按照SL176-2007《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》規范編制的混凝土強度評定計算公式,很實用哦,。
新的《GB T50107-2010混凝土強度檢驗評定標準》頒布后,,老的計算公式不能用了。根據新的《標準》編制了一個自動計算評定表格(混凝土試塊強度評定表(國標2010試行).xls),,只要輸入設計標號及各組試塊代表值,,表格自動顯示評定結果。有感興趣的朋友,,提供一些計算實例(設計標號,、試塊代表值、按公式手工計算的結果),,發到“[email protected]”,,待測試完成后,定相贈成果,。
在制作混凝土試塊的時候會制作標養跟同條件,,是否標養跟同條件都需要參與評定?異?;蛘邿o效的試塊該如何處理,?是否參與強度評定?
我們現在回彈檢測混凝土強度,,混凝土強度95%的保證率,,比如說是有100個測區,95個合格,;還是100個測區的強度值,,如果c30的話,換算后達到28.5MP,就算合格
比如一個構件取三個芯樣如果評定其混凝土強度是否滿足設計要求?謝謝《鉆芯法檢測混凝土強度技術規程》CECS03:88第6.0.4條規定:單個構件或單個構件的局部區域,,可取芯樣試件混凝土強度換算值中的最小值作為其代表值,,但是如果取三個試樣,一個很小,,其他兩個較大如何考慮,?《混凝土強度檢驗評定標準》GBJ107-87規定了統計和非統計兩種方法,但是這個規范好像是用于混凝土驗收的,,能否用于取芯檢測,?謝謝
請問混凝土試塊強度評定是把在整棟樓的同等級試塊一起來評定么,還是按照施工段來,,還有帶地下室的,,地下室的試塊是要單獨評定,還是和上部結構的試塊一起來評定呢,,困惑中,,請大家解析下,混凝土試塊究竟該按照什么原則來匯總評定呢,?
混凝土試塊強度統計、評定記錄表(自動計算,,可以節省大量時間,,免費!?。,。?/p>
筑龍網混凝土,、砂漿試塊強度統計評定[EXCEL,、自動計算]
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-31 15:05 編輯 產品檢驗分逐個檢驗和抽樣送檢,抽檢分記數抽檢餓計量抽檢,?;炷翉姸瘸闄z采用一次計量抽檢。現行規范中強度評定有統計法和非統計法兩種,,統計法又分標準差已知和未知兩種,。 現在施工單位評定時采用什么方法?對不合格強度的分析和處理又是從哪些方面怎么樣進行的,?(1,、平均強度合格,最小強度不合格,;2,、平均強度不合格,最小強度合格,;3,、平均強度不合格,最小強度不合格) 評定中的問題你們認為存在哪些,?該如何解決?對于強度錯判該如何防止,?(將合格錯判不合格施工單位要返工加固等,,承擔經濟損失;將不合格錯判為合格將留下安全隱患,,建設單位承擔質量損失)應該從那哪些角度出發考慮,? 我是試驗人員,希望先聽施工單位的想法和意見,,稍后我會從我(試驗人員)的角度出發,,結合大家的討論整理下,以供大家共勉,!希望大家積極
混凝土強度檢驗評定標準
施工單位的同行可以用這個小軟件自己計算一下免得心理沒有底
我工地有一片C40預制箱梁的砼試塊(同養和標養)試壓均不合格,50d齡期后采取抽芯法檢測,抽取一組3個試件,通過試壓計算,砼強度值分別是40.2MPa; 48.2MPa; 52.6MPa,如果按《抽芯檢測混凝土強度規程》要求:單個構件或單個構件局部區域的砼強度推定值可取芯樣試件砼強度換算值中的最小值,,那么試件強度為40.2MPa,請問是否需要考慮超齡期強度折減,,如果要的話該如何考慮,?請大家幫忙?/p>
請問有人會解以下的題目嗎?謝謝,!某試驗室28d混凝土試件的抗壓強度檢測結果(破壞荷載)如下:P1=267KPa,P2=274KPa,P3=325KPa,試件尺寸為100mm*100mm*100mm,估計該混凝土配制的強度等級為多少,?
最近遇到一個問題,一個34層的高層,,現已施工至8層,,其三層墻柱的設計強度為C35。同條件試塊強度為34.1,請問一下該組試塊能評定為合格嗎
目前《混凝土強度檢驗評定標準》(GB/T 50107-2010)已經發布并于2010年12月01日實施,,《水運工程質量檢驗標準》(JTS 257-2008)中的表K.5.0.7-1的混凝土強度評定表的相關數據計算是否應套用《混凝土強度檢驗評定標準》(GB/T 50107-2010)的要求?
瑞邦得混凝土回彈強度計算軟件 請直接訪問http://www.huitan.net本軟件緊緊圍繞《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程》(JGJ/T23-2011)編寫,,計算過程、計算結果完全符合規程要求,,并且提供了“規范格式”,、“推薦格式”兩種格式的報告打印,提供了數據輸出為Excel文件的功能,??偨Y(jié)起來,本軟件有以下功能和特色:(1)實時計算功能,。在輸入的過程中直接顯示計算結果,,不需要再按諸如“計算”等類的按鈕,所見即所得,,方便快捷,。(2)報告打印功能。本軟件提供規范中的報告格式和作者自己在長期檢測工作中總結出來的報告格式兩種范本,。(3)數據輸出功能,。當前項目中的所有數據及計算結果均可輸出為Excel文件,為你的后續處理提供更多的方便,。(4)數據庫管理功能,。所有的工程項目以記錄的樣式保存在數據庫中而不是以單個的文件保存,查詢簡潔,、方便,。(5)構件強度,既可以單根評定,,也可以按批量評定,。
混凝土抗壓強度計算表,Excel格式的,,會自動計算及評定結果,,只需要填寫每組的抗壓強度就行啦,不用算那一大堆公式,,非常方便,。http://krjz.net
混凝土強度評定計算
混凝土強度評定計算專題,為您提供混凝土強度評定計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與混凝土強度評定計算 相關的專業交流討論,,更多混凝土強度評定計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題