  • 水泥攪拌樁防滲,滲透壓力計算

    正在做的水閘,,處于淤泥地基條件下,防滲設備垂直防滲體采用在水閘底板四周采用雙排水泥攪拌樁防滲墻防滲,,但在采用改進阻力系數法計算時,,地下輪廓線水泥攪拌樁防滲墻怎么簡化?到處尋找資料,,但還是不太清楚,,請有經驗的前輩指點,謝謝,。,。。

  • 如何提高反滲透的產水壓力

    反滲透的產水通常壓力不到1bar,,現在我后段設備需要3bar的供給壓力,,我不想采用增壓泵,是否有辦法通過設計能夠使反滲透的產水有3bar的壓力???

  • 關于反滲透給水出水壓力的確定,。,。。,。,。,。。

    我做的畢設是RO一級兩段式,,在用rosa軟件進行計算的時候,,出現該段產水憋壓和進水升壓和各段設置不同產水憋壓,請問大家,,這兩個壓力該如何計算或者有經驗數值,?謝謝[/size]

  • 反滲透系統進水壓力怎么確定

    如題。反滲透系統在設計選型過程中,,例如選擇陶氏BW30-4040的膜,,應用壓力為15.5bar,最高耐壓41bar,。實際設計過程中運行壓力取多少呢,?是否可以設計成5bar,保證單支膜的回收率不超過12%,?

  • 壓力過大反滲透系統產水量低是為什么?

        1,、硫酸鹽結垢    此時應對系統進行清洗,可能有必要以強烈方式重復進行清洗,,如果結垢非常嚴重或重復清洗都無效時,,應更換膜元件。通常情況下,,把系統中最后的元件取出稱重就可以理解結垢程度,。    2、反滲透膜元件被異物堵塞或膜表面受到磨損(如沙粒等)    可使用探測法以確定受損膜元件,,應及時更換受損膜元件,。    3、膠體硅污堵    此時應對系統進行清洗,。但清洗膠體硅污堵十分困難,,所以建議調整預處理,以降低系統回收率,。    4,、氧化鐵污堵    此時應對系統采用亞硫酸氫鈉在pH5下進行清洗。    5,、其它重金屬氧化物污堵

  • 反滲透膜前壓力為多少最好

    最近我發現問題了,,看見陶氏膜的為1.3-1.5mpa,但是我經常采用0.8-1mpa壓力,,我廠是用世韓膜,。有時去到客戶那看見客戶的高壓進水才0.6-0.7mpa也一樣用,沒什么問題。大家說用多少壓力好呢,?

  • 反滲透工業純水設備壓力不穩是什么原因?

    反滲透工業純水設備運行過程中水壓非常的重要,,壓力不夠就會造成設備不啟動的情況發生,。 為了保證反滲透工業

  • 關于反滲透進水壓力高的問題

    目前反滲透進水的壓力已經上升到了16bar,是因為天氣太冷的原因?還是膜有問題了?反滲透膜一定需要將進水溫度控制在25℃左右嗎>

  • 有個反滲透膜的問題困擾我~~關于壓力方面的~~

    為什么系統中,,RO系統如果壓力較低,脫鹽率就不高呢,?是要達到一定的壓力值,,才能達到理想中的脫鹽率~~~有時候客戶問我,我心里也不清楚,,我只能說這是廠家設定的操作條件~~這樣忽悠過去了~~~不是具體我就不清楚了,,希望大家解釋一下吧·~

  • 反滲透系統要求低壓力,高流速有矛盾嗎??

    各位高手,我從事工業水處理的時間沒有多久,!去現場的機會比較少,,能不能問一下各位關于現場的一些問題。1: 高壓力是不是代表高流速,如果是這樣的話,我個人覺得,一些膜廠家生產的低壓或者超低壓膜豈不是就代表低流速了,而膜在低流速的運行情況下,很容易產生碳酸鈣結垢,?兩者豈不是前后矛盾,。2: RO高壓泵后面的總進水閥門逐漸關小的話,是不是壓力會增高,產水量增多,流速相應的增快,?3:怎么做到低壓力高流速運行,?4:如果在一根壓力容器當中,進水量出每小10噸變為每小時5噸的話,,是不是意味著流速就低,,水通量減少?5:膜結垢的話,,濃水量會增加嗎,?

  • 解析水泥基滲透結晶防水材料二次抗滲壓力

    水泥基滲透結晶作為一種工程常用的防水材料,其優越的防水性能已得到廣泛應用,,其防水效果也得到了充分證明,。但是,市場上一些商家通過概念炒作,、販賣假貨,、謀取高利等行為制約了這類材料的發展。 究竟怎樣判斷水泥基滲透結晶防水材料的好壞呢? 專家告訴我們:看該材料運用在混凝土防水中的二次抗滲壓力和去除涂層后抗滲壓力,。

  • 反滲透工業純水設備中進水壓力體現在哪里

    進水壓力即是水進入到工業純水設備內的壓力,。那么工業純水設備中進水壓力體現在哪里呢?下面為大家詳細講解: 1、前端預處理的進水壓力,,壓力來源于原水泵,,范圍在3KG左右。 2,、精密過濾器后的過水壓力,,此段壓力不一定要保證有3KG的進水壓力,,在常見的工業純水設備中,在這段壓力后會安裝一個壓力開關,,用于控制高泵壓的啟動,,壓力開關的設置范圍大概也就在1.5-3KG,所以當壓力達到這個范圍后,,高壓泵即開始啟動,,所以這個進水壓力在壓力表當中,只有高壓泵延遲啟動前有短暫顯示,,設備運行時基本處于0狀態,。 3、高壓泵后,,RO膜元件前的進水壓力,。產水壓力有時也叫RO膜元件進水壓力,膜元件工作時所需要的壓力,,沒有一定的規定值,,因?yàn)槟ぴ?shí)際的使用壓力受到溫度、平均水通量選取值,,進水含鹽量,,系統回收率,膜元件種類等因素影響,。 以上就是為大家講解的全部內容,,希望對您有所幫助。

  • 理正算浸水地區擋土墻時竟然不算滲透水壓力,?

    “本系統可以考慮墻體內外側不同的情況,,但只考慮靜水壓力的作用,不考慮滲透水壓力的作用,?!薄獫B透水壓力的存在使得豎向力減少(往上) 意味著 抗滑里也減少。那么如果不考慮滲透水壓力的作用的話,,理正用來計算“浸水地區擋土墻:豈不是極不安全,??,? 那又何必設置這一模塊,???

  • 銑平端傳遞全部柱身壓力?

    鋼結構規范7.6.6規定受壓柱端部為銑平端時,柱身最大壓力直接由銑平端傳遞,連接焊縫應按最大壓力的15%或最大剪力中的較大值進行抗剪計算.我理解的是滿足端部銑平的情況下,焊縫完全不需要考慮柱壓力,只需驗算剪力.這個剪力為最大壓力10%或者按Af/85(fy/235)^0.5計算的剪力(取其中較大的)即可,。但是蘭定筠考前復習題第三套第26題把柱豎向壓力和水平向的剪力組合起來考慮角焊縫的計算,。個人覺得似乎不妥。我看對焊縫強度應該不用考慮豎向壓力,要不"端面銑平"這一條就毫無意義了,。夏志斌,、姚諫的《鋼結構》一書中甚至提到了,在歐洲規范中,,即使端面未銑平,,也允許考慮部分的豎向力由柱端面直接傳遞。諸位以為然否,? (原帖發在鋼結構板塊,沒人回答,重新在這貼一次)

  • 關于系統試驗壓力的選取

    關于系統試驗壓力的選取

    50242和50243的要求不一致,如何選擇呢,?

  • 各地的市政管網壓力如何?

    我先說說上海這邊的情況,,上海水物局的標準是≥0.16MPa,,各水司的管網平均壓力見下:市北有限公司0.219MPa,閔行有限公司0.255MPa,,浦東威望迪自來水有限公司0.206MPa,,市南有限公司0.223MPa?;旧蠅?~7層的用戶,。好象聽人說重慶的市政管網壓力特別高,不知道是不是如此,,其他地方怎么樣,?

  • 糙率和進口壓力哪個影響大,?

    一段大口徑管道(長時間運行內壁銹瘤2cm長,,管壁完好,銹蝕極輕,,是供水管道,,在出口各用水單位取水沒有變化的情況下,要想提高供水能力,,是提高供水壓力,,還是降低管道糙率呢?

  • 急------壓力隧洞配筋

    我現在在做一個有壓隧洞,內水水頭130m,洞徑2.0m,襯砌厚度0.4m,圍巖為3~4類,地質上為泥巖,覆蓋層厚度20m左右,我用PC1500算要配14根22的鋼筋,還有請問一下PC1500算的μμ是受力鋼筋的體積配筋率嗎,怎么轉化為長度1.0的環向受力鋼筋的根數及直徑?現在隧洞設計規范的附錄中雙層配筋的f的單位是什么?拜托大家!