  • 電能表原理以及接線培訓

    電能表原理以及接線培訓

    電能表原理以及接線培訓

  • 請教大師電能表的接線問題

    有一電工,,安裝電表(經電流互感器接入)時,電流互感器一次測穿了2匝,,誤接后的電表的讀數乘2倍是否為正確讀數,?請大師們指點!,!謝謝啦

  • 請教電能表接線問題,,急等

    型號:dssd331(MB3) 威勝的三相三線電能表。2個電流互感器接在A,、C兩相上,,液晶屏幕上顯示-Ia Ic,應該是a相電流互感器的2次側線接反了,,請問這樣的話對計量結果有什么影響,?謝謝各位解答。

  • 關于單相電子電能表的接線問題

    現在家庭大多用單相電子式電能表來計量電量,,按說明書上接線一般是1孔火線(相線)進,,2孔火線(相線)出,3孔零線(中性線)進,,4孔零線(中性線)出;可好象火線零線接反(即1,2接零線,,3,4接火線),也不影響計量,,請問這是怎么回事,?還有這樣接是否會影響電能表的使用壽命?說明書上說同一表箱內多只表安裝時,,嚴禁零線串聯接線,,這又是為什么?如果零線串聯接線,,會出現什么后果,?

  • 跪求三相四線電能表接線解答

    如果一個三相四線有功表在沒有互感器的前提下A相的進出火線入錯位置(該進進線的入得出線,該出線的入了進線)后面兩相正常接入,,這樣的接法不會有影響吧,??,?

  • 單相有功電能表的正確接線圖

    單相有功電能表的正確接線圖

           社為表計用于單相電路的電能計量裝置一般僅有一只單相電能表,,電能表端子盒的端子直接接入被測電路,,即直接接入式,當電能表的電流或電壓量限不能被滿足被測電路要求時,,則需經互感器接入,。       直接接入式接線根據電能表端子盒內電壓,電流接線端子排列方式不同可分為一進一出(單進單出)和二進二出(雙進雙出)兩種接線方式,。        相同點:兩種接線方式的接線原理都是一樣,,因為它們所反映的功率都是P=UIcos它們的電壓電流端子同名端的連接片在表內都是連好的。        不同點:只是端子盒內電壓,、電流的出入端子的排列位置不同,,電能表端子盒的接線端子應以“一孔一線”,、“孔線對應”為原則,禁止在電能表端子盒端子孔內同時連接兩根導線,。        1,、一進一出接線的正確接線       將電源的相線(俗

  • 單相和三相四線電能表接線方法圖解

    知識點:單相和三相四線電能表 當把電能表接入被測電路時,電流線圈和電壓線圈中就有交變電流流過,,這兩個交變電流分別在它們的鐵芯中產生交變的磁通,;交變磁通穿過鋁盤,在鋁盤中感應出渦流,;渦流又在磁場中受到力的作用,,從而使鋁盤得到轉矩(主動力矩)而轉動。負載消耗的功率越大,,通過電流線圈的電流越大,,鋁盤中感應出的渦流也越大,使鋁盤轉動的力矩就越大,。即轉矩的大小跟負載消耗的功率成正比,。功率越大,轉矩也越大,,鋁盤轉動也就越快,。鋁盤轉動時,又受到永久磁鐵產生的制動力矩的作用,,制動力矩與主動力矩方向相反,;制動力矩的大小與鋁盤的轉速成正比,鋁盤轉動得越快,,制動力矩也越大,。當主動力矩與制動力矩達到暫時平衡時,鋁盤將勻速轉動,。負載所消耗的電能與鋁盤的轉數成正比,。鋁盤轉動時,帶動計數器,,把所消耗的電能指示出來。這就是電能表工作的簡單過程,。

  • 淺析三相四線有功電能表的錯誤接線

    一,、引言 具有三個元件的三相四線有功電能表,最適應用于中性點直接接地的三相四線制的電路中計量有功電能,,不論電壓是否對稱,,負載是否平衡,都不會引起線路附加誤差,,均能正確計量有功電能,。因此,,它的使用十分廣泛。此接線方式應注意,,應按正確相序A,、B、C接線,,N線(中線)與A,、B、C相線不允許顛倒,,否則錯計和使電壓線圈承受線電壓而燒環,。 二、直接接入式三相四線電能表的接線 直接接入式三相四線電能表的標準接線和向量圖如圖1,、圖2所示,,電流IA、IB,、IC分別通過元件1,、2、3的電流線圈,,電壓UA,、UB、UC分別接入元件1,、2,、3的電壓線圈,電能表計量的功率表達式為: P=UAIAcosΦA(chǔ)+UBIBcosΦB+UCICAcosΦC 這與三相電路的總平均有功功率一致,,因驅動力矩是三個元件力矩之和而不會反轉,。因此三相四線有功電能表能測量三相電路的有功電能。 但在電能表各元件電壓線圈公共端點O至中線N間的連接線,,如果沒有連接或者因某種原因而斷線,,并在三相電壓和

  • 如何帶電檢查電能表接線是否正確

    1 低壓三相電能表的接線檢查 1.1直接接入或經低壓電流互感器接入三相二元件電能表的接線檢查。 1.1.1斷開A相電壓進表線,,觀察鋁盤之轉向,;恢復A相電壓,斷開C相電壓進表線,,觀察鋁盤之轉向,,若接線正確則有: cosφ>0.5時,電能表鋁盤皆正轉,,且斷開A相電壓時的轉速慢于斷開C相電壓時的轉速,。 cosφ=0.5時,斷開UA鋁盤正轉,,斷開UC停轉,。 cosφ<0.5時,,斷開UA鋁盤正轉,斷開UC反轉,。 1.1.2斷開B相電壓進表線,,觀察鋁盤之轉向,若接線正確,,斷開UB后的轉速應為斷開前轉速的1/2,。 1.1.3恢復B相電壓,將A,、C電壓進表線調換,,若接線正確,調換后鋁盤應停轉或稍有蠕動,。 1.2直接接入或經低壓電流互感器接入三相二元件電能表的接線檢查,。 1.2.1將任一相電流進表線短路或從電流互感器二次側短路,正常情況電能表鋁盤轉速應為短路前的2/3,。 1.2.2恢復電流進線,,再將另外任意一相電壓斷開,正常情況下鋁盤轉速應為斷開前的2/3,。 2 高壓

  • 電能表互感器接線方法~~分享給大家~~

    電能表互感器接線方法~~分享給大家~~

    單相及三相四線電能表互感器接線

  • 互感器、電能表的接線大全和原理講解

    互感器,、電能表的接線大全和原理講解

    1、電壓互感器V/V接法 V/V接法原理圖 V/V接法3D示意圖 2,、電壓互感器Y/Y接法

  • 電能表錯接線的主要原因是什么,?

        電能表錯接線的主要表現為:電能表反轉、不轉,、轉速變慢等情況,。由于電能表計量裝置是由電能表、互感器,、二次回路等多種元件構成,,因此,電能表的錯誤計量及其更正也呈多樣性變化,。為公平、公正,、合理計量電能,,及時,、快捷、正確診斷錯誤接線及采取有效的防范措施,,是擺在供電企業員工面前的重要課題,,是提高供電企業形象和減少電量丟失的有效途徑。筆者結合裝表接電和電能計量裝置的運行檢查實踐,,淺談電能表比較典型的錯誤接線及防止措施,,以供同行參考。

  • 有功電能表和無功電能表這樣接線對嗎,?

    如圖,求教,!謝謝?。。,。,。?/p>

  • 三相有功無功電能表接線使用設計圖

    三相有功無功電能表接線使用設計圖.pdf

  • 三相四線有功電能表誤接線造成的計量誤差

    三相四線有功電能表誤接線造成的計量誤差1簡例(1)其中一相電流互感器二次極性接反:假如A相電流互感器二次反極性,,則各個元件所計量的功率表達式為:Pa′=Ua(-Ia)cosφa=-UaIa cosφaPb′=UbIb cosφb Pc′=UcIc cosφc三元件功率之和為P′=Pa′+Pb′+Pc′=-UaIacosφa+UbIbcosφb+UcIccosφc當三相電路平衡時Ua=Ub=Uc=U0Ia=Ib=Ic=I0φa=φb=φc=φ0則P′=U0I0cosφ0而實際輸出電能P=3UcIccosφ0,,故P′≠P。由以上分析推導可知,,本例錯誤接線造成的計量誤差是計量裝置只計量了1/3的有功電能,,乘以3為實際有功電能值。(2)其中兩相電流元件接錯:假設AC兩相電流元件接錯,,則各個元件所計量的功率表達式為: Pa′=UaIccos(120°-φc)Pb′=UbIbcosφb

  • 交流電能表錯誤接線100例解析

    交流電能表錯誤接線100例解析

  • 跪求2次接線圖!XL-21帶電能表的!

    跪求2次接線圖!XL-21帶電能表的!3線4制,,有3個指示燈,1個電能表,,3個互感,,總開關400A的!3只A表,,1只V表,!”發我郵箱[email protected]或者QQ276635440