亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 新國標鍍鋅鋼管壁厚比原國標薄了,是啥原因呢,?

    新國標鍍鋅鋼管壁厚比原國標薄了,,見下表,是啥原因呢,?求高人解答,! GB/T 3091-2015 GB/T 3091-2008 鍍鋅鋼管 DN15 2.2 2.8

  • 室內電氣安裝配管中對鍍鋅鋼管壁厚要求

    我們這個工程室內消防電氣安裝與應急照明都用的是熱鍍鋅鋼管,,均采用國標壁厚,,但是有一點就是壁厚太厚,工人施工不方便,,再一個本人覺得,,電氣上的熱鍍鋅鋼管對壁厚應該沒有多大要求吧?沒有強制性的條紋規范嗎,?

  • 什么時候用鍍鋅焊接鋼管?

    焊接鋼管和鍍鋅焊接鋼管有什么區別,?它們都在什么情況下使用,。我見DN<50的一般用鍍鋅焊接鋼管,,而大于等于50的用焊接鋼管,有這個規定嗎,?

  • 消防系統內外熱鍍鋅鋼管壁厚的問題

    請問消防系統工作壓力大于1.0MPa是否不能使用普通內外熱鍍鋅鋼管,,而必須使用加厚內外熱鍍鋅鋼管?有沒有什么規范或者其它依據,?有哪位實際施工或設計過某個項目的消防系統(包括自滅)是有說明明確使用加厚內外熱鍍鋅你鋼管的,,請問當時的依據是什么?謝謝

  • 規范關于鋼管壁厚的規定問題

    冷彎薄壁型鋼結構技術規范:4.3.1 冷彎薄壁型鋼結構構件的壁厚不宜大于6mm,,也不宜小于1.5mm(壓型鋼板除外),,主要承重結構構件的壁厚不宜小于2mm。3.5.1 門式剛架輕型房屋鋼結構的構造,,應符合下列規定: 1 用于檁條和墻梁的冷彎薄壁型鋼,,其壁厚不宜小于1.5mm。用于焊接主剛架構件腹板的鋼板,,其厚度不宜小于4mm 當有根據時可不小于3mm ,。鋼結構設計規范8.1.2,鋼管壁厚不宜小于3.0那么我們在選擇剛性系桿的時候,,應該壁厚為多少合適呢,?

  • 2010年襯塑鋼管壁厚標準

    謝謝大家,急需2010年襯塑鋼管壁厚標準,!謝謝

  • 關于鋼管承壓能力跟鋼管壁厚的計算問題?

    管徑DN1200的原水管,,工作壓力1.0MPA,,試壓壓力1.5MPA。管頂覆土≥0.8米,,原水管管材選用鋼管,,那鋼管的壁厚采用12mm夠不夠?還是有什么計算公式沒有,?大俠來幫幫我,!~

  • 排水壓力鋼管壁厚的選擇

    日前,接到一個排水壓力管道穿越河流的設計,,洪水評價做出來埋深達13米,,壓力管管材選用焊接鋼管,管徑DN800,,對鋼管的壁厚選擇一直比較迷茫,,請各位幫助下,壁厚到底應該根據什么數據來確定,。

  • 銅管和鍍鋅鋼管如何連接,?

    最近本人遇到一個問題:樓房出戶管為銅管,室外給水進戶管為鍍鋅鋼管,。不知如何連接,。我們在鍍鋅鋼管上焊了一個銅接頭,采用銅焊,。但效果不太好,。也不知是焊工技術不行還是其它原因。

  • 鍍鋅鋼管的防腐處理????

    鍍鋅鋼管(室內非埋地)的防腐處理,,以前規范沒怎么要求?,F(xiàn)在的《2003全國民用建筑工程設計 技術措施 給水排水》P44中提出“明裝的熱鍍鋅鋼管外應刷銀粉或調和漆”各位同行能否解釋下這樣做的必要性。謝謝?。,。?!

  • 給水襯塑鋼管壁厚標準值是什么

    問大家一下有人知道 給水襯塑鋼管壁厚的標準值等于什么 是不是內襯塑料層+法蘭面襯塑層+外覆塑層最小厚度

  • 通風排煙鍍鋅鋼板壁厚允許偏差問題

    通風排煙鍍鋅鋼板壁厚允許偏差問題

    各位大神,,這個圖是JGJ141通風管道技術規程上面的,求解鍍鋅鋼板風管壁厚允許偏差是多少呀,,網上查了下也沒查到,?

  • 求助冷卻循環水鋼管壁厚的選擇問題

    現在做一個冷卻循環水項目,管道管徑DN200~DN600,,應為對應冷卻塔和制冷機房高差有將近100米,所以管道的公稱壓力,,我選擇1.6MPa,,施工單位問我管道壁厚選擇多大的,我選的是焊接鋼管,,找不到鋼管的對應壁厚和公稱壓力的關系,。另外有第三方的承租方,要求管道管材改為鍍鋅鋼管,,施工單位的人說鍍鋅鋼管最大管徑DN200,,無法選用,這個我也弄不太明白,?不知道有沒有人能提點提點,。

  • 請教誰知道內筋嵌入式襯塑鋼管壁厚

    請教誰知道內筋嵌入式襯塑鋼管是否有1.6mpa與2.0mpa兩個壓力等級標準,如有相應的壓力等級的內筋嵌入式襯塑鋼管壁厚是多少,。

  • 鍍鋅鋼管真的不能焊接嗎?

    在《建筑給水排水設計規范》的條文說明中,,有對鍍鋅鋼管的說明:鍍鋅層是防銹層,而不是防腐層......如此這般,,鍍鋅鋼管應該是一種內壁不防腐的鋼管,。 按《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084-2001,,2005版)8.0.3條:鍍鋅鋼管應采用溝槽式連接件(卡箍)、絲扣或法蘭連接,。報警閥前采用內壁不防腐鋼管時,,可焊接連接。綜合上述對鍍鋅鋼管的理解,,可得出鍍鋅可焊接連接,。但是此條的條文說明中明確,鍍鋅鋼管“不允許管段之間焊接”,。 因此,,在規范中出現前后矛盾的現象,該如何實施,,請各位大俠指點,。

  • 討論關于鍍鋅鋼管防腐問題

    在消耗量中提到了碳鋼管、鑄鐵排水管除銹刷底漆內容,,不再另行計算但是沒有說鍍鋅管等同樣刷防銹漆與銀粉等防腐材料,不知是否要另行計算還是另算其中一部分.

  • 鍍鋅焊接鋼管的接地問題

    施工現場的照明保護管采用鍍鋅焊接鋼管,采用套絲連接,在連接處還用做黃綠跨接接地線嗎?在GB50303上說的是鍍鋅導管要做跨接接地線.在GB50257上說是鍍鋅焊接鋼管套絲連接絲扣大于5扣,涂導電糕就不用做接地跨接線了,究竟是作跨接線呢還是不做呢,請大家指教.謝了!!!

  • 關于鍍鋅鋼管連接的問題!

    我現在干著一個車間,生產給水管道是架空走的,管材是鍍鋅鋼管,設計院設計的是管徑>DN80時采用亞弧焊,<=DN時采用絲扣連接.請問各位設計是根據什么這樣設計的?我個人認為大于DN80的用卡箍較好.是不是用亞弧焊比較便宜,但亞弧焊后要對鍍鋅鋼管進行二次鍍新.二者比較,我覺得用卡箍較好較方便.請各位各抒己見!:)

  • 生活給水禁用鍍鋅鋼管的依據

    作為咱小院的,,接觸上面的文件和精神可能比較少,我老早就知道禁用鍍鋅鋼管作為生活給水用管材,,但是一直沒用找到明確的依據,,也許下面這個文件可以為我們解答這個問題:建住房(1999)295號文《關于在住宅建設中淘汰落后產品的通知》大家分享一下吧,哈哈