請問一下,,抗震規范中按底部剪力法計算地震力中規定以剪切變形為主,,我想問一下什么叫剪切變形,?同樣高度比如30米的框架結構和剪力墻結構哪個是剪切變形為主的,?謝謝
各位好,,規范規定:高度不超過40m,以剪啟變形為主且質量和剛度沿高度分布比較均勻的結構,,可以采用底部剪力法,。那么剪力墻結構能采用底部剪力法嗎?
圖發不上來,,只能內容見附件,, 有什么錯誤請幫我指出。謝謝我在發這個帖子的同時還發了一個陣型反應譜法的帖子,,歡迎大家參考http://bbs.co188.com/content/0_1396677_1.html[ 本帖最后由 bonnie_spring 于 2009-8-9 10:22 編輯 ]
一般的情況下,,底部剪力法比振型分解反應譜法的計算結果偏大嗎?大多少呢,。這當然和場地,,結構的自振周期有關。我算了一個鋼塔基頻在0.4Hz左右,,發現振型分解法的結果為底部剪力法的10%多一些,。是不是相差太多了呢,。謝謝大家。
1,、根據場地類別以及地震分組查《抗規》5.1.4條,、5.1.5條分別查得amax,Tg(若計算罕遇地震Tg+0.05s),。
抗震規范中底部剪力法,,圖5.2.1顯示,頂層水平地震作用標準值為Fn+ΔFn,,而在施嵐青的應試指南中的習題,,頂層水平地震作用也是按抗震規范5.2.1-2的公式進行計算,并沒有加上ΔFn,,請問是我對規范理解有誤還是應試指南中的錯誤,,請指教。
C.0.1 采用底部剪力法計算高層建筑結構的水平地震作用時,,各樓層在計算方向可僅考慮一個自由度(圖C),,并應符合下列規定:
高規附錄B中B.0.1下列3中的“主體結構頂層附加水平地震作用標準值可按下式計算: ...”的主體結構包括突出屋面的樓梯間水箱間電梯間嗎?
按照《抗規》5.2.1條的算法 結構頂層的水平地震作用標準值是單純按式5.2.1-2計算可得呢 還是需要在上式計算結果基礎上加上式5.2.1-3求得的頂部附加水平地震作用標準值,?很困惑 還請高手解惑
墻設底部加強區,,值取墻高十分一。 需與二層選大者,,約邊增層不能低,。 參見JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》7.1.4
某配筋砌塊砌體剪力墻結構,,地上高度50m,計算其底部加強區高度時是按下列哪條取呢1)《高規》7.1.9條1/8墻肢總高度2)《砌體》10.4.11條1/6房屋高度有高人給解答下嗎
十一層的框剪結構,,地下一層,,剪力墻抗震等級二級,地下室頂板厚160mm,,我同事認為剪力墻加強區部位為從正負零起算兩層高度,,而我認為:嵌固端在地下室底板處,剪力墻加強區部位應從地下室底板算起的兩層,,即地下室層加首層兩層,,約束邊緣構件設到第二層。 請各位同仁評判下,,哪個觀點對啊。先謝謝了
比如一個6層的剪力墻結構,,2層地下室,,加強層是-1層到2層嗎?加強層是只對邊緣構件有影響嗎,?對別的墻,,梁沒什么要求吧。
關于剪力墻底部加強區范圍的討論
底框結構,底部必須設剪力墻嗎,?底部做成純框架,、墻體填充不行嗎?正在做一個底框工程,,共六層,,一二層為商店,以上四層為住宅,。各位高手指點指點,!謝謝。,。,。謝謝!
[email protected]希望大家幫幫我Ｒ是第一次做這種結構,,不怎么會,,請大家多多指教
這里是一份比較好的剪力墻及樓板后開洞粘鋼加固法,希望對同仁有所幫助,。
你好,問您一個問題,,PKPM中TAT模塊,,框架剪力墻結構,如何查看剪力墻底部的彎矩值,,進入分析結果圖形和文本顯示,,第4項,,是在平面圖中看,還是里面選擇以后,,在立面中看,,在這2個方式中,我得到的結果不一樣,。很困惑呢,,請幫我解答一下,謝謝,。
我做的一個商住樓為部分框支剪力墻結構,,地下2層,,地上17層,轉換層位于地上第2層,,該建筑總高55m,,根據《高規》表4.8.2,地下2層~地上4層的剪力墻抗震等級為三級(即地下2層~地上4層這6層為底部加強部位剪力墻),,地上4層以上的剪力墻抗震等級均為四級,;地下2層~地上2層的框支框架抗震等級均為二級。但是《高規》10.2.16條又說了“框支剪力墻結構剪力墻底部加強部位,,墻體兩端宜設置翼墻或端柱,,抗震設計時尚應按本規程第7.2.16條的規定設置約束邊緣構件?!睂Υ宋矣?個疑問:1,、底部加強區我按幾級計算?(目前我是這樣做的:縱向鋼筋的面積按約束邊緣構件的陰影面積,,Lc也按約束邊緣構件取值,,但配筋都按三級的配)2、PKPM教材說程序自動將框支柱抗震等級按規范提高一級,,那我設定的是二級,,難道會提高到一級,再就是框支梁有沒有自動提高,?
框架剪力墻結構在各振型下的底部剪力是否合理,,如何判斷?我理解的是:前面幾個振型的底部剪力應該很大高階振型應該很小,,至少是數量級的差別,。如果高階振型出現較大的底部剪力,是否正常?再者,,定義了樓板無限剛,,是不是不會出現局部震動影響整體參數?