亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 二級鋼和三級鋼能混用嗎?

    6層的磚混結構,,基礎筏板鋼筋圖紙上設計的是12和14的鋼筋全部是2級鋼(HRP335),,可是施工方用的是12的鋼筋3級鋼,,14的2級鋼,這樣允許嗎,?

  • 二級鋼代換三級鋼可以嗎

    我們的設計是三級鋼,,現在鋼材缺料了,施工單位要求部分三級鋼用二級鋼代換,,他們想同一層一部分梁柱用三級鋼,,一部分用二級鋼,合適嗎,。如果可以得話如何連接,,電渣壓力焊可以嗎

  • 二級鋼跟三級鋼能對焊嗎,?

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-29 13:11 編輯 求解:二級鋼跟三級鋼能對焊嗎,?能有什么條件要求?不能,,為什么,?

  • 做地下室你們用二級鋼還是三級鋼

    現在為了省鋼筋,大部分受彎構件采用三級鋼.可做地下室的時候要控制裂縫,而二,三級鋼的彈性模量基本上一樣,設計值卻差了20%,也就是說承載力控制的話三級鋼可能省,而裂縫控制的話,二者用鋼量基本一樣.不知道你們是怎么考慮的,盼高手指點一下.

  • PKPM一層以上柱配筋全變成二級鋼了,?,??,?,?

    本層信息是輸正確的 去satwe總信息文本文件里查看都是360 柱平法施工圖里一層是三級鋼,二層以上就變成了二級鋼了 高人指點下呀

  • 大家以后配筋的時候盡量不要用二級鋼了

    大家可以參考一下混規的22頁第二條,,里邊有提到一個估計大家都會忽略的問題,,就是關于二級鋼的使用,現在都規定了墻柱梁的用筋都應該采用HRB400,、HRB500級的了,,所以大家以后在設計的時候對于墻梁柱的配筋最好都用三級鋼來算了~

  • 請問剪力墻縱筋可以用二級鋼么,?

    因為一直在學校沒有設計經驗,,手頭有一個設計院的pkpm模型,剪力墻配筋選用的二級鋼,,請問這樣合理么,?是否有實際工程采用二級。因為大多數設計院都采用三級鋼,。非常感謝,!

  • 在線等如何把天正三級鋼轉換成二級鋼

    在線等如何把天正三級鋼轉換成二級鋼,天正本身已有鋼筋字體,,只是不知道操作,,本人新手

  • 【求助】地梁以下用二級鋼,以上用三級鋼,,這樣可以嗎,?

    地梁以下用二級鋼,以上用三級鋼,,這樣可以嗎,?基礎和地梁已經造好了,,幾年前的設計是用的二級鋼,我現在用的是三級鋼,,現在要求我把基礎和地梁按照已施工的圖紙改,。。,。有哪本規范說這樣做可以嗎,?謝謝了。,。,。

  • 二級鋼面積差100的情況下是否加固,?

    我做一個改造工程,,甲方改變使用功能,把會議室改為室內體育場,,樓板下的梁需要加固,,其中有些梁的負彎矩處面積差100,調幅沒有調下來,。原結構為c25的混凝土,,二級鋼,這種地方有3-4處,。因為某些地方面積差的大,,所以全部采用粘鋼加固,,用鋼為Q345,,5mm厚,所以覺得差100的地方加固有補的太多,,請問這里需要加固嗎,?

  • 二級鋼和三級別鋼能直接從表面區分出來么,??

    我是剛出來工作不久的,,沒有到過現場,,天天在院里面畫圖,問大家這個可笑的問題二級別鋼的鋼筋表面是否印有HRB335,,三級鋼表面是否印有HRB400的字樣,,還是印其它的字樣,希望哪位好心人能傳照片上來看,,這樣更直觀點,,先在這里向您鞠躬了?。。,?!

  • 同一豎向構件內可否同時有二級鋼和三級鋼

    同一豎向構件內可否同時有二級鋼和三級鋼

    同一豎向構件內可否同時有二級鋼和三級鋼

  • ◆緊急求助:關于三級鋼代換一,、二級鋼的問題?◆

    公司下一批船的鋼筋都是三級鋼了,,原圖紙鋼筋都是一級和二級的,。梁和板主筋我都是等強度代換,即As*210/360=As'(As*300/360=As'),,現在問題是梁的箍筋怎么代換?。课沂沁@樣換的:8@100/200(2)=6@100/200(2),, 根據這個:360*28.3*200/(210*28.3)=192mm,,取190mm不好看,所以就取200,,沒什么問題吧,?梁寬200居多,配筋率應該符合,。柱子是小偏壓,,等面積代換,是不是把一,、二級鋼筋符號改成三級鋼符號就完了,?三級鋼比二級鋼貴,如果這樣的話,,省不了多少呀,,柱子的鋼筋占了整棟樓鋼筋的四分之一呢,柱子有沒有別的方法代換,?,??聽人說二級鋼換成三級鋼,,在梁板上才體現出節約,,我見也沒節約多少啊。公司還有六十多棟15層的住宅樓,,鋼筋全換成三級鋼的話能省很多一[ 本帖最后由 fenghanhai 于 2009-4-9 01:28 編輯 ]

  • 對pkpm08版施工圖二級鋼改為三級鋼的求助

    由于配筋太大,,不得不將二級鋼改為三級鋼,在“配筋信息”中修改主筋強度,在pkpm生成的施工圖中卻依然是二級鋼,,我試了多次,,依然沒能改過來,想請高手幫幫,,謝謝,!

  • 湖南的二級什么時候出啊?

    我今天上午打了 電話去省人事廳 電話是0731-82219154說建設部的核對成績還沒下發不過這位接電話的叔叔還,蠻客氣的幫我查了 在省內閱卷的成績,,不知二級是在省內人工閱卷還是要拿到北京去人工閱卷呀,!知道的同志 給個說法謝謝!??!怎么今天這個電話打不進了 莫非是把線撥掉了?[ 本帖最后由 lichuqin 于 2011-1-13 14:32 編輯 ]

  • 框架梁底筋能否在同一截面同時用二級鋼和三級鋼

    請教各位專家框架梁底筋在同一截面能否同時使用二級鋼和三級鋼,,(我在PKPM中按三級鋼算強度輸入360,,WPJ文件計算輸出結果是28平方厘米,我配了5條25mm的三級鋼加兩條20mm二級鋼,,能否滿足規范要求,。)在規范上沒找到明確說法,不知到底兩種鋼筋能不能混用,。

  • 挑梁三級鋼用成了二級鋼 且砼已經澆筑 如何加固

    家屬樓磚混結構,、陽臺上部挑梁、外挑一米二,,圖紙設計上部筋三根16的三級鋼,、現在用成了三根16的二級鋼,砼已經澆筑,,陽臺長2.6米,,寬1.2米,一側為挑梁,、一側為圈梁,,外側有邊梁,。陽臺是現澆板,,挑梁自外墻邊外挑1.2米、壓入墻體1.8米,,總長3米?,F(xiàn)在砼已經澆筑,請問各位老師該如何進行加固處理,?急急急?。。,。,。,。?!希望各位老師能夠給出個詳細的加固方案,,還要上報監理、甲方審查,。

  • [經驗] 鋼筋新國標靴子難落地 明確提出取消二級鋼

    占據鋼筋使用率60%以上的二級螺紋鋼,,在其退出市場之路上,或許真要經歷一個漫長的“掃尾”過程,。 昨日(4月22日),,接受《每日經濟新聞》記者采訪的鋼鐵業內人士表示,國家原定5月1日前要停產,、停售二級螺紋鋼不現實,。其進一步透露,目前由于發改委,、工信部和住建部在對停止生產和銷售HRB335鋼筋 (二級螺紋鋼)的時間點上存在分歧,,本打算今年上半年推出的GB1499.2-2007《鋼筋混凝土用鋼第2部分:熱軋帶肋鋼筋》的修訂版(以下簡稱鋼筋新國標)預計還要推遲。 受“淘汰二級螺紋鋼”大勢影響,,各地市場上的商家們聞風先動,,紛紛調整策略。記者發現,,其中最常見的方式是縮小二,、三級螺紋鋼的價格差距,從而以實現二,、三級螺紋鋼的溫和換代,。 新國標明確提出取消二級鋼/ 鋼筋新國標最大的看點是取消二級螺紋鋼,使用高強鋼筋,。 2012年初,,工信部和住建部印發的《關于加快應用高強鋼筋的指導意見》中明確指出,到2013年底,,在建筑工程中淘汰335

  • 消防,、二級負荷等哪些可以合并,?

    本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,出線有普通照明,、二級負荷,、消防常用、消防備用,現在配電房出線回路不夠,,要求增加一級箱子,,減少出線回路,哪些可以合在一起,?像圖片那樣是否可行,,如果不行,至少要幾條進線回路,?

點擊加載更多

二級鋼

二級鋼專題,,為您提供二級鋼相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與二級鋼 相關的專業交流討論,,更多二級鋼相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

二灰碎石

二級鋼筋符號