6層的磚混結構,,基礎筏板鋼筋圖紙上設計的是12和14的鋼筋全部是2級鋼(HRP335),,可是施工方用的是12的鋼筋3級鋼,,14的2級鋼,這樣允許嗎,?
我們的設計是三級鋼,,現在鋼材缺料了,施工單位要求部分三級鋼用二級鋼代換,,他們想同一層一部分梁柱用三級鋼,,一部分用二級鋼,合適嗎,。如果可以得話如何連接,,電渣壓力焊可以嗎
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-29 13:11 編輯 求解:二級鋼跟三級鋼能對焊嗎,?能有什么條件要求?不能,,為什么,?
現在為了省鋼筋,大部分受彎構件采用三級鋼.可做地下室的時候要控制裂縫,而二,三級鋼的彈性模量基本上一樣,設計值卻差了20%,也就是說承載力控制的話三級鋼可能省,而裂縫控制的話,二者用鋼量基本一樣.不知道你們是怎么考慮的,盼高手指點一下.
本層信息是輸正確的 去satwe總信息文本文件里查看都是360 柱平法施工圖里一層是三級鋼,二層以上就變成了二級鋼了 高人指點下呀
大家可以參考一下混規的22頁第二條,,里邊有提到一個估計大家都會忽略的問題,,就是關于二級鋼的使用,現在都規定了墻柱梁的用筋都應該采用HRB400,、HRB500級的了,,所以大家以后在設計的時候對于墻梁帜配筋最好都用葔鋼來算了~
因為一直在學校沒有設計經驗,,手頭有一個設計院的pkpm模型,剪力墻配筋選用的二級鋼,,請問這樣合理么,?是否有實際工程采用二級。因為大多數設計院都采用三級鋼,。非常感謝,!
在線等如何把天正三級鋼轉換成二級鋼,天正本身已有鋼筋字體,,只是不知道操作,,本人新手
地梁以下用二級鋼,以上用三級鋼,,這樣可以嗎,?基礎和地梁已經造好了,,幾年前的設計是用的二級鋼,我現在用的是三級鋼,,現在要求我把基礎和地梁按照已施工的圖紙改,。。,。有哪本規范說這樣做可以嗎,?謝謝了。,。,。
我做一個改造工程,,甲方改變使用功能,把會議室改為室內體育場,,樓板下的梁需要加固,,其中有些梁的負彎矩處面積差100,調幅沒有調下來,。原結構為c25的混凝土,,二級鋼,這種地方有3-4處,。因為某些地方面積差的大,,所以全部采用粘鋼加固,,用鋼為Q345,,5mm厚,所以覺得差100的地方加固有補的太多,,請問這里需要加固嗎,?
我是剛出來工作不久的,,沒有到過現場,,天天在院里面畫圖,問大家這個可笑的問題二級別鋼的鋼筋表面是否印有HRB335,,三級鋼表面是否印有HRB400的字樣,,還是印其它的字樣,希望哪位好心人能傳照片上來看,,這樣更直觀點,,先在這里向您鞠躬了?。。,?!
同一豎向構件內可否同時有二級鋼和三級鋼
公司下一批船的鋼筋都是三級鋼了,,原圖紙鋼筋都是一級和二級的,。梁和板主筋我都是等強度代換,即As*210/360=As'(As*300/360=As'),,現在問題是梁的箍筋怎么代換?。课沂沁@樣換的:8@100/200(2)=6@100/200(2),, 根據這個:360*28.3*200/(210*28.3)=192mm,,取190mm不好看,所以就取200,,沒什么問題吧,?梁寬200居多,配筋率應該符合,。柱子是小偏壓,,等面積代換,是不是把一,、二級鋼筋符號改成三級鋼符號就完了,?三級鋼比二級鋼貴,如果這樣的話,,省不了多少呀,,柱子的鋼筋占了整棟樓鋼筋的四分之一呢,柱子有沒有別的方法代換,?,??聽人說二級鋼換成三級鋼,,在梁板上才體現出節約,,我見也沒節約多少啊。公司還有六十多棟15層的住宅樓,,鋼筋全換成三級鋼的話能省很多一[ 本帖最后由 fenghanhai 于 2009-4-9 01:28 編輯 ]
由于配筋太大,,不得不將二級鋼改為三級鋼,在“配筋信息”中修改主筋強度,在pkpm生成的施工圖中卻依然是二級鋼,,我試了多次,,依然沒能改過來,想請高手幫幫,,謝謝,!
我今天上午打了 電話去省人事廳 電話是0731-82219154說建設部的核對成績還沒下發不過這位接電話的叔叔還,蠻客氣的幫我查了 在省內閱卷的成績,,不知二級是在省內人工閱卷還是要拿到北京去人工閱卷呀,!知道的同志 給個說法謝謝!??!怎么今天這個電話打不進了 莫非是把線撥掉了?[ 本帖最后由 lichuqin 于 2011-1-13 14:32 編輯 ]
請教各位專家框架梁底筋在同一截面能否同時使用二級鋼和三級鋼,,(我在PKPM中按三級鋼算強度輸入360,,WPJ文件計算輸出結果是28平方厘米,我配了5條25mm的三級鋼加兩條20mm二級鋼,,能否滿足規范要求,。)在規范上沒找到明確說法,不知到底兩種鋼筋能不能混用,。
家屬樓磚混結構,、陽臺上部挑梁、外挑一米二,,圖紙設計上部筋三根16的三級鋼,、現在用成了三根16的二級鋼,砼已經澆筑,,陽臺長2.6米,,寬1.2米,一側為挑梁,、一側為圈梁,,外側有邊梁,。陽臺是現澆板,,挑梁自外墻邊外挑1.2米、壓入墻體1.8米,,總長3米?,F(xiàn)在砼已經澆筑,請問各位老師該如何進行加固處理,?急急急?。。,。,。,。?!希望各位老師能夠給出個詳細的加固方案,,還要上報監理、甲方審查,。
占據鋼筋使用率60%以上的二級螺紋鋼,,在其退出市場之路上,或許真要經歷一個漫長的“掃尾”過程,。 昨日(4月22日),,接受《每日經濟新聞》記者采訪的鋼鐵業內人士表示,國家原定5月1日前要停產,、停售二級螺紋鋼不現實,。其進一步透露,目前由于發改委,、工信部和住建部在對停止生產和銷售HRB335鋼筋 (二級螺紋鋼)的時間點上存在分歧,,本打算今年上半年推出的GB1499.2-2007《鋼筋混凝土用鋼第2部分:熱軋帶肋鋼筋》的修訂版(以下簡稱鋼筋新國標)預計還要推遲。 受“淘汰二級螺紋鋼”大勢影響,,各地市場上的商家們聞風先動,,紛紛調整策略。記者發現,,其中最常見的方式是縮小二,、三級螺紋鋼的價格差距,從而以實現二,、三級螺紋鋼的溫和換代,。 新國標明確提出取消二級鋼/ 鋼筋新國標最大的看點是取消二級螺紋鋼,使用高強鋼筋,。 2012年初,,工信部和住建部印發的《關于加快應用高強鋼筋的指導意見》中明確指出,到2013年底,,在建筑工程中淘汰335
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,出線有普通照明,、二級負荷,、消防常用、消防備用,現在配電房出線回路不夠,,要求增加一級箱子,,減少出線回路,哪些可以合在一起,?像圖片那樣是否可行,,如果不行,至少要幾條進線回路,?