工作中,,用QJ44電橋測開關上,、下口之間在開關合閘時的電阻,和開關器件外殼對地電阻,,想請教一下,,這些電阻值有什么合格與不合格的阻值范圍嗎?謝謝~~
在用搖表檢測絕緣電阻時,,有公式算出電阻值是多少才能算合格嗎,?如380V電動機絕緣電阻是多少,高壓柜對地電阻多少才能算合格等等,,應該是有標準的吧,,不知道標準是多少?
核心提示:萬用表不僅可以用來測量被測量物體的電阻,交直流電壓還可以測量直流電壓,。甚至有的萬用表還可以測量晶體管的主要參數以及電容器 萬用表不僅可以用來測量被測量物體的電阻,,交直流電壓還可以測量直流電壓。甚至有的萬用表還可以測量晶體管的主要參數以及電容器的電容量等,。充分熟練掌握萬用表的使用方法是電子技術的最基本技能之一,。常見的萬用表有指針式萬用表和數字式萬用表。指針式多用表是一表頭為核心部件的多功能測量儀表,,測量值由表頭指針指示讀取,。數字式萬用表的測量值由液晶顯示屏直接以數字的形式顯示,讀取方便,,有些還帶有語音提示功能,。萬用表是公用一個表頭,集電壓表,、電流表和歐姆表于一體的儀表,。萬用表分為數字萬用表和傳統的指針電磁偏轉的萬用表。數字萬用表價格較貴些需要有電池的情況下使用,,但是讀數方便,。傳統萬用表測電阻亦需要裝電池,但是有的情況可以用其它的方法間接測量電阻,。下面就來說說,。萬用表測電阻1、首先是直接測量電阻,,先說傳統的萬用表吧,。把指針打到如圖所示的檔位(歐姆檔Ω)這是測量電阻用的檔位。2,、電流和電壓的讀數的起始位
今年剛畢業,,學機械,對電涉及太少,,遇到一個問題,,一個設備,需要用熱敏電阻測量溫度,,熱敏電阻是NTC的,,熱敏電阻和PLC相連,溫度值在PLC上顯示,。是直接讓熱敏電阻和PLC相連還是加一個溫度模塊以后再相連,。還有,我問過熱敏電阻廠家,,說熱敏電阻輸出電阻值,,這個是對的,?
電阻是電子產品中使用最多的電子元器件之一,。如果在生產或是維修時,有一個電阻,它的標記已經看不清楚了,那么要怎么樣才能快速的測出它的阻值呢?今天就介紹下最簡單快速的方法,怎么用萬用表測電阻?只要使用萬用表接觸電阻的二端,就能快速的測試出它的阻值了,那具體的方法是怎么樣的?萬用表測電阻原理又是怎么樣呢?
練習用多用電表(萬用表)測電阻教程
請問大蝦,用搖表測電纜絕緣電阻最低是多少才滿足規范要求呢?我是3相5線制YJV4*240+1*120電纜.測試出來相相間只有不到10M歐,請問該電纜能用嗎?還有因為施工隊在敷設電纜時不聽話,將電纜在地上拖,把保護絕緣皮割破了很多,B相絕緣電阻測試出來是0,他們就將B和N相換了,說這樣可以用了,請問N是零線,零線是接地的,不用N相會對我的設備產生什么影響?謝謝!
我最近一個電箱,,在廠房里原本用得好好的,,但一次工廠停電后,,帶搖表去測電阻就是上不去。問電箱生產廠家,,廠家只說這是二次線的問題,,可究竟是哪幾根線?為什么是拆那幾根線呢,?請問哪位成套的大蝦幫小弟解答一下
如題,,現想用舊柜上的電容器裝配新低壓盤電容柜。但不知道電容器是否完好,,是否漏電,,就想重新測定一下電容量。有高人指點下,,具體的如何用電壓電流法測定電容量,。
今天我們廠的總的漏電斷路器老是跳斷,后用鉗形電流表測得進線電纜的電流達44A,懷疑電纜的絕緣層可能被破壞,,將進線電壓掐斷后,,用絕緣電阻表分別測AB,AC,BC的絕緣電阻,測得AB項的電阻為10.9M歐,,其它亮相為無窮大,,這個數字的意義到底在何處,我能判斷出什么結論,,謝謝
我在做資料的過程中填絕緣電阻這一塊,,因為電纜太多久沒想著一個個去測他的絕緣電阻率,再加上冬天溫度過低,,他的絕緣電阻接近正無窮,。我想問各位師傅有沒有公式計算 20℃下電纜的絕緣電阻值 材料是低煙無鹵 聚乙烯 謝謝了 我是剛畢業的新手電氣施工員。:lol
搖表又叫兆歐表,,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,低壓電氣設備一般用500V的搖表,。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),,E(地)G(屏蔽),,在測量前需要校表,具體操作方法是,,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,,看一看在開路位置時,指針是不是指向無窮大,,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,按照測量線圈對外殼的測量方法,,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻,。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,否者就是電氣設備受潮,,絕緣老化或者絕緣損壞,。
小弟剛開始學做消防,所有有很多不懂的 懇請各位前輩指點! 問的問題可能比較白癡,高手們不要嘲笑1) 在火警控制系統中,常規探頭后要接終端電阻,這個終端電阻是有什么用的? 數值是怎么計算出來的?為什么如果我不接 控制器會顯示報警2) 在控制器里面的接線端子上 有 有源輸出和無源輸出 這是什么意思? 分別有什么用? 謝謝高手指點! 急著等答案
一臺三相異步電機:380V 15KW 他們的相間絕緣電阻大概是多少? 是不是相間電阻和相地電阻差不多,絕緣電阻和什么有關?是不是額定電壓越高,絕緣電阻值就越大有一個計算絕緣電阻的式子: 絕緣電阻(兆歐)=電動機額定電壓(伏)/[電動機額定功率(千瓦)/100]+1000有沒有問題啊?
由于線路感應電壓太高,,需要在繼電器線圈并聯一阻容,,電阻的阻值和電容的容量如何選擇?記得好像有公式可以計算出,,哪位可以教一下,![ 本帖最后由 xfsm 于 2008-7-19 11:15 編輯 ]
我用數字兆歐表測一個配電箱內的相與相之間的絕緣電阻,,沒接G環,,測的過程中數值不斷增長,請問是怎么回事,?正常情況下絕緣電阻不是個定值嗎,?
本廠新上項目,每個加熱器中通三根1KW電阻絲,,每根電源為220V交流,,為平衡,,加熱器中的三根電阻絲分別為A、B,、C相,,共有300個加熱器,共需用900根電阻絲,,電阻絲在使用一段時間后容易斷開,,人員巡檢的話,因為車間中溫度很高,,而且不易發現,。有沒有可以實現任何一根電阻絲斷開,就可以報警的方法,?
小弟剛畢業,,近日接觸到回彈法測混凝土抗壓強度,,有一疑問,,望各位指教?;貜椃y強度技術規程中要求批量檢驗時受檢構件要不少于十個,,每個構件測區一般不少于十個。那么這里的構件是什么意思?就是梁,,板,,柱分開?比如我樓一層五十個柱子,,那就是至少要受檢15個柱子,,每個柱子10個測區,一個測區十六個點,。也就是說光我樓一層柱子就要回彈記錄15×10×16個點?這僅僅是一層柱子構件所要記錄的回彈點,?是這樣嗎?那么根據山東省質監站統一資料表格,。在“工程部位”這一欄也只能填“一層柱”,?是這樣嗎?請解答,。謝謝
圖片上部的那個圖有一個接地點,,在計算該回路的電阻時我看參考答案將該接地點給忽略了,。沒有理解為什么求回路的電阻時可將該接地點給忽略了?提前謝謝您的回復,。
同一根電阻絲的功率在不同的電壓下是不一樣的吧,它與電壓的關系是不是電壓越大,,功率越大,?比如220V時的功率是110V時的兩倍?