前天做的水泥砂漿試塊,昨天拆模后浸在水里,,今天過去看了看,表面一層白色,,木板上也有一層,請問這是怎么回事,,對砂漿強度有沒有影響
混凝土,、砂漿試塊試驗自動計算
砼,、砂漿試塊強度自動評定軟件,,輸入數據,自動計算,,自動評定。
俺是做監理的,,前幾天去送檢(砂漿試塊),,現在施工單位把報告拿上來看。竟然發現有6,、7份的報告砂漿試塊強度達到400%,、500%!也就是竟然達到C20強度,,實在太假了,!現在我都不知道怎么辦好,好擔心,。不知道是那家伙水泥加多了還是水泥標號搞錯了,,竟然差那么多!而且養護有事在攪拌站的養護室,,養護條件特別號,。哎,大家說說看怎么辦才好啊,急死了都~
最新的《抹灰砂漿技術規程》(JGJ/T220-2010)第七章質量驗收 第7.0.2條第4項驗收時要求有砂漿配合比報告及試塊抗壓強度檢測報告,,諸位大俠你們的工地上是怎樣留置內外墻砂漿試塊的,?現在還有一個問題由于《抹灰砂漿技術規程》是比較新的規范,在第5章配合比設計中明確規定不同種類砂漿的強度等級標準,,而現在設計圖紙中很多根本就沒有標明抹灰砂漿的強度等級,,只有配合比。若沒有一個明確的強度等級,,砂漿報告怎么出,,最后又該怎樣去評定砂漿試塊的強度?舉個例子我們工地內墻抹灰采用中南標:內墻7水泥砂漿墻面,,做法如下: 1,、刷建筑膠素水泥漿一遍,配合比為建筑膠:水=1:4,; 2,、15厚2:1:8水泥石灰砂漿,分兩次抹灰,; 3,、5厚1:2水泥砂漿 我們都知道 一般比較規范的做法抹灰都是分層完成的,像上述做法兩遍抹灰配合比不一樣,,是否每遍抹灰層都需要留置砂漿試塊,? 另外有防水要求的房間比如衛生間廚房(水泥砂漿)與一般房間如客廳臥室(水泥石灰砂漿)的墻面抹灰砂漿種類是不同的,這種情況下,,是否按不同種類砂漿分別留置試塊,? 規范第7.0.5條第1點“
筑龍網混凝土,、砂漿試塊強度統計評定[EXCEL,、自動計算]
浙江省混凝土,、砂漿試塊自動評定系統
現在我的工地已經進入砌筑與批蕩的工序,想請教大家一些關于砂漿的問題1,、外墻批蕩砂漿,、內墻批蕩砂漿的配合比方面有何區別?2,、外墻批蕩砂漿能否添加“砂漿寶”作為防水外加劑,?3、砌筑砂漿和批蕩砂漿的配合比,、用砂方面有何不同,?
按照《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)第5.1.4條:“……每澆注50m3必須有一組試件,,小于50m3的樁,每根樁必須有1組試件,?!倍鴩?guó)家強制性行業標準《建筑樁基技術規范》JGJ94-94中,對同一問題在6.2.8條規定為“……直徑大于1m的樁,,每根樁應有一組試塊,,且每個澆注臺班不能少于1組,每組3件,?!闭?qǐng)問你們那邊的試塊怎么留?假設某工程的基礎為沉管灌注樁,,每根樁均在10米左右,,或者不超過10米,須每根樁做一組試件嗎,?如果那樣施工中需多少人做試件,,一個工程下來該有多少試件。有必要嗎,?
我們工地的房子,,墻體做砂漿試塊,,我做了6塊一組的,反正我做過的工地都是6塊的……到了試驗室,,那里說以后只要做3塊就好了,,他們那一組砂漿試塊就是3塊……那我說不是和混凝土一樣了,是不是搞錯了……他們肯定的說,,是3塊……我不知道是試驗室自己的規定,,還是郭家又出新的規范了
我們干的是工業建筑,工地上有兩棟辦公樓,,現在正在進行抹灰工程,,請問一下抹灰砂漿是否需要留置標準養護的抗壓試塊呢?有的地區好像還要留置同條件養護的抗壓試塊呢
用于鋼橋面與瀝青面層之間的環氧砂漿鋪裝層,,環氧砂漿的配比是怎樣實驗的?材料要求有哪些,?例如環氧樹脂的要求初凝時間終凝時間,、天然砂還是機砂粒徑要求、摻什么水泥摻多少,? 認真求教,!請各位高人指點!
我是一名施工員,,我有一組C25試壓塊代表值是23.7,,評定標準是0.95*25=23.75,但取值是精確到0.1,,請大家幫?,找個理由不要回彈復檢
M7.5砂漿的配合比怎么計算
求教,比如,,我們做飾面鋪裝,,一個平方要用多少水泥砂漿?它的配合比是多少?要用多少水泥油,?砌磚一個立方能用多少磚,,多少砂漿,砂漿的配合比又是多少,?通過怎樣的計算可以得到這些數據?謝謝了,。[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-1 09:50 編輯 ]
請教:現場抹灰砂漿配合比主要1:2 1:2.5 水泥混合砂漿1:1:6.由于現場施工嚴禁使用攪拌,,擬用干混砂漿,,參照抹灰應用技術規程。用M5 M20的抹灰砂漿,,可一般抹灰會用到M20的嗎,?有沒有合理的做法。