保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的,?比曉得是怎么的,?比如25A的開關應該用6平方的線吧,?其他的呢,?原理是什么?。?/p>
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-5 22:19 編輯 中國建材院趙老師對混凝配合比設計的專家指導意見 1,、水泥,、粉煤灰,、礦粉合稱膠凝材料;若要想達到一定的混凝土強度指標,,需要將膠凝材料控制在一定的數量上,,其中粉煤灰、礦粉作為水泥的替代物用來降低水泥的用量,,所以使用粉煤灰和礦粉是從節約成本的方向考慮,; 2、石子作為混凝土的填充物作用出現,;采用卵石材料的混凝土比采用碎石材料的流動性好,;但是卵石的掛漿不如碎石好,破壞了混凝土的粘稠度,,所以不采用改變石子的樣式來獲得流動性的方法,。但對于水灰比受控抗收縮要求較高混凝土,而對混凝土工作性能要求不大的部位可以采用卵石來增加混凝土的流動性,。 3,、 砂子主要起到填充石子的縫隙,提高混凝土的密實度,,增加混凝土的流動性來考慮,;所以重點工程對砂子的級配有很高的要求,一般工程選用中砂即可,;同時砂率(砂子量/砂石總量)的大小,,可以用來改善混凝土的流動性能;砂率越大,、混凝土
一直很糾結開關和電纜的這個問題,。我的問題是,,70的載流量大概是210A,如果進行校驗,,乘上0.8,就是168A,,那我這個180的開關(開關的額定電流需要不需要校驗,?),對還是不對,。我這里選電纜是按計算電流的1.2倍去選,,開關也是按1.2倍去選。現在電纜如果要校驗,,載流量再乘個0.8那就相當于我按計算電流的1.2*(1/0.8)=1.5倍,,,,,這樣合適嗎,?求大神解釋下疑問,,謝謝!?。,。。,。,。。,?!
以下內容中的圖片來自國外博文(版權歸原作者所有),再結合平時實際工作中自己的經驗技巧加大膽猜想而成的拙劣譯文,。主要講述一些 Rhino 和 Revit 各種搭配使用的工作流,。反正前者是自由造型有理造型工具,后者是參數化BIM工具,。哪個工具好用,?什么時候用??jī)蓚€(gè)工具能否同時使用,?當開始一個新項目如何開始,?主要取決于項目實施者的需求。你可以想象下一些情景比如在Rhino里制作定制化的族(家具,,幕墻組件)然后弄到Revit里,,或者在rhino里做一個建筑的表皮然后在Revit里組裝建筑構建(墻、樓板)或者從Revit導出一些東西在Rhino里深化,,例如復雜的屋頂什么的,,然后再重新導回Revit。所有上述這些應用能很好的協同工作只要這個項目團隊明確他們的需求,。而在平時項目中大部分建筑設計團隊的設計人員目標不明確,,有的號稱自己在哪兒進修過參數化,會GH和DP,,但是項目實施中不知道什么時候該提什么,,什么時候該返什么,高級的造型工具放在眼前,,但還在用老舊的建筑設計思路指導工作,,比如拘泥于軸網怎么畫,標注尺寸怎么
問題補充:內蒙定額2-98石灰,、土、碎石基層(拌合機拌和)石灰:土:碎石(8:72:20)厚20cm而實際做法是土:碎石:石灰6:3:1怎么換算呢,,,,問題最好舉例說明,,,詳細的可再追加50
只需輸入參?,自?dòng)生成配合比,有不對的地方,,還請多多指教
M7.5砂漿的配合比怎么計算
溷凝土知識及配合比(很經典)
風機盤管,,室外模塊機為我司提供,電氣電源由總包提供,,現總包單位均拉電源線至我司設備旁,,請問,電源接進設備的這部分工作由哪個專業負責,?有具體規范不,,我們只是采購合同,工人拒接強電,,總包回復設備是我司,,接線由我司進行,怕錯燒壞,。
各位好: 我是一個學水利的學生,但現在在做一個關于混凝土的實驗,但不知道為什么,在算混凝土配合比的時候,我的水灰比總算的比所查閱的技術手冊上的小,水泥用量總是很多,望各位幫忙,謝謝!!
我現在所在的單位修建人防地下室,,設計要求做外防水,但是因是一貼建建筑,,基礎底相差很大有6米左右,,所以人防底拉板無法座在基底,只好放在室內地面下100mm處,,外防水無法交圈,,要改為C30防水混凝土,設計院又不讓加UEA,,請高人指教防水混凝土的配合比,。
有400KVA和315KVA2臺箱站的活,,低壓柜客戶已經有了,現需做兩臺箱站為低壓柜供電,低壓柜兩路進線配置分別是額定電流1000A和800A的斷路器,,問題來了1,,箱站內部還需要低壓開關嗎?(因為我覺得低壓柜內已經有進線開關了),,變壓器直接出線接低壓柜可以嗎,?但是這樣做自己又感覺不行,有沒有相關的規定呢,?2,,按照常規配置400箱站的低壓應該是1000隔離開關+800斷路器,315箱站低壓應該是1000隔離開關+630斷路器,,但是額定電流比低壓柜的進線開關小,,按照常規配置做可以嗎? 需要比開關柜的選型大一級嗎?望高手解答!,![ 本帖最后由 yuhen1984 于 2012-5-31 08:48 編輯 ]
現在發現不少用戶在使用膨脹劑時有些誤區,,主要有: 1.摻膨脹劑的補償收縮混凝土配合比設計不明晰。膨脹劑是內摻還是外摻,?當有粉煤灰等摻合料時,,又如何設計? 按《混凝土外加劑應用技術規范》GBJ119規定:膨脹劑摻量是按等量取代膠凝材料的內摻法,。當基準混凝土的水泥用量為C0,,膨脹劑摻量為K時, 膨脹劑E =C0×K (kg/m3) 水泥C=C0-E (kg/m3) 當混凝土中摻入粉煤灰等摻合料(FA0)時,,則膨脹劑分別取代水泥和粉煤灰,,即: 膨脹劑E=(C0+FA0)?K (kg/m3) 粉煤灰F=FA0(1-K) (kg/m3) 水泥C=C0(1-K) (kg/m3) 在配制防滲混凝土時,按規范規定:水泥用量不得小于300kg/m3,,如摻入粉煤灰等,,則水泥用量不得小于280kg/m3。以此為基準設計摻膨脹劑的混凝土配合比,。由于各廠的水泥和粉煤灰活性不同,,各地砂石質量差異較大,施工選用混凝土的坍落度也不同,,因此,,試驗室應根據以往的經驗確定基準混凝土的水泥和粉煤灰單方用量,再按上式計算
機電設計如何與裝飾配合,?這個是機電設計公司基本都會遇到的問題,,就我在博普森機電顧問公司工作三個多月以來的心得,主要是體現在機電設計中三大專業如何滿足裝飾的需求,,使其能夠?fù)雜的管線完美的被裝飾修飾,,讓裝飾效果更好的體現出來,。 眾所周知,機電設計包括了電氣,、暖通,、給排水的設計,如果把整棟建筑比作是一個人的話,,他們就是血管,、神經、消化系統,,裝飾就是他們的外衣,,現階段的所有的機電設計公司都能讓這個人進行正常的生理活動,但是和博普森合作的無論是做酒店的,、做商業的還是做辦公的業主,,之前都找過其他的機電設計公司,后來又找到了我們博普
混凝土配合比大全
有哪位前輩做過太陽能光伏電池板的項目,,能給傳個圖看看,或者講解一下建筑電氣專業需要配合出的條件,,有個項目用,,不過不知道怎么畫,萬分感激,。
給供電箱配電,,如果供電箱的進線電纜載流量為96A,,我在選擇的進線斷路器的整定值為80A,但是上級MCC配電的出線斷路器的整定值為100A,,大于96A了(不是我院做的),,雖然我的進線斷路器整定值小于96A,可是上級120A的整定值大于96A了,,不曉得這樣的做法會出問題嗎,?因為我想如挂的配電箱出現短路或者過載了,我的斷路器會跳,,對進線電纜應該不會有影響吧,?還是會出現其它的問題,請大神指導,?
各位大俠: 我們工程屋面防水施工圖紙設計找坡層用LC5.0輕集料砼,,材料現場備用了水泥,、砂子和膨脹珍珠巖。現在的問題是第一次接觸這輕集料砼不知道施工具體的配合比該怎么配,,這里誠懇的請教大家,。 如果有過這方面施工經驗的大俠最好能給出詳細的建議(配合比和施工注意問題等),,在下不勝感激?。?!