亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 大廳吊頂高度為11.5m 選什么樣的風口?

    大廳吊頂高度為11.5m VRV 內機的靜壓頭為200Pa 風量為3000m3/h 分為3個送風口,! 請問各位大師該怎么處理,!選什么樣的風口 風管為1450*250的

  • 吊頂出現不平現象怎么辦,?

    吊頂是現代家居裝修中常常采用的裝修方式,,其不僅可以給整個家居舒適度增加不少分,而且其在外觀美感度上也非常突顯,;但是吊頂質量與其安裝工藝有非常大的關系,,如果在吊頂安裝或者使用過程中,吊頂出現不平現象怎么辦,?這還得從其產生不平現象的原因進行分析。 吊頂產生不平現象的原因主要有: 1 ,、任意起拱,,形成拱度不均勻。 2 ,、吊頂周邊格柵或四角不平,。 3 、木材含水率大,,產生收縮變形,。 4 、龍骨接頭不平有硬彎,,造成吊頂不平,。 5

  • 如何使家居吊頂持久新亮,?

    吊頂是現代家居裝修過程中常常應用到的一類裝飾,,好的吊頂能為整個家居裝修增色添彩不少;但是家居中的吊頂有時在安裝后不久常常出現開裂,、起拱,、脫膠等等現象,如何才能使家居中吊頂持久新亮呢,?今天小編在此為你支幾招吧,。 1 、首先在安裝吊頂時一定要運用正確的安裝方式和螺釘,。石膏板搬運時要兩人垂直搬運,,避免石膏板芯震碎,。在很多家庭,好好的吊頂,,時間不長就發現一個釘眼露出,,最直接的原因是釘眼沒涂防銹漆,受潮后銹斑泛出,。選用品格專用防銹螺釘再加上防銹漆處理將給你更可靠的雙重保障,。 2 、要做好吊頂的接縫,。正確的石膏板接縫處理對避免吊頂開裂起著決定性的作用,。因此很多專家建議使用專用接縫紙帶和石膏板專用嵌縫膏。傳統老工藝如使用牛皮紙,、皮帶,、老粉現場拌膠水代替嵌縫膏等做法都是不可靠和不環保的。但品格集成吊頂則完全打破了這種傳統的方式,,無須采用石膏板接縫處理的方法,,直接

  • 關于循環機組吊頂問題~~~

    關于循環機組吊頂問題~~~

    貼張圖片上來,一個ICU的,。因為沒機房位置,,甲方吊頂,現在很困惑,,如果吊頂,,會不會噪音很大,維修業不好維修,。吊頂位置如圖所示,。要么,還是這個ICU換新風加凈化風機盤管系統,?不過凈化風機盤管系統也很糾結噪音問題,,畢竟壓頭有點大。病房1后期改成手術室,,所以用了一臺直膨機單獨控制,。

  • 與大家分享下---Ghent市場大廳

    與大家分享下---Ghent市場大廳

    Ghent市場大廳,這個新建的市場大廳將成為城市的客廳,,既用做自由市場也可以舉辦活動,。為了與中心廣場周圍的教堂、市政廳等歷史建筑相協調,,建筑師設計了極簡的外型,,四個角上粗壯簡潔的混凝土柱子托舉起一個雙排尖屋頂,屋頂為木結構外表皮覆蓋玻璃,灰色玻璃屋頂與周邊的石頭建筑在色調上十分協調,,像是從周邊的石頭建筑中“長”出來的,,是原有建筑的延伸,從大廳走過不覺其“新”,。斜坡屋面上分布著眾多“透明的條狀孔洞”,,白天可透進光線,晚上又可透出光線,,像是繁星滿天,,消除了屋頂巨大體量的單調感。大屋頂下的開敞空間可以方便市民出入,。同時,,它也是一個節能的可持續建筑。

  • 關于吊頂內穿鋼管的討論

    本人一直認為,,具有可燃物的吊頂才穿鋼管,,一般吊頂難燃PVC管也可使用。但王總宣貫時提到:吊頂內穿鋼管,,(好像他說公安部有文),,另外有以下言論:如果穿PVC管,則認為吊頂有可燃物(公安部那個文也是這樣說的),,那大于0.8米的要設煙感,,且因為層間距只有0.8米,則煙感間距非常?。ǜ鶕?jù)保護范圍算),這樣成本增加很多,,所以吊頂應穿鋼管敷設,。

  • 石膏板吊頂開裂了怎么辦

    石膏板吊頂開裂了怎么辦

    吊頂石膏板要是開裂,不僅會影響美觀,,還有可能會掉落,,威脅業主的人身安全。在家裝有關的投訴中,,隔墻,、吊頂板材開裂是十分突出的問題。專家提醒消費者,,石膏板安裝也十分重要,,千萬不能讓工人在這個環節粗心大意,以免造成不必要的麻煩,。石膏板吊頂開裂了怎么辦呢? 開裂部位石膏板施工前是不是屬于十字縫或一通縫,,施工中用錯縫搭接固定石膏板。開裂部位如果在直角交接部位,那屬于應力不均用導致的后果;直角交接部位整張石膏板劃

  • 關于什么叫“尚有吊頂”的問題

    《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》---CECS102 2002 (2012版)表3.4.2-2 受彎構件的撓度與跨度比限值 當中有一條豎向撓度門式鋼架斜梁“尚有吊頂”“撓度限值L/240”,,這個如何理解,,什么叫“尚有吊頂”?

  • PKPM怎么在大廳的中間開洞,?

    PKPM怎么在大廳的中間開洞,?

    還要怎么做才能把板洞布置上

  • 怎樣才能打造自己專屬的吊頂?

    怎樣才能打造自己專屬的吊頂,?

    吊頂,簡單說就是指天花板的裝飾,,每一種精彩多變的造型設計都能創造出不同的裝飾效果,。客廳是整套房子裝修中很重要的空間,,是待客,、聚會、休閑,、娛樂的重要場合,,整體木作,整體定制

  • 關于休息大廳的照明問題

    有一個洗浴中心,,二樓是休息大廳,,大概有2000平米左右。請問下照度要求是多少,。我做到每平米12W左右,,另外燈具控制是不是可以不用開關控制,直接在照明控制箱內實現控制,。

  • 賓館的前臺和大廳的裝飾

    這個就是我在作品中被刪除的東西 大家看吧

  • 頂板至吊頂之間用什么線?。??

    從頂板預埋的燈位盒至吊頂燈具之間用什么線合適呢,??結算中安裝燈具的定額中已包含了1-1.5m 1.5mm2的導線主干線圖紙標注的是BV-2.5的導線 ,,用1.5mm2的導線連燈具合適碼,?如果用BV-2.5導線 審計方面又不同意 想請教 各位高手 在施工中是怎么施工的,??,?

  • 無吊頂客房如何設置噴淋

    客房長為5.2米,,寬為4.2米,并且只有一邊沿墻角有0.5米寬的吊頂,,其它地方無吊頂,。請教各位前輩這種情況該如何解決。謝謝,!

  • 關于展覽大廳的消防問題

    現有一半球型花木展覽大廳,,建筑高度20幾米,,每層建筑面積超過3000m2,根據《建筑設計防火規范》第8.7.1條的規定需設置閉式噴淋系統,。但根據《自噴設計規范》6.1.1條,,采用閉式系統的最大凈空高度為8米,即超過8米就可以不用設置閉式自噴系統,。兩個規范出現沖突,。我認為,根據實際情況而言,,應該不用設置噴淋系統,,不知各位師兄意見如何呢?

  • 就教:大廳上空,如何放內機,?

    就教:大廳上空,,如何放內機?

    此圖為某售樓處平面圖,,截取2層平面圖可看出底層入口大廳上方挑空,,面積60平米左右,大廳兩條邊為梁,,不適合做側出風,,而大廳又必須制冷,,請問如何做?系統為直流變頻多聯機組,,內機最大制冷量12.5千瓦,。我現在沒有別的辦法只有在大廳2側的天花上新增天井機,期望冷量散布至大廳,。還有,,這種挑空的形式冷量散失會有多大?如何計算或估算,?

  • 關于吊頂龍骨起拱的請教

    看了一些資料,,在吊頂龍骨起拱的規定上,有的說是按短向跨度的1/200,,有的說是按短向跨度的1/1000~3/1000,,不知到底哪個是正確的,依據是什么,?最好是規范依據,。謝謝各位大蝦了

  • 請教:這走廊吊頂標高如何確定

    我現在有一個醫院工程,,在走廊吊頂內有,,給水、排水,、電纜橋架,、空調、通風,、消防,、噴淋等等。,。,。。,。而且不同專業又不是同一中標人,。設計單位沒有設計詳細的布置圖,。我們作為建設單位將來的協調工作將非常難,而且現在急需確定吊頂的標?不知道該如何辦,。應該另找設計單位設計布置吊頂內的各個管道,,還是找原設計單位,聽說有一個防止碰撞的軟件,,有嗎好用嗎,? 我該怎么辦?幫忙想想辦法,謝謝了