建筑電氣工程施工質量驗收規范(GB50303-2002)清晰版
關于發布國家標準《建筑電氣工程施工質量驗收規范》的通知 建標[2002]82號根據建設部《關于印發〈二000至二00一年度工程建設國家標準制定,、修訂計劃〉的通知》(建標[2001]87號)的要求,浙江省建設廳會同有關部門共同修訂了《建筑電氣工程施
所有的條款都沒有成套配電柜等設備的清潔有所要求,,沒人任何一款提及,,這是一個漏洞。本人所在的單位正在安裝配電室設備,,發現成套配電柜內堆積了很多灰塵,,因為要寫缺陷報告,所以需要查找相關國家標準,,但是查找《建筑電氣工程施工質量驗收規范》并沒有對清潔有所要求不知道大家是否知道有什么其他規范要求,,對配電設備的清潔有所要求?感激不盡,?3.2.7 高低壓成套配電柜,、蓄電池柜、不間斷電源柜,、控制柜(屏,、臺)及動力、照明配電箱(盤)應符合下列規定:1 查驗合格證和隨帶技術文件,,實行生產許可證和安全認證制度的產品,,有許可證編號和安全認證標志。不間斷電源柜有出廠試驗記錄,;2 外觀檢查:有銘牌,,柜內元器件無損壞丟失、接線無脫落脫焊,,蓄電池柜內電池殼體無碎裂,、漏液,充油,、充氣設備無泄漏,,涂層完整,無明顯碰撞凹陷
《建筑電氣工程施工質量驗收規范》第25.2.5 規定當電纜穿過零序電流互感器時,,電纜頭的接地線應通過零序電流互感器后接地,;由電纜頭至穿過零序電流互感器的一段電纜金屬護層和接地線應對地絕緣。畫了個圖,,請各位看下,,藍色為接地線反穿過零序CT后接地,綠色為不反穿就接地了。正常運行情況下,,為了消除正常對地電容電流影響,似乎應該反穿零序CT接地,,但變壓器10KV側中性點經消弧線圈接地,,正常電容電流應該很小,,兩種接法的差別應該不大。單相接地時,,請幫忙分析下有什么區別沒有,。。,。,。。另外“由電纜頭至穿過零序電流互感器的一段電纜金屬護層和接地線應對地絕緣”,,既然都已經接地了,,怎么還要求對地絕緣啊,不解了,。請各位指導下[
信息產業部全國信息技術人才培訓基地 ---智能建筑弱電工程師職業資格培訓的資料給大家共享 可以提供智能建筑弱電培訓,、教材以及工程服務 如果有需要請咨詢 電話:010-68828662 86087788 E-mail:[email protected] www.hrbank.org.cn資料下載請點擊下面的“附件”
《建筑電氣工程施工質量驗收規范及條文說明》2002
請大家討論:如何理解《建筑電氣工程施工質量驗收規范》24.1.1條的規定?《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303—2002接地裝置安裝主控項目的24.1.1明確規定“人工接地裝置或利用建筑物基礎鋼筋的接地裝置必須在地面以上按設計要求位置設測試點”,。1,、這句話該如何理解和實現?,?,?!??!可否理解為:①必須在地面以上有測試點的設計;②如果兩種接地裝置都做了,,則必須分別有人工接地裝置及利用建筑物基礎鋼筋接地裝置的兩套獨立的測試點,。 2、該測試點是什么,?,??是斷接卡箱嗎,?,??3、如果設計中沒有測試點的設計,,施工時應該怎么辦,??,?[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-2-17 17:12 編輯 ]
知識點:建筑電氣質量驗收規范
建筑工程施工質量驗收規范
2005年版最新施工質量驗收標準規范,,PDF版,內容超清,。封面見截圖,。
2.1 術 語 2.1.1 布線系統 wiring system 由一根或幾根絕緣導線、電纜或母線及其固定部分,、機械保護部分構成的組合,。 2.1.2 用電設備 current-using equipment 用于將電能轉換成其他形式能量的電氣設備。 2.1.3 電氣設備 electrical equipment 用于發電,、變電,、輸電、配電或利用電能的設備,。 2.1.4 電氣裝置 electrical installation 由相關電氣設備組成的,,具有為實現特定目的所需的相互協調的特性的組合。 2.1.5 建筑電氣工程 building electrical engineering 為實現一個或幾個具體目的且特性相配合的,,由電氣裝置,、布線系統和用電設備電氣部分構成的組合。 2.1.6 特低電壓 extra-low voltage 相間電壓或
中華人民共和國住房和城鄉建設部公 告 第994號住房城鄉建設部關于發布國家標準《建筑電氣工程施工質量驗收規范》的公告 現批準《建筑電氣工程施工質量驗收規范》為國家標準,,編號為GB50303-2015,,自2016年8月1日起實施。其中,,第3.1.5,、3.1.7、6.1.1,、10.1.1,、11.1.1、12.1.2,、13.1.1,、13.1.5、14.1.1,、15.1.1,、18.1.1、18.1.5,、19.1.1,、19.1.6,、20.1.3、23.1.1,、24.1.3條為強制性條文,,必須嚴格執行。原國家標準《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2002同時廢止,。 本規范由我部標準定額研究所組織中國建筑工業出版社出版發行
關于發布國家標準《建筑地面工程施工質量驗收規范》的通知 建標[2002]78號根據建設部《關于印發<二OO二至二OO一年度工程建設國家標準制定,修訂計劃>的通知》(建標[2002]78號)的要求,,江蘇省建設廳會同有關部門共同修訂了《建筑地面工程施工質量驗收規范》,。我部組織有關部門對該規范進行了
那位大俠有建筑電氣工程施工質量標準ZJQ00-SG-024-2006?找了好久找不到啊,那位有幫個忙啊>>>>>...
建筑工程施工質量驗收規范(全套)
建筑電氣工程施工質量驗收規范 最新
建筑電氣工程施工質量驗收規范 最新專題,為您提供建筑電氣工程施工質量驗收規范 最新相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑電氣工程施工質量驗收規范 最新 相關的專業交流討論,,更多建筑電氣工程施工質量驗收規范 最新相關內容請訪問