有個問題一直困擾著我,,電動風閥、水閥的執行機構的電壓到底應該是多少,?如何區分24V和220V,。
誰知道這樣的以防消防電梯間前室超壓的連接下面壓力傳感器的電動風閥的直徑是怎么計算的,?,??,?
1.送,、排風口的距離要適當 排風口與送風口至少保持3米的距離以防氣流短路 2.選用合適的風閥 從原則上講,系統風壓平衡的誤差在10%-15%以內,,可以不設調節閥,,但實際上僅靠調風管尺寸來調風壓是很困難的,所以,,要設風量調節閥進行調節,。 ①風管分支處應設風量調節閥。在三通分支處可設三通調節閥,,或在分支處設調節閥,。 ②明顯不利的環路可以不設調節閥,以減少阻力損失,。 ③在需防火閥處可用防火調節閥替代調節閥 ④送風口處的百葉風口宜用帶調節閥的送風口,,要求不高的可采用雙層百葉風口,用調節風口角度調節風量,。 ⑤新風進口處宜裝設可嚴密開關的風閥,,嚴寒地區應裝設保溫風閥,有自動控制時,,應采用電動風閥,。 3.風管的布置 ①要盡量減少局部阻力,即減少彎管,、三通,、變徑的數量 ②彎管的中心曲率半徑不要小于其風管直徑或邊長,一般可用1.25倍直徑或邊長③為便于風管系統的
很多人在通風管道閥門上的選定都是模棱兩可,,有的甚至以偏概全,,不能正確認識到什么時段,什么部位,、什么地方及場所用到的閥門規格型號尺寸及類型是有所不同的,,對于設計師來說,,選定正確的閥門才是設計關鍵,閥門的選擇對于系統管道流體的特性類型也有很大的關系,,希望以上資料能夠幫助你們更好的選擇風閥類型,、了解風閥選型
知識點:電動組合風閥
消防電梯前室設置加壓送風,前室設壓力傳感器,,傳遞信號并控制總風管上的旁通電動風閥開閉,,以控制前室的正壓值。請問,,壓力傳感器傳出的是什么樣的信號,,是直接傳遞給電動風閥嗎?一般電動風閥是220V電動啟閉,,中間是不是需要一個信號轉化控制裝置,?
問個可能比較簡單或幼稚的問題,看到有些設計圖紙風管很多,,三通,、四通也多,在每個三通,、四通的地方都有加風閥,,房子都是有吊頂?shù)摹N蚁肓讼?,是不是在每個有風閥的地方都要加個檢修口啊,,不然等吊頂一封,以后這個風閥就是個擺設了,,但都開檢修口的話,天花上不就到處是孔,?還是說在吊頂沒封之前就把風量調節好,。但我見過的施工都是等吊頂做好后再統一調試。大家怎么看呢,?
對于70度防火閥我一直有點困惑,,我最近做個辦公類的建筑,,由于集中排風,所以我在每個房間的排風支管上都掛上了70度的防火閥,,但是審圖的說不需要這些70度防火閥,。其實加不加我也有點矛盾,在防煙這個上,,如果其中一個或者幾個房間著火,,排氣扇當然不是馬上關閉的,,那煙氣不就經過排風管道,存在擴散到其他房間的可能,。那這樣加個70度防火閥不是很好么,?其實對于排氣作用的管道系統,到底需不需要加裝70度防火閥呢,?還有一個就是新風機進風段,,在進風百葉一入口我加了個70度防火調節閥,由于這個新風機是吊頂安裝的,,不設獨立新風機房,,所以加裝這個防火調節閥就是為了保證新風機的消防性能。但是我看很多圖紙都只是加了個對開百葉調節閥,,這個又怎么理解呢,?
收錄于話題 定風量閥,是一種機械式自力裝置,,適用于需要定風量的通風空調系統中,。定風量閥風量
暖通專業提條件:有一風機要求:電動風閥(~220V)開,風機開,;風機關,,風閥關。請教各位怎么才能實現,?是否風閥自己還得有個控制系統的,?
請各位高手幫忙思考一下:有一工程,現在需要在風道出口處安裝一個風閥或風口,,功能只是為了切斷風路但不需風量調節,,不需要現成人員的手動開啟關閉操作,開啟與關閉由上位機實現,。除了要求閥門能完全切斷風路,,保證沒有漏風外,最好風閥的閥片的隔熱性能好一些,,防治風閥關閉后內部溫度對外界環境溫度的影響,。總之,,我的要求就是:(1)能夠實現自動開啟與切斷風路循環(2)切斷效果好,,保證沒有漏風現象(3)閥片的熱阻盡量大些,以減小風路截止后,,通過閥片熱傳導造成最風道內外溫度的影響請問各位高手,,我應該選擇電動風閥好哪還是雙層的電動風口,,或者還有其他什么選擇?外形尺寸:長*寬=800*500mm左右即可,。[ 本帖最后由 yinhaijiao83 于 2009-8-20 17:37 編輯 ]
各位大俠,,出機房風管上的排煙防火閥與風機連鎖,,當閥關閉時,風機應能停止運轉,,這個“連鎖”是不是要有電信號才能實現呢,?以前都是全提給電氣專業做電信號的,但最近遇到個高工,,他就不做,,直接用的FDH閥,說是沒有電信號也能與風機連鎖,,是不是呢,?規范上也沒有說明連鎖是否就一定要電控?引申而論,,一般加在哪里的或什么情況下的風閥需要電控呢,?
現在一直在用天正暖通7.6版本,也一直想更新最新幾個版本,,但是用了幾個版本,,在風管中增加風閥后,如果風閥移動,,風管無法處動連接,,不像天正暖通7.6版本那樣,還有在風管上布置風機,,無法像天暖通7.6那樣,,設置好的風管直接在上面布置風機就行了,很方便,,現在風管上面布置的風機都會有一段變徑,。不知道怎么解決這樣的問題
請問誰有電動風閥執行器E-CON-3B-40KK的接線圖,?另DC24v,帶反饋信號,連續可調型的電動風閥哪些廠家有,?
風盤配套的電動風閥大概多少錢啊?
最近遇到一個工程,,工程量清單給的風口,、風閥不是按照周長大小給的,而是按面積平米組價,,不知道各位是否遇到過此類問題,,你們是如何組價的?
求風機、風閥,、消聲器等支吊架圖片最近我在自學通風預算,,由于公司沒有通風工程在做,所以一些施工知識不清楚來這里發貼請教,,是由于覺得這里的朋友很多都是高手,,而且也比較熱心,順便請教一下各自支吊架一般采用多少型號的型鋼或是圓鋼,,若能熱心告知,在下感激不盡,?,??
風閥
風閥專題,,為您提供風閥相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與風閥 相關的專業交流討論,更多風閥相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子