各位同仁,,施工方施工錯誤,,門洞口應該從建筑地面上2.2m,,結果做成了從結構地面上了2.2m,建筑做法10cm,,這樣門洞口凈尺寸就成了2.1m了,,小了10cm,這種情況怎么處理???
各位同仁,,施工方施工錯誤,,門洞口應該從建筑地面上2.2m,結果做成了從結構地面上了2.2m,,建筑做法10cm,,這樣門洞口凈尺寸就成了2.1m了,小了10cm,,這種情況怎么處理啊,?
剪力墻結構,是施工15層,,總共25層,,發現電梯門洞口高度2.1m,小了100,,即連梁高了100mm,,電梯裝不下,需要處理,。不知道有什么好辦法?,F(xiàn)在想到的就是把已施工連梁從下面鑿去150mm,然后植筋,,再澆筑50mm厚高標號混凝土,,不知道可行嗎?當然很麻煩。不知道有沒有其他加固方案,。
住宅電梯:層高2.8m,,連梁做成0.8m高,洞口才2m,,已經施工好了,,現在想改連梁高度,把洞口改為2.2m,,連梁只能有0.6m高怎么處理,?請有識之士幫助解答,謝謝,!
[求助]電梯轎廂的沖頂高度空間多少,?請教現有一電梯井凈空高電梯廠商要求3.85米,,因結構設計加了根350高的梁(裝吊鉤用),若按梁底算只有3.61米,,電梯轎廂的沖頂高度空間還能滿足嗎,?
上海三菱電梯門電機速度的調整方法 http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1269246&fromuid=902074
一個高層,,電梯井是采用剪力墻250mm厚,建筑專業的電梯開門留了1.1m×2.1m,,現安裝電梯時發現留洞不夠高,,要2.2m高。讓結構專業跟著更改,,可門洞上有連梁,,還有角筋,怎么辦,?
裝有自動門的電梯,,門系統經常會產生各種故障,影響電梯的正常運行?,F(xiàn)以當前大量使用的XPM電梯為例,。 1.電梯既不能關門,又不能開門,。 檢修和排除方法:①控制電路熔斷器1RD,、2RD或門機電路熔斷器11RD過松或熔斷,擰緊或更換;②門機傳動皮帶打滑,,張緊皮帶或更換;③門機電動機DM損壞,,用萬用表M3、M4之間直流電壓為110V,,而門機不轉,,說明電動機損壞,,加以修復或更換;④門機電阻RMD斷絲不通,更換電阻RMD;⑤門機電路個別連接端點(M1或M2或M3或M4)松動脫落,,擰緊使線路暢通;⑥在基站用鑰匙無法開,、關門,如果將22,、24點短接,,電梯關門或?2、32短接,,電梯開門,,說明廳外鑰匙開關DYK接點接觸不良或折斷。若接觸不良,,可用無水酒精清洗,,并調整接點彈簧片;若接點折斷,則更換DYK,。 2.到站平層后,,電梯門不開。 檢修和排除方法:①二級開門限位開關2KM損壞,,使開門繼電器JKM不能得電,,電梯無法開門。短接兩點38,、01檢查確定,能開門,,說明2KM損壞,,更換2KM;②繼電器JKM損壞,更換JKM;③
見過好多這樣設計的電梯,,天正默認也是這樣畫,。而我覺得下邊的門垛太小,電梯的中分門是開不了的,。實際上到底什么樣的呢,?求大神解釋
請教各位同仁們,,我單位的一個工程設計失誤了,我是這個工程的項目負責和結構設計,。 這個工程是政府部門的一個高層安置點拆遷住宅樓,,共17層(14臺電梯,三棟樓連在一起),。做到11層左右,,上個星期甲方才確定電梯廠家(以前看都沒看過他們給的任何電梯數據,也提醒了,。又不好說直了他們以前沒給資料),,電梯廠家到現場看了下,提了下我們設計門洞留小了,。這下不得了,。政府工程部的負責人就硬說門等找平和加上門套,只有2m凈高,。他就是硬要把找平定個5,、6cm,上部門套最少3CM,以后老表分房,看到門不高,,他承擔不了,。 一開始硬按敲掉,算了總共有150多個要敲啊,,等下TMD一句話要設計承擔費用,,那還不被他搞死。還好他上面的一個主管還好說話,,不同意這樣做,。他們工程部說要我們考慮用地坪漆,要求我們按這樣給個設計的方案,。 各位同仁們,,像這樣的電梯門洞處理還有其他好建議?忘了說下電梯井是筒體。 我知道論壇有很多高手,,請各位同仁給我個其他好意見吧,,。,。拜托,。。感恩不盡,。,。
童鞋們誰那里有觀光電梯門廳裝修詳圖呀,急急急,,跪求
電梯門洞高度2200,,層高2900,電梯門洞上方梁尺寸200x400,,能將這條梁一次性澆筑成700的高度嗎,?
施工電梯接料平臺落地搭設高度有規范要求嗎,?有的話提示一下規范名稱,。若沒有是否可以按照建筑外腳手架搭設要求,,搭設接料平臺】
9層高!在電梯前室位置設有正壓送風口,!圖紙設計高度是每層頂板下70公分,,層高在3.6米左右?也就是安裝高度在2.8米位置,!是否是太高了,!能往下調嗎!對這塊不熟!請大家談下意見,!
各位好,由于之前是參考其他電梯廠家土建數據做的門洞尺寸但是現在門洞寬的尺寸少了6cm,,請問是否可以打掉呢,?是核心筒結構。有人說不能打掉,,會影響結構,,有的人說可以打掉。求各位解答,。,。謝謝各位了。,。
防雷計算問題:計算時,,如果一個樓最高點有那么一小個機房,,但是等效面積又被下面的主樓的等效面積包含了。那我在計算該樓的高度時,,是按機房頂部算,,還是主樓頂部算?
上住宅工程電梯前室風井的圖片一張弱弱問一下:圖中正壓送風口安裝高度有什么要求,?在哪個規范上能查到,?裝1米?裝60公分,?非常感謝:lol
我不記得在哪本書里看過(現在想不起來,找了規范也沒查到),,正壓送風口的手動操作機構安裝高度有一定要求,,那么是不是正壓送風口高度也有要求呢?有什么依據,?
電梯門高度
電梯門高度專題,,為您提供電梯門高度相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電梯門高度 相關的專業交流討論,更多電梯門高度相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題