微機防誤閉鎖系統的運行和維護
電力系統如何防止錯誤的倒閘操作而引發事故(特別是重大事故),,一直是困擾本行業的重大問題,。隨著計算機技術的迅猛發展,微機防誤閉鎖系統憑其獨特的邏輯判斷能力在不久的將來擔負重任,,同時,,如同在其它行業一樣,計算機的模擬(甚至于仿真)培訓系統也使電氣操作人員的培訓工作進入了一個嶄新的階段,。 1.微機防誤閉鎖系統 微機防誤閉鎖系統是一種以計算機及其外圍設備為基礎,、智能專家系統為核心的防止人為操作失誤的計算機監控體系,它由以下六大部分組成:微型計算機、模擬操作及顯示屏,、現場信息采集及通信系統裝置,、電腦鑰匙、電子閉鎖裝置,、智能專家系統軟件等,,以及電源、打印
目前有部分農網簡易變電站10kV采用單極隔離開關,,但在實現防誤閉鎖方面卻存在致命問題,。有一個簡易方案是加裝一把假鎖,采用提示性操作,。但本人認為該方案不能實現強制閉鎖,。不知各位大俠有何高招。
傳統電氣閉鎖防誤與現代微機五防技術(www.cdq.cc)...
雙母線接線正母閘刀正常操作時為什么要判副母閘刀在分位,?
誤操作 電氣閉鎖 微機式防誤本文從安全管理和技術兩個方面,對變電站傳統二次電氣防誤操作閉鎖回路和現 代微機防誤閉鎖方式的原理,、功能、技術發展等進行了研究和探討,,對誤防問題提出了一些見解,,可供從事變電站防誤工作的專業技術人員參考,。 關鍵詞:誤操作 電氣閉鎖 微機式防誤 1.問題的提出: 為了確保變電站的安全運行,,在操作二次回路上設置電氣閉鎖或裝設微機五防系統,,已成為防止誤操作等事故發生的有效而可行的手段。 近年來,,隨著微機防誤技術的應用和發展,,微機五防廣泛運用于新建變電站和電廠,,同時,,許多老站也在進行微機五防系統的加裝或改造,。微機防誤是否可以完全取代原有的二次操作回路電氣防誤閉鎖? 新建站在配置了微機五防系統后, 是否可考慮不設計電氣回路閉鎖? 針對這些問題,,本文從安全管理、微機五防技術與傳統電氣防誤裝置功能比較以及實際運行中存在的問題等幾個方面,,展開討論,,并由此提出變電站防誤較為可行的解決方案,。 2. 變電運行安全管理對防誤
有誰知道“珠海優特”微機防誤閉鎖與操作票專家系統 (joyo) 程序自帶的“優特站”中用戶為UT 的用戶密 碼是多少? 找到一個“川光”的,。完全就是山寨版別人家的。
電氣誤操作事故給電網安全、設備安全和人身安全造成巨大威脅,,電氣誤操作中又以帶負荷誤拉,、合隔離開關較為嚴重,。解決隔離開關的誤操作較有效方法就是采用防誤閉鎖的方法,。 隨著科學技術的進步,,變電站從有人值班發展到無人值班,,隔離開關的防誤閉鎖也從機械閉鎖、普通電氣閉鎖發展到微機閉鎖,。以下主要談一談無人值班變電站隔離開關實現防誤閉鎖的幾種方法,。 1 電氣防誤閉鎖 電氣防誤閉鎖方法也是一種傳統的防誤閉鎖方法,從常規有人值班變電站,就已經采用該方法對隔離開關進行操作閉鎖,,該方法仍然適用
1.引言 智能化變電站是數字化變電站的升級和發展,,是在數字化變電站的基礎上,結合智能電網的需求,,對變電站自動化技術進行充實以實現變電站智能化功能,。智能化變電站是智能電網運行與控制的關鍵,是智能電網中變換電壓,、接受和分配電能、控制電力流向和調整電壓的重要電力設施,,是智能電網“電力流,、信息流、業務流” 三流匯集的焦點,,是統一堅強智能電網的重要基礎和支撐,,它基于IEC61850標準,,在邏輯上分為站控層、間隔層和過程層,,以一次設備智能化,、二次設備網絡化,、信息共享標準化為特點,,綜合高級應用功能,,逐漸在電力系統得到推廣和應用,。 近幾年隨著智能變電站新技術的不斷應用和推廣,防誤閉鎖問題日益突出,,如何解決智能化變電站有效防止誤操作事故的發生,,目前國內還未形成統一、規范的意見及解決方案,。本文就智能化變電站防誤閉鎖的全面性,、強制性、信息共享等幾
針對不同的接線方式,?!粮綦x開關合上的閉鎖條件 是 -----?×隔離開關拉開的閉鎖條件 是 -----?×接地刀閘合上的閉鎖條件 是 -----,?×接地刀閘拉開的閉鎖條件 是 -----?×斷路器合上的閉鎖條件 是 -----,?×斷路器拉開的閉鎖條件 是 -----,?求助高手?。,?!郵箱: [email protected]
兩段母線運行時,,母聯開關禁止閉合,,要求鎖死,,手動無法閉合,,兩段母線有一路失電時,,母聯開關可以自動解鎖,手動可以閉合,。就只有一個母聯開關,怎么樣才能做到,,小弟新人,,請大神指點
二個柜子,一臺是消防泵,,噴林泵的主供電源,,另一個柜子是消防泵,噴林泵的備用,,他們兩個要用聯絡柜嗎,?我師傅做的就沒有用,他是這樣做的,,主供電源進線開關和備用電源進線開關加電氣閉鎖,,防并列運行,。我不太明白,,電氣閉鎖是不是和聯絡柜作用一樣呢,又有什么區別呢,?
6kV高壓開關柜內置VS高壓開關,,控制方式為:主控制室可實現遠程分合,,開關本地的開關柜亦可進行分合,想請教如何實現開關控制回路的電氣閉鎖,,亦即小車開關在工作位置及試驗位置時應該如何進行控制,。
10kv KYN 電氣原理圖中,,試驗位置閉鎖和工作位置閉鎖是什么意思?是指手車在這兩個位置的鎖定還是什么意思?這個圖有點看不懂,。
電氣跳躍閉鎖回路通常是由跳躍閉鎖繼電器實現的,。跳躍閉鎖繼電器TBJ具有一個電流啟動線圈TBJ/I,、一個電壓保持線圈TBJ/U、2對動合觸點TBJ1,、TBJ4和2對動斷觸點TBJ2,、TBJ3,、TBJ/I接于斷路
平衡風門閉鎖裝置有何作用,? 井下通風系統的可靠性是保證礦井安全生產的重要保障,礦井所使用的通風設備必須滿足調節和控制井下風流的功能,由于井下一些巷道中的風門受到通車,、行人的干擾,時常出現兩道風門同時打開的現象,導致瓦斯超限事故的發生,。 QKM-1平衡風門,,全自動平衡風門,,礦用平衡風門,,,平衡無壓風門,,礦用風門 BQKM-1型全自動,、手動氣控平衡風門是和利隆在總結國內現有氣控平衡風門的結構與技術性能的基礎上進行研發,,并生產出xin一代用途廣泛的BQKM-1型氣控平衡風門, BPHM-1型平衡風門,、BQKM-1型氣控平衡風門結合為一體,,xin型多功能平衡風門,。 平衡風門閉鎖裝置有何作用,? 為解決巷道中風門閉鎖失效的問題,研制出機械閉鎖裝置,。詳細介紹了機械閉鎖裝置的原理,、優點及結構,該裝置的使用不需要任何外力作用,從源頭上杜ju
中置柜中合閘閉鎖,、手車閉鎖、底盤車閉鎖各是指什么,?合閘閉鎖就是在他未通電時,,斷路器不能合閘,?手車閉鎖是指除在S8/S9位置時不能合閘?底盤車閉鎖是指在合閘位置時不能抽出,?以上為我個人理解意思,有錯的請幫忙指正??!謝謝??!
110kV變電站有兩臺110kV變壓器,割個把月就報一次測控裝置閉鎖(南瑞繼保9703C),,檢查并異常,,咨詢下大俠,,會是什么原因,謝謝,!
防誤閉鎖
防誤閉鎖專題,,為您提供防誤閉鎖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與防誤閉鎖 相關的專業交流討論,更多防誤閉鎖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題