如圖,,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
彈簧儲能動畫
高壓斷路器彈簧操動機構
儲能回路接的交流電源,停電后無法電動儲能,儲能指示燈不亮,,手動儲能機構卡澀無法操作,,看師傅到后面轉了一下齒輪,后來電動儲能,,這是怎么回事?。?/p>
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼!~
彈簧儲能機構的高壓斷路器(高壓開關)能用UPS供電嗎?就是常用的電腦后備電源,。比如KYN系列或者XGN系列的,。如果可以,用多大功率的合適呢,?
為什么進線用4P的斷路器?。渴邪l(fā)電轉換柜卻用3P???
請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝,!還有個問題,,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取???謝謝大家!
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊,。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160?
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
RT,附件里是高壓開關彈簧觸指的設計資料,,有需要的可以留郵箱,。
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-。,。,。的方向?yàn)檎较颍姾笝C(jī)工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢?
斷路器彈簧機構動作原理(3D動畫視頻)
35kV,110kV變電站用的真空或SF6斷路器彈簧操作機構的儲能電壓有沒有規定一定要交流或直流,?我查不到儲能功率不知道選哪個電壓好,?還有操作電壓直流就好是嗎?請大家幫么看?/p>
我知道在合閘前需要儲能,,那么彈簧機構儲一次能,,是不是合閘和分閘的動作能量都貯備了,所以分閘前不用再儲一次,?
有人了解西門子3AH5的彈簧機構嗎? 好像和其他3AH的不一樣,。還有新的SION,,西門子介紹的是新的模塊設計,請問和新VD4還有華電的一樣嗎,?
前段時間聽ABB的技術工程師說過,,9個斷路器并裝在一個箱體里面,,降容系數大概為0.7,也就是說,,比如計算電流為28A時,,就不能選32的斷路器了,需要選50A斷路器了(28x1.1/0.7=44),。以前只知道有這么回事,選擇斷路器的時候也只是適當放大點,,現在想想有點后怕,。不知道大家怎么考慮?降容系數怎么選,?是以廠家的為準嗎,?