我是一名施工員,我有一組C25試壓塊代表值是23.7,,評定標準是0.95*25=23.75,,但取值是精確到0.1,請大家幫?,找個理由不要回彈復檢
我們標段最近生產的管片在施工過程中發生了幾起管片出現裂縫的現象,我們預制好的管片都是露天存放的,,現在十二月份南京的天氣也在零度左右,,除了管片生產過程中產生的問題,低溫天氣會不會影響混凝土結構導致我們管片在施工拼裝過程中產生裂縫,?
混凝土在雙向應力下強度圖,,看不懂,誰能講解下
根據回彈法測定混凝土強度時需要檢測碳化深度進行修正,,且碳化深度對強度換算影響很大,,假如一棟建筑剛滿齡期(28)天時,碳化深度很小,,換算強度滿足要求,,而過了半年,由于氣候,、養護,、工作環境等原因,碳化深度變得很大,,此時再回彈換算強度已不滿足,,難道此時結構已不安全嗎,如果是這樣確定強度,,那豈不是只有這半年的時間,,結構是滿足設計要求的,而超出半年以后結構強度均已不滿足要求,,更何談設計年限50年呢,?求大神解惑~
混凝土和鋼筋的強度及模量
現有一框架結構辦公樓,,施工到一層柱梁板發現基礎柱梁(C30混凝土),,28天標養報告強度為21MPa,現場實體回彈強度只有15MPa左右,,現在平均氣溫都是5℃,, 1、這種強度能判斷商混有問題嗎,? 2,、如果有問題,基礎柱梁實體什么時候能達到穩定強度,,(便于我方找商混站索賠) 3,、索賠程序如何走,有什么注意事項嗎,?
1,、混凝土結構規范4.1.3 混凝土軸心抗壓強度的標準值fck應按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2,、其他書籍中如一級建造師等,,混凝土抗壓強度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友幫忙解釋下嗎,,這個問題困擾很久了
混凝土強度不足怎么處理 噴涂昌鑫墻砼劑 在工程檢測中,混凝土試塊的檢測是重點,。在檢測時,,混凝土試塊會因為養護不規范、送檢時強度標識錯誤,、混凝土試配不合理,、未按規范要求施工、混凝土原材料性能有變異而出現強度不合格的現象,。針對這種情況,,可以采取如下處理措施: 1.根據國家相關規范,,引進具有本行業相應資質的第三方工程試驗檢測機構,,對結構實體進行檢測。
混凝土強度低下造成的后果主要表現在以下兩方面:一是結構構件承載力下降,;二是抗滲,、抗凍性能及耐久性下降。因此對混凝土強度不足問題必須認真分析處理,。
請大家談一談,同樣的構件,由不同的模板支設,如柱用紅松大板,鋼模,普通模板支設,用回彈方法檢測時,回彈值為什么相差較大.或者換個說法,不同的模板對于回彈值有什么影響.
混凝土設計強度是根據什么計算出來的啊,,是建筑類型還是建筑高度框架結構多層建筑 一般采用什么基礎多一點呢,,對樁基礎有什么要求嗎,,可以用預制樁嗎,,設計人員怎么知道樁要打多少米呢???不懂
請問下在對標養混凝土試塊進行評定(數理統計評定,、非數理統計評定)時,,評估的試塊強度的數據是用混凝土試塊抗壓強度檢測報告中的強度代表值(Mpa)還是折合標準試塊強度(Mpa)?
1 混疑土強度的換算 2 混疑土強度的推算 (1) 利用7d抗壓強度推算28d抗壓強度 (2) 利用己知兩個相鄰早期抗壓強度推算任意一個后期強度 (3) 利用已知28d的抗拉強度推算不同齡期的抗拉強度 (4) 混凝土抗拉與抗壓強度的關系[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-20 15:19 編輯 ]
我在校做框剪結構的課程設計的時候,有要求豎向構件的混凝土強度與水平構件的混凝土強度相差不能超過10mps,但現在我在項目這邊實習的時候,圖紙里是超過的,請問大家遇到的是哪種情況?哪個才是標準,又為什么要這樣呢?
請問混凝土試塊強度評定是把在整棟樓的同等級試塊一起來評定么,,還是按照施工段來,,還有帶地下室的,地下室的試塊是要單獨評定,,還是和上部結構的試塊一起來評定呢,,困惑中,請大家解析下,,混凝土試塊究竟該按照什么原則來匯總評定呢,?
用回彈儀水平方向回彈墻柱混凝土(泵送的),得到10組數據,,換算表是用回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程中25頁的泵送混凝土測區強度換算表吧,,強度直接用表格里面額數據嗎,還需要加上什么泵送系數嗎
看到一個設計圖紙,,30層的框剪結構,,墻柱標號變化兩次,截面有變化,。梁板截面無變化,,鋼筋變了,強度為C35無變化,。是不是不合理啊,,因為我想到以下兩方面: 1.梁尺寸沒變化,鋼筋量變少了,,那是不是上層會出現少筋破壞,; 2.有個說法是梁板強度等級過高,會造成收縮開裂,,還有一個混凝土等級初選對照表,,里邊一般到頂層的混凝土強度都到C25,C20的,。
c25混凝土強度
c25混凝土強度專題,,為您提供c25混凝土強度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與c25混凝土強度 相關的專業交流討論,,更多c25混凝土強度相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題