端子板接線定額中,,只有6平方及以下的,,10平方及以上的線為什么沒有呢?焊(壓)銅接線端子中并未包含接線的內容,?各位大哥,,請教了
請問等電位聯結端子板在預算中套那部分的定額(我是廣東的)?在廣東的定額中沒有等電位聯結端子板的分項,,請教各位到底應該怎樣算,?謝了
1,、每層局部等電位的連接問題:施工時已經預留了40*4的鍍鋅扁鐵,現施工單位安裝局部等電位箱的時候里面配的銅板為40*1的,,比較薄,,個人認為不行,但是又找不到依據,,就是局部等電位箱里面所配備的銅板為多大比較合適,。2、衛生間的局部等電位箱可以配扁鋼的嗎,?如可以,,扁鋼應該用多大?如用銅板,,應用多大尺寸的,,謝謝。
這是圖紙中MEB等電位端子板的做法及要求!地梁頂面標高為-0.70m,;現在鋼筋網都焊接起來了,,但是地梁頂面沒有發現接端子板的鍍鋅扁鋼伸出地梁頂面,請問高手,,MEB端子板的扁鋼連接與預埋的做法是什么,?
工程做完后想增加衛生間局部等電位端子板,能把衛生間的局部等電位端子板就近連到避雷引下線上嗎,?有沒有別的處理增加的局部等電位的方法,?
請問現在一般配電箱都是廠家成套配備,在何種情況下還得另計端子板外部接線呢,?再請教一個問題,,在何種情況下得采用焊銅接線端子(一般高層住宅樓)?
根據02D501-2等電位聯結安裝圖集第16頁“浴室局部等電位安裝示例”中的圖示,,LEB排與“本層建筑物鋼筋網”的聯結,,只與局部范圍內本層鋼筋網的兩根筋相聯結,即最外面一根縱筋和與該縱筋中部相交的那根水平筋,,附注中要求“地面內鋼筋網宜與等電位聯結線連通,,當墻為混凝土墻時,墻內鋼筋網也宜與等電位聯結線連通”,。我認為:這樣的交代都太簡單了,,施工中容易造成混亂,做出的局部等電位聯結往往不可靠,。理由如下:1,、 圖集并沒有要求地面內及墻內鋼筋網焊接,那只能是通常的扎絲綁扎,,打混凝土時,,混凝土完全有可能將該兩根與LEB端子板聯結的鋼筋與其它所有鋼筋隔離開,這樣就會導致等電位的愿望落空,。2,、 現場實際施工過程中,很多作業電工甚至都不找交點,,隨意用25*4扁鋼從就近最外一根底板筋上焊接引入LEB盒,,可靠性更差。我認為可靠的做法是:沿局部范圍的最外面做一圈25*4熱鍍鋅扁鋼,;在每一邊上,,都錯開并與底板縱橫鋼筋交點內至少三個點焊接聯結;經過有鋼筋的墻時,也至少與其三根立筋焊接連接,,該三根立筋與水平筋的交點處再選至少三個進行焊接,。
02d501圖集上說端子板用銅排,,一個40*4,一個10*10,。但是等電位設計規范上是宜用銅,,也可以用鋼或者鋁構建。一般施工從引下線用直徑12的鍍鋅圓鋼,,40*4的扁鋼引到衛生間,。如果用40*4的銅排,這個載流比扁鋼干線還大這是浪費啊,。很多項目施工銅排都沒有按02d501采購,。請問大神門,有沒有規范確定這個銅排的尺寸,,或者有哪些硬性規定,?請指點。
以下是我理解的不知對否:衛生間等電位連接目的是讓處在其中的人所接觸到的正常情況下不帶電的設備在等電位,所以等電位端子板一方面把衛生間里所有的金屬導體聯結,,另一方面和衛生間內帶電設備的配電箱的pe線相連接,,使連接此pe線的衛生間設備外殼也和其余金屬導體等電位。還有就是端子板要和建筑物內的鋼筋網相連接,,可以保證衛生間的人接觸的地面與手接觸的設備等等電位,。但是如果這樣,端子板和衛生間內設備內的pe線相連接不知可以嗎,?還有就是說如果有幾個衛生間的話要各個衛生見得端子板都連接起來,,這個是為什么?
99D501-1 P2-21、22 的預埋接地端子板和02D501-2 P47 中的預埋件,,是否一個概念呢,?另外安裝高度一般為多少呢?我們老大說有規范規定為1.5m以上,,但我見過很多工程都有0.5和0.3的,,不明白了呀,。
請教衛生間的LEB放什么位置比較合理,?有什么要求,?對于住宅衛生間,我一般習慣將LEB安裝在浴池旁邊.個人覺得浴池是衛生間發生觸電危險性最大的地方.請問下面這幅圖中LEB裝什么位置比較合適?謝謝!
配電箱計算中,,多少平方的電線才算接線端子?其他多都算端子板外部接線,,還是不能算,?是否從空開和接線會流排出來的多要計算接線端子?
畫圈處這里斷開的符號是什么意思,,真實中端子板是整條的,。
衛生間局部等電位聯結的接地端子板底邊距地應該多高,?有的圖紙上是距地0.3米,有的圖紙上是距地0.1米,,我是個新手,,大家幫幫?/p>
等電位的聯結端子板材料是扁鋼(40*4或25*4)截面不應小于50mm2是什么意思
知道總等電位聯結端子板尺寸等見02D501-2。上有聯結端子板的深度和寬度,, 說長度是根據需要選擇,? 怎么個根據需要選擇, 舉個例子,, 最好,!:) 謝謝了!
1.地下室暗埋的電氣用焊接鋼管跨接后,,要與等電位箱端子板連接嗎?2.利用柱內兩根16的鋼筋做引下線,,請問在鋼筋的螺紋直接頭處是否需要跨接,?
看張圖紙,等電位聯結端子板,,到各個金屬管道等的接線 是BV-1*6PC16-FC?就是1根線,, 這根線是不是就是地線, 保護地線PE,?謝謝了,!
水泵的接線盒里已有PE線了,,水泵已經通過PE線接地了,,為何監理還要求水泵的外殼用扁鋼或者銅線接到房間內的LEB上?監理說是重復接地我認為即使水泵的接線盒如果與水泵外殼之間沒有金屬聯系,,也完全可以通過接線盒內的PE線再轉接連到外殼上來形成電氣通路,,不需要再設LEB,把外殼單獨接地吧,?
請問:局部等電位端子箱LEB,、總等電位端子箱MEB、86型熔斷器盒定額套項,,是應該套“成套配電箱安裝”,,還是應該套“接線箱安裝”?