第一張圖是房子的原始結構圖,紅線部分是梁,,圖二是房子裝修的墻體改造圖,,如果全部使用空心紅磚砌墻的話,會有樓板開裂的問題嗎,?求各位大神相助,,感謝感謝
地下室頂板為板厚180mm,,板筋三級12@200,,在頂板上砌18的紅磚墻,,長7米,寬3米2四周有梁子,,在平行方向距離7米的梁子大概1米處,,砌墻5米高3米6,請問頂板承重的住嗎,?
房齡15年,,框架結構,。紅磚墻高3000寬2.400厚大約200,直接建在了板上,,應該無加固,。墻邊上板的邊緣還有一個為新風管道開出的600*200的洞。(第一張圖黑色為原設計的填充墻,;藍色為開放商裝修改的格局,,斜線為紅磚,空白為輕鋼龍骨)<
圖一是房子的原始結構圖,,紅線部分是梁,,圖二是墻體改造后的砌墻圖,全部使用空心紅磚砌墻,,這樣的話樓板以后會有開裂的風險嗎,,求各位大神幫助,真的一點辦法都沒有了,,感謝感謝?
砌墻常用的磚頭有紅磚,、輕質磚,、加氣混凝土砌塊,家庭裝修往往采用紅磚砌墻,,這樣墻面不容易開裂,,后遺癥較少。紅磚又分為85磚,、95磚和多孔磚,。其中85磚和95磚都為實心磚,比較結實而且隔音,。85磚較小,,往往用于灶臺,、矮墻等;95磚較大,,主要用于砌墻,。 紅磚墻按標準只能砌在多層、小高層或別墅一樓以上部分的梁下,,別墅一樓的任何地方,。所謂梁下,只下一層樓的磚墻位置有梁,。例如在2樓砌墻,,一樓對應位置的天花板上應該有梁。非梁下或者高層一般不允許砌磚墻,。這是因為磚墻其實是很重的,,如果沒有梁或者不是底樓,有可能把樓板壓彎壓裂,。如果一定要非梁下或者高層砌墻,,可以采用輕質隔墻板或者輕鋼龍骨加石膏板。 從上至下分別是一磚墻,、半磚墻和四分之一磚墻 磚墻又分一磚墻、半磚墻和四分之一磚墻,,詳見右邊圖示,。其中一磚墻和半磚墻可以在砌墻抹灰干燥后再開槽鋪管線。四分之一磚墻不方便開槽,,只能合著水電管線一起砌進墻內,。不同墻按照厚度有很多種名稱,比如厚度為240mm的一磚墻又叫雙墻,、24墻等,;厚度為120mm的半磚墻又叫單磚墻、單墻,、12墻,、隔斷墻等。承重墻厚度必須大約200mm,。
商鋪為2016年的高層框架結構,一樓二樓為商鋪,,上面為住宅,,一樓下面是地下室,,在一樓用紅磚砌18墻,高4米1,,橫七豎八砌了好幾面墻,,有的剛好壓在地下室頂板的梁上,有的離梁1米,,地下室頂板18公分厚,,板筋12雙層雙向,算了下105平米的面積,,砌紅磚墻加鋪地磚,,一共大概進去45噸材料,請問大家,,樓板能承受的住嗎,?
地下室頂板為板厚180mm,板筋三級12@200,,在頂板上砌18的紅磚墻,,長7米,寬3米2四周有梁子,,在平行方向距離7米的梁子大概1米處,,砌墻5米高3米6,請問頂板承重的住嗎,?
斑駁的紅磚墻:簡約個性的現代公寓設計作者:2B Group 來源:設計之家
我以在家里的一間長3.5米寬4米的房間在偏離梁100厘米的地方砌12厘米厚紅磚墻隔個通道和間小房間并在通道的隔墻放了個門 實際上隔墻只有2.4米長2.8米高不知道樓板會不會經得起?是框架結構的房子 樓板厚10厘米[ 本帖最后由 a353133 于 2010-9-19 16:34 編輯 ]
我的房子是高層電梯房,2個衛生間,,一個大一個小,,我已經把2個衛生間中間墻打掉了,在偏離原墻20cm位置用紅磚砌12單墻,,高2.78米,,寬2.1米,砌墻的衛生間帶沉箱的,,原來長2.5米,,寬2.1米,中間砌的墻2邊貼了瓷磚,,而且沉箱填了建筑垃圾,,加上面上貼的瓷磚大概35-40cm厚度,。我想知道原來這個2.5*2.1的衛生間加上后砌的紅磚單墻自重,再加上填的建筑垃圾,,樓上是否超重無法承受,,樓板是現澆樓板,請各位老師幫忙解答,。
我是福建的,,最近新買了一套房子,除了衛生間,,其他的都沒有隔墻,,我們這里砌墻的砂漿是否要加黏土(紅土),有的瓦工說要,,不然砂漿就不粘,,有的說不要加,加紅土純粹只是省錢,,不知道聽誰的,。 還有一個不了解的是將要砌的新墻和框架結構的柱子連接、和原來就砌好的舊墻連接是否一定要放拉結筋,,或者還要做什么處理?謝謝,。[ 本帖最后由 moto368c 于 2008-6-21 13:36 編輯 ]
我算了下有兩噸 挺擔心的 請問在樓下像黃線一樣 斜一根鋼梁可以么 或是可以澆筑一根水泥梁么 我已經裝修完了
不怕開門見廳,,也不怕戶型小,,要是都像這套loft公寓一樣裝,就算拿豪宅別墅我都不換,! 面積
(1)如果壓頂是通過套壓頂定額來做的,畫女兒墻的時候給出的高度應該是磚墻的高度,,不要把壓頂的高度也算在里面?,它們是相鄰的關系,沒有相交的部分就沒有扣減關系了,;(2)如果是用圈梁來做壓頂的?,墻體和圈梁有沒有扣減,是看圈梁高度怎么設置的,。
為什么了響應國家號召:過年投資了一個新型墻體材料廠,無奈我們這里大力倡導頁巖燒結磚,,還在大力建廠,。導致滯銷,國家什么落實到位呀,!窮苦老百姓想創業真的太難了,。
二層樓 樓板為預制板 要在一層的承重磚墻上開1500x1200(窗) 和1500x2100(門,緊靠柱)兩個洞口磚墻總長5700 兩邊有柱該如何處理