電線電纜國家標準在清理中將有部分標準被廢止或由強制性改為推薦性 國家標準化管理委員會于2004年3月開始對現行強制性國家標準和推薦性國家標準進行全面清理,,目前清理工作已經基本完成,。國家標準委2005年6月17日以國標委計劃[2005]46號文“關于公示第一批擬廢止國家標準的通知”擬廢止(第一批)國家標準目錄包括強制性國家標準664項、推薦性國家標準1793項,。其中涉及電線電纜方面的國家標準共有63項(具體內容見表1)。本次清理工作目的是為建立先進科學,、適應社會主義市場經濟體制的標準體系,,充分發揮國家標準在國民經濟戰略性結構調整、促進對外貿易和提高人民生活水平方面的技術支撐作用,,盡快解決我國國家標準總體技術水平偏低,、結構不盡合理等問題。為保證清理結果的公正性和準確性,,從即日起對國家標準清理結果中擬廢止的第一批國家標準進行公示,,公示時間為期1個月,于2005年7月20日截止,。任何機構或個人如有意見和建議,,可在公示期限內向國家標準委提出。
求下列標準:GB/T 2951.1~2951.10-1997 電線絕緣和護套材料通用試驗方法GB 6995.1-86 電線電纜識別標志方法GB 3956-83 電氣設備電線電纜銅,、鋁導電線芯GB 3953-83 電工圓銅線GB 4909.1~4909.3-85 裸電線試驗方法GB 8170-87 數值修約規則GB/T 8815-2002 電線電纜用軟聚氯乙烯塑料GB/T 3048.1~3048.16-94 電線電纜電性能試驗方法希望有相關資料的大哥大姐不吝相贈,,小弟感激不盡。
我公司生產特高,、高,、中、低壓交聯電纜,;PVC電力電纜,;低煙低(無)鹵電纜;耐火,、阻燃電纜,;架空絕緣電纜;控制電纜,;鋁絞線,;鋼芯鋁絞線、電線交聯聚乙烯管材等,;共30大系列上萬余種規格,。具體型號有BV,BLV,,BVR,,RVS,RV,,,,RVV,YJV,,YJV22,,KVV,KVV22,,KVVP22,,KVVP,KVVR,,KVVRP22,,KVVRP,,KYJV,KYJV22,,VV,,VV22、NH-VV,、WL-YJE,、YJLW01、YJLLW02等幾千個品種,,電壓等級有0.6/1KV,、450/750V、6/6KV,、8.7/10KV,、110KV,、500KV等,,其中YJV系列為輻照交聯,其使用壽命及耐壓,、耐熱,、抗腐蝕性方面均優于其它交聯和普通電力電纜,我集團公司所做電纜均為全國免檢產品,。相識即是緣,,交朋友識友,??吹竭@個貼子的人健康好運,!聯系人:丁立信 手機:13811158287我的空間:http://hi.baidu.
阻燃和耐火電線電纜的型號應按國家標準標注,常見有的圖紙阻燃和耐火電線電纜的型號采用ZR或 NH表示,按國家標準 (GB/T 19666-2005)規定,上述表示方法是不符合要求的,阻燃和耐火電線電纜的型號由產品燃燒特性代號和相關電線電纜型號兩部分組成,產品燃燒特性代號:Z--阻燃;ZA--阻燃A類;ZB--阻燃B類;ZC--阻燃C類;ZD--阻燃D類;W--無鹵;D--低煙;U--低毒;N--耐火;NJ--耐火加沖擊;NS--耐火加噴水;
電線電纜國家標準匯編 電力電纜及附件卷
電線電纜檢驗貫徹執行“把關”與“預防為主”相結合的方針。電線電纜產品質量檢驗的內容不僅僅限于產品的質量檢驗,,還包括對從原材料進廠至成品出廠整個生產過程中,,各個生產環節影響產品生產質量的各種因素進行質量檢驗,所以,,產品質量檢驗的范圍和內容比較廣泛,,具體說來,電線電纜產品質量檢驗的內容可包括以下幾個方面: 1,、制造電線電纜用的原材料,、輔助材料、外購和產品有關的零部件的質量檢驗,; 2,、制造電線電纜用的機械設備的檢驗; 3,、制造電線電纜所用的工夾具,、模具,、工藝裝備的檢驗; 4,、制造電線電纜各道工序工藝過程結構卡片的監督和檢驗,。 5、制造電線電纜用的各種配方檢驗,; 6,、電線電纜完工后的出廠檢驗; 7,、制造電線電纜生產環境的檢驗,; 8、制造電線電纜用的計量工具,、衡器,、儀表的檢驗。
(1)我國的電線電纜產品分類我國的電線電纜產品分類按其用途分成下列五大類: 1.裸電線 2.繞組線 3.電力電纜 4.通訊電纜和通訊光纜 5.電氣裝備用電線電纜 (2)常用電纜類型及其選型標準電線類型中:字母B表明布電線,;字母V表明聚氯乙烯,;字母R表明軟線(導體為許多細絲絞在一起);還有銅芯符號,、硬線(常見的單芯導體)符號省掉沒有表明,。 ①BV 表明單銅芯聚氯乙烯一般絕緣電線,無護套線,。適用于溝通電壓450/750V及以下動力裝置,、日用電器、儀表及電信設備用的電線電纜,。在BV線中的B應該指“絕緣線”,。詳見《工業與民用配電規劃手冊》第三版P560.附錄1 電線電纜產品類型編制方法簡介。 ②BVR表明聚氯乙烯絕緣,,銅芯(軟)布電線,,常常簡稱軟線。 因為電線比較柔軟,,常常用于電力
礦物電纜符合國家標準嗎,? GB/T13033和英國BS6387耐火標準的電纜具有防火,、防水、防爆,、不燃,、無煙、無毒,、耐火等特點,;GB/T13033和英國BS6387耐火標準的電纜均為礦物電纜,。 礦物電纜連續工作溫度為250℃,在950℃-1000℃時可持續供電3小時,,短時或非常時可接近銅熔點1083℃工作,。適用于額定電壓低于1000V的線路,因為礦物絕緣電纜具有優異的性能,。 礦物電纜的結構,。 1)電纜導體:由金屬銅制成,導電率高,。 2)絕緣層:采用耐高溫,、不燃燒的無機礦物作為絕緣材料。 3)隔離層:采用無機礦物材料制成,。 4)外護層:采用低煙無毒性塑性材料,,具有良好的防腐性能。 礦物質電纜 礦物電纜的特點,。 1.與普通電纜一樣,,真正的柔性結構,柔軟如普通電纜,。 2.與普通電纜相同的工藝結構,,理論上生產不限長,,一根電纜可以定長,。
UL電線電纜和附件標準匯集陸續上傳
本人收集了很多有關電線電纜標準及相關書籍,需要的可以同我聯系(郵箱:[email protected])或直接回復,,可以直接到lishangchun123456.b.co.163.com下載,。
如160mm2的鋁芯線是單根鋁芯線的截面積*濾芯根數=160mm2么,? 3*16mm2的銅芯電纜是單根細銅絲的截面積*細銅絲的根數=16mm2么? 或者對于電線電纜的截面積還有另外標準,? 哪位知道請指點一下,!
偶選電纜時都以《工業與民用配電設計手冊》為參照,,可總覺得不如---ICA 電纜選型 2001(增強版)詳細,但兩相對比,,ICA的載流量偏底(應該是考慮不同的敷設條件),,這樣的話問題還不算太大。頂多廢點銅材而已(銅可是戰略物資?。,?!比起X本的大排量汽車—————個人省油而全國廢油還真不算什么)可前幾天看到一本產品手冊,YJV-150的載流量竟達800余安培,,乖乖,,不是眼花,不是筆誤,,心想,,這牛X電纜不會泡在液氦里的吧!??!電纜載流量的國家標準細化呼吁中,支持的頂頂??!
IEC 60364-5-523-1983 銅心電線電纜載流量標準國際銅業協會(中國)出版物
電纜敷設國家標準GB50217-94 (電纜敷設)GB50217-94 (5 電纜敷設) 5 電纜敷設5.1 一般規定5.1.1 電纜的路徑選擇,應符合下列規定: (1) 避免電纜遭受機械性外力,、過熱,、腐蝕等危害。 (2) 滿足安全要求條件下使電纜較短,。 (3) 便于敷設,、維護。 (4) 避開將要挖掘施工的地方,。 (5) 充油電纜線路通過起伏地形時,,使供油裝置較合理配置。5.1.2 電纜在任何敷設方式及其全部路徑條件的上下左右改變部位,,都應滿足電纜允許彎曲半徑要求,。 電纜的允許彎曲半徑,應符合電纜絕緣及其構造特性要求,。對自容式鉛包充油電纜,,允許彎曲半徑可按電纜外徑的20倍計。5.1.3 電纜群敷設在同一通道中位于同側的多層支架上配置,,應符合下列規定: (1) 應按電壓等級由高至低的電力電纜,、強電至弱電的控制和信號電纜、通訊電纜的順序排列,。 當水平通道中含有35kV以上高壓電纜,,或為滿足引入柜盤的電纜符合允許彎
GB50217-94 (5 電纜敷設) 5 電纜敷設5.1 一般規定5.1.1 電纜的路徑選擇,應符合下列規定: (1) 避免電纜遭受機械性外力,、過熱,、腐蝕等危害。 (2) 滿足安全要求條件下使電纜較短,。 (3) 便于敷設,、維護,。 (4) 避開將要挖掘施工的地方。 (5) 充油電纜線路通過起伏地形時,,使供油裝置較合理配置,。5.1.2 電纜在任何敷設方式及其全部路徑條件的上下左右改變部位,都應滿足電纜允許彎曲半徑要求,。 電纜的允許彎曲半徑,,應符合電纜絕緣及其構造特性要求。對自容式鉛包充油電纜,,允許彎曲半徑可按電纜外徑的20倍計,。5.1.3 電纜群敷設在同一通道中位于同側的多層支架上配置,應符合下列規定: (1) 應按電壓等級由高至低的電力電纜,、強電至弱電的控制和信號電纜,、通訊電纜的順序排列。 當水平通道中含有35kV以上高壓電纜,,或為滿足引入柜盤的電纜符合允許彎曲半徑要求時,,宜按“由下而上”的順序排列。 在同一工程中或電
請問各位,,電線電纜如何僅靠看到型號就辨認出來,,我自己摸索的是頭字母是B的就是電線,其他的都是各類電纜,,但是我覺得我這野路子不能解決所有常見型號,,有點以偏概全,在網上查都是一些粘貼數據沒啥實質東西,,希望大家幫我解惑?,不要舉例些啥BV、KVV,、YJY這些常見的電線電纜,我需要的是辨認的方法,,謝謝了
現在公司對于電線電纜的檢驗主要用外徑千分尺來控制,最原始的檢測手段,對于國標規定的電阻測量還沒實行過,在這里想問哈大家,對于電纜檢驗,如果檢測標稱截面和電纜銅絲線徑,怎樣控制才算是合格的!~標稱截面控制在百分之幾的范圍內才算合格!