預制鋼筋混凝土方樁的連接方法: 國標04G361是焊接法和錨接法 江蘇省標蘇G/T25-2013是焊接法和銷接法,,而且第5.11規定“對于正常使用條件下以抗拔為主的樁,,應采用銷接接頭” 請問現在抗拔方樁連接一般采用什么方法? 是不是江蘇省現在抗拔方樁都采用銷接法連接呀,?
好用請支持,!謝謝
有人有《預制鋼筋砼方樁》圖集(87SG361)這本規范嗎,? 需要里面幾個數據,。 求助,! 另外把替代規范分享一下
工地上1m以內的檢查井有用預制鋼筋砼的,施工速度確實有所提高,,但是問題也來了:1,、如何檢測?需要檢測哪些項目,?2、可調節性很差,,適應地形標高變化很差,,因為笨重;3,、與塑料管材接口怎么做才能密封性好,?4,、一個突出的問題是在做拖拉管施工中如何保證管子與接口連接的密封,?真是頭痛,,望賜教,還有,,這種井國家有相應的標準規程之類的嗎,?
04G361預制鋼筋混凝土方樁
97G361 預制鋼筋混凝土方樁.part1
一:構造規定: JGJ94-94“預制樁的混凝土強度等級不宜低于C30,采用靜壓法沉樁時,可適當降低,但不宜低于C20,預應力混凝土樁的混凝土強度等級不宜低于C40,預制樁縱向鋼筋的混凝土保護層厚度不宜小于30mm,。” 二:靜載荷試驗:(JGJ106-2003)主要是下4.1.4條,。 4.1 適用范圍 4.1.1 本方法適用于檢測單樁的豎向抗壓承載力,。 4.1.2 當埋設有測量樁身應力、應變,、樁底反力的傳感器或位移桿時,,可測定樁的分層側阻力和端阻力或樁身截面的位移量。 4.1.3 為設計提供依據的試驗樁,,應加載至破壞,;當樁的承載力以樁身強度控制時,可按設計要求的加載量進行,。 4.1.4 對工程樁抽樣檢測時,,加載量不應小于設計要求的單樁承載力特征值的2.0倍,。 三:樁身砼強度等級的確定:JGJ94-94 4.1條:
最近在座一個四層的辦公樓,基礎采用的是柱基礎,,根據業主要求采用小截面預制鋼筋混凝土方樁250X250,,于是參考了蘇G07-2007《小截面預制鋼筋混凝土方樁》,但圖集中并沒有此類樁樁頂和承臺連接的做法,,問了別人說是打樁完成后將樁頂混凝土鑿去露出鋼筋,,將鋼筋錨固在承臺內,為此需要在計算樁長的基礎上再加上約500mm需要鑿去的長度,,不知是否是這樣的做法,?希望有做過的朋友指教一下,謝謝~~
浙江省方樁圖集
蘇G07-2003小截面預制鋼筋砼方樁
某高層建筑,,樁基礎,。采用700x700預制樁,現地質狀況如下:表層為雜填土,,以下為淤泥質土,,再下為強、中風化板巖,。設計選用預制樁,,持力層為強風化板巖。請問:1,、此場地是否合適用預制樁,?2、高規中,,樁基要求進入持力層強風化巖至少1倍D,。而此地層很難打入,樁尖都很難完全進入,。如果承載力能達到設計要求,,而嵌巖不夠,請問是否可以,?如果不行,,如何解決!
論文簡介:工程樁(鋼筋砼預制方樁)進貨檢驗指導,,版權萬科所屬,,須注明出處! 投稿網友:syq1986914 上傳時間: 2013-03-04
鋼筋混凝土預制樁基礎由樁身和連接樁頂的承臺組成,,其具有承載力大,,穩定性好,沉降量小而均勻,,施工方便快捷等優點,。因此,,鋼筋混凝土預制樁基礎在全國范圍內得到廣泛應用。從各地的使用情況來看,,無論是在質量方面還是在經濟性方面,,都取得了令人滿意的效果,但是,,在施工過程中也經常會遇到一些工程問題,,現結合實際施工經驗,對鋼筋混凝土預制樁施工技術進行詳細地總結和介紹,。 1.預制樁制作 預制樁較短的(10m內)可在預制廠制作,,較長的因不便運輸,一般在施工現場露天制作,。方形樁邊長通常為200mm~450mm,,在現場預制時采用重疊法預制,,重疊層數不宜超過4層,,預應力管樁都在工廠內采用離心法制作,直徑為300mm~550mm,。 預制樁鋼筋骨架的主筋連接宜采用對焊,,同一截面內主筋接頭不得超過50%,樁頂1m內不應有接頭,,鋼筋骨架的偏差應符合有關規定,。 樁的混凝土強度等級應不低于C30,澆筑時從樁頂向樁尖進行,,應一次澆筑完畢,,嚴禁中斷。制作完后應灑水養護不少于7d,,上層樁
有一基坑邊坡擬采用豎向微型鋼管樁(Q235,,φ159*6)+錨桿支護結構,現有基坑支護計算軟件中無鋼管樁計算模型,,需將鋼管樁按等鋼度原則代換成鋼筋砼樁(C30)進行計算,。請問如何應用《樁基技術規范》等剛度代換公式EI=0.85EcIo進行代換,公式E,、I,、Ec、Io是什么意思,,請知道的朋友告訴下,,謝謝。
代做工程預算.造價(yusuanw)
預制鋼筋混凝土方樁(04G361)中附錄三,,按抗裂控制的樁身抗拉力表格中的拉力是標準值還是極限標準值?,?,?:Q :Q :Q :Q :Q
鋼筋砼預制樁
鋼筋砼預制樁專題,為您提供鋼筋砼預制樁相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與鋼筋砼預制樁 相關的專業交流討論,,更多鋼筋砼預制樁相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題