設計風管保溫采用玻璃棉,容重36kg/m3,可是西斯爾供應的規格里面沒有這種, 只有32kg/m3和48kg/m3,請教一下大家:可以選32kg/m3嗎?選小會有什么影響?
暖通空調外保溫用玻璃棉卷氈/板材安裝方法: 在風管外壁根據選用的面密度均勻粘貼保溫棉釘,,一般情況下每平方米8-12個,。 將玻璃棉卷氈覆蓋在保溫棉釘上,,貼面向外,,使保溫棉釘穿透棉和貼面,,用保溫釘扣墊將玻璃棉與風管固定在一起,。 玻璃棉的接縫處應盡量靠緊,,
各位有沒有做過玻璃棉外墻保溫的 大家來談談睞藓蛶r棉的優缺點@小飛飛 @建筑小妞 @一介書生第二
填用 玻璃棉隔熱材料的制造方法是將玻璃熔融,用火焰法,、離心法或其他方法使之纖維化,,用粘結劑將纖維成形,,再加工成適合于施工用的小形塊狀,。 試體將裝有測定加熱箱側表面溫度用的熱電偶的面板( 厚5mm 的玻璃板或厚10mm 的丙烯酸樹脂板) 置于符合JIS A 1 420( 住宅用隔熱材料的隔熱性能試驗方法) 所規定的內側尺寸為910*910mm 的試驗裝置的,用樹膠膠紙仔細地封口,,使面板與試驗裝置之間沒有間隙,。然后用充填機開始并填充隔熱材料,填充量為1.8
玻璃棉直接風管是不燃A級么,?樣本上均是肯定回答,。但是查陸總編的《紅寶書》第二版,卻是難燃B1級,。還有聚氨酯風管也是難燃B1級,,但是實際上樣本都是B2級。比較迷惑,,到底誰正確
請問:玻璃棉的纖維平均直徑分為三個品種,,見玻璃棉種類(表)玻璃棉種類 纖維平均直徑um1號 ≤5.02號(包括2a,2b) ≤8.03號 ≤13.0 在設計說明中未具體說明,請教下! 謝謝!
1)玻璃棉板、玻璃棉氈及玻璃棉條的厚度取大于500mm乘以500mm以上的試件置于硬質平板上,,將質量為100g,,大小為150mm的方形剛性荷重板放于距試件端部為100mm以上的試件內側,經過1分鐘茍重板的下降停止后,,從荷重板中心的孔中插入量針測定厚度,。 測試部位位要均勻分布,測5個點以上,,厚度取其平均值,,測定梢確到0.5mm,對于有覆面層的制品要除去有覆而層的厚度,。但對于用紗或金屬絲通過玻璃棉而將覆面層掇在一起的氈,,則不使用荷重板、直接將量針插入訂綴部位測定厚度,。 (2)直徑玻璃棉管的外徑及內徑,,要在制品兩端測定各自相對的2個部位,取其平均值,。測定外徑及內徑精確到0.5mm.,。
玻璃棉保溫棉最高使用溫度最高使用溫度按下述高溫荷重試驗進行測定。 (1)試樣玻璃棉取密度64 kg/m3者供做試驗,。玻璃棉板,、玻璃棉條及玻璃棉氈取直徑47-50mm ,厚度50-80mm者為選擇。保溫管則從與之問密度的玻璃棉板上采取試樣,。具有覆面層的制品,,要除去覆面后供做試驗, 根據試樣的質量和施加荷重試樣的厚度計算并求出試樣的密度,,與試驗結果同時泛錄下來,。 (2)測定將試樣放入加熱容器中,試樣上面承載荷重板及荷重棒,,從刻度表上讀取并記錄在室溫下荷重棒頭部的高度,。對試樣施加的壓力為5 kgf/cm2 {490.3Pa }然后加熱爐進行加熱,用熱電偶測定爐內溫度,,熱電偶的位置設在垂直方向為加熱容器的中央部位,,水平方向為距離加熱容器外表面20 mm的位置上。加熱升溫速度,,在升到比予想的最高使用溫度低2000℃以前,,為5℃/min,其后為30℃/min,。加熱開始后,,每10min測定并記錄爐內溫度和荷重棒的高度。溫度升高到予想的最高使用溫度附近時,,每3min測定并記錄一次爐內溫度和荷重棒高度,。為了修正由熱膨脹引起的荷重捧自身
一、屋頂施工 1,、鋪設玻璃棉氈時,貼面朝向室內一側,,垂直于檁條,,在一面屋檐處多留約20厘米的卷氈,用專用的夾具或者雙面膠帶將其固定在最外側的檁條上,; 2,、放卷時保證對起和張緊,將玻璃棉卷氈鋪設在另一面屋檐處,同樣多留20厘米的卷氈,,用專用夾具或雙面膠帶將其固定在最外側的檁條上,; 3、兩卷棉之間通過在貼面飛邊上用訂書機裝訂的方法連接在一起,; 4,、安裝屋面彩鋼板,拆去兩面屋檐處的夾具,,用預留的20厘米貼面為玻璃棉收邊,; 5、注意保持玻璃棉氈的張緊,、對齊,、卷與卷之間的接縫緊密,縱向需要搭接時,,搭接頭應
玻璃棉分玻璃棉板,、氈,我的理解是板因為其容重大的原因而用于保溫方面,,而氈因為容重小的原因用于吸聲方面,。但看91SB圖集中,消聲器和消聲彎頭有用48的超細玻璃棉板,。問題:1,、超細玻璃棉直徑是多少?小于5微米,?2,、吸聲性能與密度成反比的,為什么用48的,?請各位專家能幫忙解答一下,。謝謝。
索斯系統與超細玻璃棉復合風管比較 序號 比較項目 超細玻璃棉復合風管 索斯系統 1 材質 多層結構,,表面復鋁箔保護層,,內面是超細玻璃棉,工程現場安裝時,,此種保護層耐用性很弱,,破損以后將會使得風管內外層裸露,增加空調能耗損失,,并且易造成細菌孳生,,揚起的玻纖還對人體有害。 用一種特殊纖維制成,,高強度,、耐壓,、壽命長,具有抗菌,、防靜電等多種性能,,在使用過程中就不用擔心這些方面的問題。 2 系統替代與局部替代 同樣作為一個空氣傳輸系統,,超細玻璃棉風管只是一個局部替代產品,,風口等鐵皮系統上所有的配件它都必須要,嚴格說來它只是風管用另一種材料制作,。并且在送風過程中復合風管存在的漏風現象 它替下除末端設備外的其它整個送風系統,,不單是材料的替換,還把傳統風系統上的風口,、風閥,、軟接相關配件以及絕熱材料等都替換下了,成為一個全新的送風系統,,同時節約了采購風系統上其它配件材料及運輸成本,,并且在送風過程中復合風管存在的漏風現象,也因索斯®系統采用的全新送風模式而不存在,,在運行過程中更加節約能源,。 3 氣流組織 與傳統風系統一樣,全靠風口
玻璃幕墻用玻璃棉制品玻璃幕墻用玻璃棉制品分為玻璃棉氈和玻璃棉板兩種,,可將氈或板表面涂上黑膠或粘附一層黑色的玻璃纖維氈加固,,適用于商業,工業和公共建筑玻璃幕墻的保溫隔熱,。 使用玻璃幕墻用玻璃棉制品可以給您提供如下好處:防止結露,,減輕墻體重量,增加使用面積,,節約能源,,增加舒適度,美觀實用,,保護主體結構,,隔音,防火
據不完全統計,,10年保溫材料產量達到412萬噸,,比去年增長15.1%,隨著建筑行業的不斷發展,,產品產量也穩步增長,。 有關部門預測2015年主要新型建筑材料產品需求中保溫材料大約在1000萬噸,需求量超過過往的幾年需求.同時預計到2015年,,高性能防火保溫材料,、綠色裝飾裝修材料比例進一步提高。形成一批生產規模大,、技術裝備精,、產品質量優的領軍企業。同時更會提高企業現代化管理水平和信息化水平,。綜合利用固體廢棄物總量也將在2010年基礎上提高20%,。 現在是不斷提倡環保節能、低碳,、玻璃棉,,玻璃棉板,玻璃棉氈可持續發展以及回收再利用,,在建筑材料方面積極發展集防火,、抗震、環保,、保溫,、防水、降噪,、裝飾等多種功能于一體的新型建筑墻體和屋面系統等材料及部品,,成為我國建筑材料行業發展的主體方向。 在建筑保溫建材方面,,我國保
剛接設計院的說明,,要求保溫材料用離心玻璃棉,管徑≤DN32的用25mm厚,,管徑DN40—DN100用30mm厚,,管徑≥DN125的用35mm厚。我要做報價對這不懂,,請知道的幫忙告知,。
玻璃棉板安裝技術規范 1、在地板及對應屋頂處設置金屬框架,,注意框架應垂直于地板,。 2、在已經安置的金屬框架之間,,相隔60cm架設豎直的金屬框架,。 3、在框架的一側貼上石膏板,,并將其固定在框架上,。 4、在框架之間放入玻璃棉,。 5,、在另一側固定上石膏板,。 注意事項 * 應將玻璃棉置于干燥通風處,運輸過程中避免雨淋,。 * 玻璃棉應遠離明火,,特別注意施工現場的熔融焊渣。
有哪位同行知道歐文斯科寧得寶玻璃棉直接風管DB475和DB800的價格???它是以什么為計量單位的???有高手了解的話告訴小弟一下啊,,領這個風管的安裝套用哪個定額比較合適呢?定額是天津2004的!
復合玻纖風管億恒復合玻纖風管是由高容重的玻璃棉板為基材,,外表面覆蓋防潮貼面,內表面使用經特殊處理的玻纖布,,專為民用和商用的暖通空調供回風系統而設計制造的,。可以快捷地制成直管,、彎頭,、變徑管、T型管等風管部件,,從而組成完整的空氣輸送系統,。在玻璃棉板邊緣的雙密度雌雄模口,,可以提供強大的契合能力,,保證高強度,保證高密度性,。復合玻纖風管
鋁箔復合布蘭風管系列(EPS聚苯乙烯,、XPS聚苯乙烯、MPF酚醛發泡板,、玻璃棉) 1,、高性能 質量穩定可靠 產品通過 ISO9001:2000 質量管理體系認證,建立完備的質量管理組織結構和產品質量持續改進的方案,,嚴格按照 ISO9001:2000 質量管理體系要求生產產品,,在每一個工藝階段均設置控制點進行過程控制,,以確保產品質量。 卓越的防火性能 鋁箔復合布蘭風管由鋁箔和阻燃保溫材料經高科技工藝復合而成,,經國家防火建筑材料質量監督檢驗中心檢驗,,為 A 級不燃建材。 (復合材料整體 A 級),。鋁箔復合布蘭風管的專用膠及配件均為 A 級不燃材料。 超高的強度性能 GM-II布蘭復合風管強度高,,抗折強度大于 1.8MPa ,,能承受 2500pa 的風壓,可以滿足高,、中,、低壓風系統的使用。 優秀的防潮抗水性能 鋁箔復合布蘭風管不怕水,,在潮濕的環境下不生銹,、不腐蝕,即使浸在水中,,仍能保持較高的強度,,濕強度高過
主要是對離心玻璃棉的導熱系數計算公式:1 此題計算風管離心玻璃棉,但是答案是采用附件C,。0,。1表中冷熱水管的離心玻璃棉的導熱系數公式;是否風管和水管的的公式可以混用,?2 對于離心玻璃棉的導熱公式,,不同書還有不同,請見附件,,請解釋下,,為什么?請指教,,謝謝?。。,。,。。,?!
請教各位, 蒸汽管道保溫材料是否必須用玻璃棉.我見到的蒸汽保溫管道都是用玻璃棉的,,現在施工放在施工過程中使用了橡塑保溫材料.不知道能不能滿足要求.材料如下圖: