?這改怎么設置啊,?最后還請哪位高手留個QQ,,真心求教啊?。,?!謝謝了~
按新消規,,廠房類建筑,,消火栓栓口壓力不低于0.35MPa,一般市政給水壓力是不夠的,,那么這時我們應該增加加壓泵。但是對于多個廠房在一起,,我們是否可以合用一組 蹦,?對于有些廠房高度不一,我們應該怎么處理,?是否選用穩壓減壓型消火栓,,是否可以運用穩壓設備?怎么運用,。
根據GB50097-2014第7.4.12-2條,,低層建筑的栓口動壓要求≥0.25MPa,而市政水壓一般都在0.3MPa左右,,是不是2~3層的要設消火栓的低層建筑一定要由水泵和水池供水,?
總結歸納一下:是不是建筑最高層和最底層高差大于(100m--穩壓泵揚程m)的高度時就需要減壓?關鍵是穩壓泵揚程應該取多少呢,?我見過取15米的,,符合高規7.4.7.2。但消防增壓穩壓裝置的圖集中充實水柱10m的高層穩壓泵揚程是38米(立式和臥式穩壓設備還不一樣,,臥式為27.5m),。所以最高與最低消火栓高差62米的就需要分區了。如果有地庫的話(地庫一般標高-5米)那么,,高度大于57米的建筑(住宅大概20層)消火栓系統需要分區,。以上分析請指正。
一個住宅小區,,共8幢高層住宅,,消防水箱設在了最高的3#樓上,區域共用消防水箱,,穩壓管究竟接到本樓的消火栓管網合適還是引至樓外,,與總消防管網連接好吶?
一個商住樓項目 ,,1-4層商業 ,,5層及以上住宅,商業消防用水40L/s,住宅20L/s,,如果按商業的流量定消火栓泵組Q=40L/s,,如果住宅層著火,泵組出水是40還是20那,,如果是40,,消火栓開不了那么多,多余的流量去哪了那,?如果是20,,泵的揚程就會比原來選型的大,樣本上也沒有具體數據,,請教大神這種泵實際出水時是按40還是20那,?
消火栓系統資料