設備保溫工施工及驗收規范 目 的:規范驗收操作規程、明確驗收標準,、完善試驗方法,。 適用范圍:保溫類工程的施工驗收。 責任部門:運營處設備班 第一章,、材料驗 收 1 ,、絕熱層材料的質量,應符合下列規定: (1)絕熱層材料應有隨溫度變化的導熱系數方程式或圖表,。當用于作保溫層的絕
環保工程的設備安裝有沒有專業的安裝驗收用文件,,本人現在做環保工程項目管理,,項目為總包項目,我做甲方,,乙方的設備采購已經完成,,但是設備安裝完成后的驗收好象找不到規定的驗收文件,查到點是給排水的某些東東,。我做的是垃圾滲濾液的處理,,請教各位有施工管理或者設備安裝經驗的大哥,大姐們,,提供點驗收的方法和使用經驗,! 再有我個人覺得環保工程這一塊是一個空白,,所以請大家暢所欲言!
資源共享,,哈哈,!大家有好的規范希望能夠給予補充,先謝了,!
化工塔類設備施工及驗收規范.請各位同仁多多交流
1.凡是新建,、擴建、大小修,、預試的一,、二次變電設備,必須頒布的有關規程和技術標準經過驗收合格,、手續完備后方能投入運行,。 2.設備的安裝或檢修,在施工工程中需要中間驗收時,,變電站負責人應指定專人配合進行,,對其隱蔽部分,施工單位應做好記錄,,中間驗收項目,,應由變電站負責人與施工檢修單位共同商定。 3.在大小修,、預試,、繼電保護、儀表檢驗后,,由有關修試人員將有關情況記入記錄簿中,,并注明是否可以投入運行,無疑問后方可辦理完工手續,。 4.當驗收的設備個別項目未達到驗收標準,,而系統又急須投入運行時,需經主管局總工程師批準,,方可投入運行,。
鋼筋:鋼筋原材料進場時,要求檢查產品合格證,,出廠檢驗報告,。隨后根據進場的批次和產品的數量確定試驗檢驗方案。檢驗項目: 屈服點 抗拉強度 伸長率 冷彎 反復彎度 焊接性能鋼筋閃光對焊:接頭處不得有橫向裂紋,,鋼筋表面不得有明顯燒傷,,接頭處彎折角不得大于3度,接頭處軸線的偏移不得大于鋼筋直徑你的0.1倍且不得大于2mm ,。檢驗項目:拉伸實現 彎曲試驗
實例展示某知名房企的住宅工程,,看一看該工程的設備與機房是如何進行接管驗收,值得參考借鑒,。 電梯設備及機房驗收標準 機房環境及設備 1,、機房內應有良好通風設備,保證室內最高溫度不超過40℃,,如通風設備不能滿足環境溫度要求的,,應安裝有空調進行降溫。當使用排風扇通風時,,風口外側應設有防雨設施,,如安裝高度較低時,應設防護網,。 2,、機房內正常照明良好,并有應急照明裝置,。機房應配備滅火等消防設備設施,。 3、對電梯電源及控制柜提供防雷保護系統,。 4,、每臺電梯應單獨設有一個切斷該電梯的主電源開關,,該項開關位置能從機房入口處迅速地接近,,如幾臺電梯共用同一機房,各臺電梯主電源開關應易于識別,。其容量應該能夠斷開電梯正常使用情況下的最大電流,,但該開關不應該切斷以下供電電路:轎廂照明和通風、機房的滑輪間照明,、機房內電源插座,、電梯井道照明、報警裝置,。 5,、電梯動力與控制線路應分離敷設,從進機
規范,、標準
每年都要做電力設備的預防性試驗,,但是收費標準確差距較大,在網上找了幾個省市的收費標準,,但是試驗項目還是不太細,,大家是怎樣掌握和動作的,?
各位大蝦:我現在的廠房內要安裝兩部升降機,一部行車,,請問廠房驗收前是否可以安裝設備,! 中秋節快樂! 廠房設計時升降機位置是儲藏室,,設計院說不讓做升降機,,有這種說法嗎。
現在我的室外管路工程已經有部分完工,,管路用混凝土包封,,我的隱蔽工程驗收單該如何填寫,人手孔是否要寫在里面,,這個驗收單和工程量掛鉤嗎,。
最近我們廠要上焦爐了,從網上找到,發到我們的論壇,以供大家使用.
內 外墻涂料:對比樣板,確定進場材料是否與選定的顏色,,光澤等相一致,。根據合同,確定進場材料的品牌,,批號(此時需要有出場合格證書 廠家批號 質量檢驗單等)以及配料是否一致,。 檢驗項目:揮發性有機化合物和游離甲醛含量檢測防水材料:目前市場常用的防水材料為聚氨酯防水涂膜,聚合物涂膜和防水卷材,。檢驗項目:1)聚氨酯防水涂膜主要檢測--拉伸度 斷裂延伸率 不透水性 涂膜表干時間 涂膜實干時間等 2)聚合
知識點:特殊設備安全監督檢驗費
隨著微機保護的廣泛運用,,具有綜合自動化功能的變電站設計已成為今后發展的方向,。微機型保護具有可靠性高,維護量小,,定檢方便,,且具有高度的自檢功能等優點。但由于微機保護裝置的核心是由各種芯片及電阻,、電容等元器件組成的弱電回路,,極易受到外界諧波、雷電流等因素的影響,,因此,,其抗干擾性能則顯得尤為重要。近年來,,由于微機受到外界強干擾而出現程序出格,、裝置死機,甚至誤動等現象時有發生,嚴重影響電網的安全穩定運行,。因此,,微機保護的抗干擾性能,已成為評價該裝置能否可靠運行的重要條件,。 1 變電站二次設備驗收 1.1 微機保護屏的驗收 根據《電力系統繼電保護及安全自動裝置反事故措施要點》(下簡稱《反措要點》)的要求,,珠海局新投運的變電站在施工設計中的通常做法是:在電纜層用截面大于100 mm2的銅排做一環形接地銅網,將所有控制屏,、保護屏的接地銅排用4 mm2的導線與此接地銅網連接,,再將此銅網一點接地。 在驗收時要注意:接地銅網要有一個牢固,、可靠的接地點,,最好選在電纜層,在其地網的引出處連接,,以保證接地銅網的接地電阻最小,。
節水灌溉設備現場驗收規程(初稿)
CECS49:93 低壓成套開關設備驗收規程.pdf
大型吊裝中設備吊耳設計與驗收
小型污水處理工程項目的建設需要歷經好幾個步驟,從采購竣工驗收到售后安裝運營每一個環節的問題都會危害到工程項目的出水水質.污水處理設備是污水處理項目中必不可少的一部分,直接影響著污水處理的最終效果.污水處理設備和零配件采購
設備驗收單
設備驗收單專題,為您提供設備驗收單相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與設備驗收單 相關的專業交流討論,,更多設備驗收單相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題