混凝土和鋼筋混凝土排水管
我現在要施工一個排水涵 有35米的D1500混凝土排水管 是直接 接頭的話是不是一定要用水泥砂漿抹帶? 我現在設計是用瀝青麻絮填縫內外側 形成柔性封閉層,。 再用兩層15mm寬的瀝青油毛氈包裹接縫部位,! 我一個同事說這樣不行 因為我剛畢業 想征求一下大家意見,!
混凝土和鋼筋混凝土排水管.
位大俠: 關于混凝土管道基礎可以從附件圖集中查到,但疑問是,這個基礎是要做成整條型的嗎,如管道長300m基礎就要做成300米的嗎,?還是每隔一定距離設置基礎,基礎長度又為多少,,每隔多少距離設置,?謝謝!
依據江蘇省城鎮污水處理提質增效精準攻堅“333”行動,專家要求優先使用實壁PE管作為污水管管材,,并要求提供相關國標圖集,,04S520說是不對,,想請教一下實壁PE管作為排水管道時的安裝圖集是什么。
哪位大哥大姐知道,混凝土路面破開的造價,?破開后做成蓋板蓋上成為排水溝造價,?混凝土路面為廠區內內的,大概20cm厚吧,!小弟急呀,!謝謝啦
由于設計埋深內的土質為渣土原來為磚廠,故有很多廢棄磚頭等管道為混凝土管道有沒有必要加強混凝土墊層(枕形基礎)一般情況下是加通常筋或加厚墊層啊
混凝土排水管道基礎及接口 如下:
混凝土和鋼筋混凝土排水管.pdf[ 本帖最后由 xxxxxxz 于 2010-9-17 17:26 編輯 ]
來海外3年了,,??吹竭@邊施工的時候,把PVC排水管都預裝在混凝土柱內,,這種做法在國內不常見(我沒見過)借路各位專家一起討論討論,,這樣的做法對結構是否有很大影響?,?如果對結構影響不大的話,,覺得值得借鑒,比安裝在建筑外墻要好看的多
在商住樓里,,5層上的是住房,,以下是商業,在5層的一個雨水排水管是靠墻的的,,但雨水管下到4層的時候就是陽臺的位置變大了從而就是凌空了下到4層,,那么是在5層就要調管吧,調到在4層能靠墻的位置對嗎,?,?
請問大家一樓的室內部分的排水管標高一般是多少?是要在地下一層的梁下面走管嗎,?不走梁下是不是就要穿梁預埋套管了,?麻煩大家了
現在搞的一條道路上的排水管道上要設置止回閥,不知如何設置,要注意些什么問題?本人以前從沒設計過,不知各位大蝦有沒有這方面的圖紙資料????
《給 水 排 水 工 程埋 地 預 制 混 凝 土 圓 形 管 管 道結 構 設 計 規 程》里面作用效應組合設計值計算的時候需要用到作用效應系數C這個值怎么取啊 規范沒有具體說明。好幾天了 哪位大蝦幫幫忙啊,,這種圓管埋在地下的受力計算應該是比較常見的吧,。
按照輸水管產品生產許可證實施細則要求,混凝土排水管需要進行耐水壓試驗,。用于檢驗的水壓試驗裝置也成為水壓機,,基本結構是通過拉桿將兩片剛性端板固定在排水管兩端。為保證在規定的水壓下的密封性,,管端部與剛性端板接觸部分填充彈性材料,。試驗裝置端板與排水管密閉后,向內注水并加壓到要求的檢驗壓力,,由此觀察關閉的滲水情況,。蘇州一工機械有限公司設計的混凝土管子水壓實驗裝置,用于混凝土低壓排水管,、鋼筋混凝土排水管,、頂進施工法用鋼筋混凝土排水管等的壓力檢驗,是排水管生產企業必備的實驗機械,。規格有φ1500X2500和φ2000X2500等,,由于在徑向布置多個排水孔,而橫向一端板帶有移動機構,,可以向下兼容不同直徑和長度,,通用性能增強。
混凝土/鋼筋混凝土排水管相關的幾個規范,,供大家參考
建設工程工程量清單計價規范》附錄D.1挖溝槽土方和挖溝槽石方清單工程量計算規則:挖溝槽土石方的清單工程量,,按原地面線以下構筑物最大水平投影面積乘以挖土(石)深度(原地面平均標高至坑、槽底平均標高的高度)以體積計算,。如道路兩側混凝土排水管,,管底有砂墊層,管兩側有120度砂石基礎。也就是圖集《鋼筋混凝土管底基礎及接口(04s516》的第9頁,。那溝槽土方怎么計算
最近在給一個1萬立儲罐上水試壓時發現,,混凝土里的排水管出水,50分鐘出水1100ml,;我只是新人,,未見過類似狀況,這種出水狀況是否合理,,其出水原因有哪些,?大家幫忙指導下
哪位大神知道混凝土排水管外壓試驗裂縫荷載公式啊,?有出處也行。跪求就是怎么算混凝土管壁厚與外壓荷載力的關系,?
根據 95S516-10 橡膠圈接口混凝土排水管的基礎均采用砂基礎, 但見過一份圖是采用混凝土基礎, 柔性接口采用剛性基礎接口的柔性似乎失去作用, 這樣是否合適,希望有興趣的朋友討論一下.
混凝土排水管圖集
混凝土排水管圖集專題,,為您提供混凝土排水管圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土排水管圖集 相關的專業交流討論,,更多混凝土排水管圖集相關內容請訪問