1 ,、表面的膠含量 肉眼看一下硅鈦防火布的表面是否平整,有沒有氣孔,,是否達到規定的克重,,如果不足或者氣孔比較多,,則會大大降低隔熱效果,,縮短使用壽命。 2 ,、柔軟度 柔軟度填料少的硅鈦防火布一般會比較柔軟,,否則長期耐溫過程中會產生龜裂,同時抗震效果也會大大降低,,嚴重縮短使用壽命,。
現在做一個奧運會工程,在吊頂日光燈槽(石膏板),監理單位要求在燈槽內日光燈與石膏板之間加防火石棉布,我查了規范,沒有要求,只有在木飾面的燈具,開關插座要求加防火措施.
現在一個工程需做一段防火風管,,要求防火時間要2小時,我現在準備采用硅酸鹽防火板包裹鐵皮風管,。不知大家有沒有好方法,,大家一起探討探討。
《火自報》規范6.3.8.3 條,,用作防火分隔的防火卷簾,,火災探測器動作后,卷簾應下降到底;疑問:防火卷簾的作用不就是用作防火分隔的嗎,,是否還有不做防火分隔用的防火卷簾,?如果沒有,那疏散通道上的防火卷簾,,是按本規范6.3.8.1~2條執行,,分兩步降 來執行,還是按規范6.3.8.3條執行,,一次降到底呢,?如果有不做防火分隔用的防火卷簾,請大俠們列舉一二例,。
大家平時工作中有沒有遇到過這種情況,,一棟建筑(多層)根據規范需要設置噴淋系統,但是該建筑一層有兩個(或更多)防火分區,,是不是這些防火分區都必須設噴淋,?我的理解是,都必須要設不知道大家是怎么做的,?——————————————————————比如吧,,一個汽車4S店,一層兩個防火分區,,一個是面積很大的展廳,,另一個是面積很小的辦公部分,這個辦公部分需要設嗎
1.地上多層(非高層)相鄰防火分區,,防火墻上開設的甲級防火門是否作為第二安全出口,。2.多層公共建筑樓梯間是否出屋面,?我找了半天沒找到規范依據,知道的朋友請找到規范依據,,貼出來供大家學習交流,。謝謝
求助下大家 剛開始接觸變電所的電氣施工圖紙對防火堵料是重量要求.可是一般進防火堵料都是按m3計算價格...所以想知道下大概1m3堵料是多重.....或者他們之間的關系 多謝各位了!
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝
弟最近在做輕鋼住宅防火的研究,因為剛剛開始所以還處在查找相關資料的階段,。一下有幾個問題希望知道的同志幫忙解答下,,謝謝了。1.墻體的防火,,據我從論壇里了解的情況看有兩種方法:(1)C型鋼上涂防火涂料,,然后再用墻板包覆,我想問一下,,這里的墻板一般是什么板,,是否具有防火能力?(2)直接利用防火板包覆,,貌似防火板很多,,所以我想知道一般用什么板比較多一點。2.樓板的防火處理是否和墻體是一樣的,,還是說有不一樣的地方,?3.國外和國內的防火規定是不一樣的,國內輕鋼有專門的防火規范嗎,?4.國內做輕鋼防火的誰做的比較好的,,大家可以給點意見。電加熱管
各位師傅,小弟新手,,跟師傅接了個工程,,工程有地下二層,面積61000平方米,分為17個防火分區,,地下層二層分為8個分區,地下一層分為9個分區,,根據設計圖紙每個分區大概60kW,變壓器選1200kVA,。但供電局出供電答復方案時,就把這17個防火分區跟其中1棟樓100戶,,電梯2部共一臺變壓器共800kVA,。 關于防火分區負荷有點疑問:在選變壓器的時候,是考慮全部防火分區的負荷,,還是就考慮相鄰3-4個防火分區的負荷,?供電局選的變壓器夠用嗎?
提問同上,,應該如何封堵,謝謝?。,。?/p>
本帖最后由 waterfly2007 于 2013-12-12 16:11 編輯 參考了《高層民用建筑設計防火規范》,,對其中5.1.1條,、5.1.2條的理解有點搞不清楚。1.按照5.1.1條說明,。是否有自動滅火的地下室最大防火分區最多是1000平米,?地上最多2000平米?那和5.1.2條所說的4000平米,、2000平米區別在哪里,。2.我現在的一個項目,建筑高度50m左右,,帶三層地下室,。設計院出的圖紙防火分區如下:地下二層是機械停車位,防火分區劃分到2000~2500平米一個,;地下一層是商業及餐飲,,餐飲部分防火分區1000平米以內,商業部分控制在2000平米以內一個,。地上商業部分防火分區控制在4000平米以內,,有部分餐飲控制在2000平米以內。
對防火卷簾的一般的要求是: (1)導軌應留有足夠間隙,以保證受火作用時導軌在垂直方向上可發生一定的膨脹變形,。安裝在邊框之間的導軌可以外露也可以在凹處暗裝,。 (2)防火卷簾的自動啟閉機構應用金屬外殼封閉,以保證不受損壞和在火災時能正常運轉,。 (3)防火卷簾的自動啟動探測器,,或易熔環日扣應在墻的兩面安裝(一個靠近洞口的頂部安裝,另一個在墻兩側的頂棚上或靠近頂棚處安裝),,并和卷簾的開關聯系起來,,這樣任何一個探頭或易熔環的動作,都將使卷簾關閉,。 (4)用防火卷簾代替防火墻時,,其兩側應設水幕系統保護,或采用耐火極限不小于3.Oh的復合防火卷簾,。 (5)設在
賣場內多個防火卷簾交匯處的柱子可以包圓柱子嗎?通常包法是怎樣的,?如果可以包圓柱子,,柱子上卷簾軌道留的縫如何處理?最好有節點做法,。感謝大神們幫助?。?!急?。?!
建筑防火規范5.5.11條:設置不少于兩部樓梯的公共建筑,對于頂層局部突出,,突出部分的建筑面積小于200平米人數之和不超過50人,突出部分不超過兩層,,應另設一個安全出口通向上人屋面,,這個安全出口的規定一定是樓梯出口嗎,?可以是上人口之類的?,?,?
知識點:管筒式防火套管
防火隔 離 的定 義 最 早 可 見 GB5907- - 1986《消 防 基 本 術語》第一部分有關 內容:防火分隔 是使用耐火建筑構 件對建筑物進行分隔 ,,在一定時間內可以把火災限制于起火區域內的措施。 其中可以選用的 耐火建筑構件包含耐火樓板 ,、防火卷簾以及耐火隔墻等等,。 使用防火分隔措施便可以在高層建筑內部劃分出防火 分區來 ,,而防火分區便是可以在一定時間內防止或者阻止火災在 同一建筑物內向其他部分發展或蔓延的局部區 域,。 倘若 高層建筑內有火災發生,那么防火分區的存在便可以起到降低 火災造成損失的作用 ,,同時還能夠為建 筑物內人員安全疏散 ,、撤離以及消防員進入建筑進行撲救提供比較有利的條件。 防火分隔根據其防止火災向防火 分區以外的空間發展蔓延的功能可以分為兩種類型 :第一種是豎向防火分隔 ,,可以用于阻止多層或者高層建筑物 樓層 與樓層 之間發生火災蔓延 ,;第二種便是 水平防火分隔 ,主要用于阻止火災在水平方向上的發展蔓延
在《美術家眼中的徽式建筑原來是這個模樣》一文中,我們不但知道了徽式建筑是中國古代建筑的代表,,還知道了徽式建筑白墻黑瓦,、青磚青瓦的特征,同時也對古建物所使用的材料有了一些基本的認識,。不論是徽式建筑中的木雕還是天井,,建筑多為木料結構,以柱,、枋,、檁、椽等構件組成,。大家都知道木料最怕火,,那么古人在古代建筑防火方面都有哪些措施呢?在消防設備和消防隊伍強大的今天,,不論是防火科技還是防火意識,,顯然都要強于古代,而我們仍然在時刻強調古建筑保護,、古建筑防火的重要性,。在生產力落后的古代,沒有報警設施,沒有消防栓,,古代防火完全靠人的主觀能動性,,回看古代建筑防火措施個個堪稱奇跡,古人智慧不可猜想,。古代建筑防火措施-信仰防火1,、五行之說。古人對自然現象及科技認知有限,,信奉神佛,,“陰陽五行”之說最為流行,認為世間萬物均是由金,、木,、水、火,、土五種基本物質運動轉化而成,,五行之間也存在著相生相克的關系。在電視劇和電影中,,我們經??匆娧檬痤惞偈焦沤ㄖǔ2捎煤谕邽轫敗⒑诖u為墻,,這是由于黑色不但能夠彰顯衙署的威嚴,、肅穆,而且古人認為“北方壬葵水,,其色屬黑”,,黑色在五行中代表水,進而蘊含有“以水
新版防火規范2014第8.5.3條規定應設置排煙設施的地方3 公共建筑內建筑面積大于100m2且經常有人停留的地上房間4 公共建筑內建筑面積大于300m2且可燃物較多的地上房間,。第8.5.4條規定應設置排煙設施的地方地下或半地下建筑(室),,地上建筑內的無窗房間,當總建筑面積大于200m2或一個房間建筑面積大于50m2,,且經常有人停留或可燃物較多時,,應設置排煙設施。那么問題來了:多層公共建筑地上一個80m2的會議室沒有2%可開啟外窗,,要不要設排煙設施,?多層公共建筑地上一個200m2的可燃物較多的庫房沒有2%可開啟外窗,要不要設排煙設施,?這兩條規范難道不是明顯的矛盾了,?尼瑪還是強條!?。,?!怎么破?怎么破,?