我們鍋爐房就快安裝了,哪位大俠提供一下鍋爐房安裝順序,,鍋爐本體,,斗式提升機,,水平皮帶運輸機,鏈板除渣機,,省煤器,,引風機,鼓風機,,除氧器,,軟化水裝置,,除塵器,,連排,,各種水泵等,。
鍋爐及附屬設備安裝質量管理依據標準:《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-20021、范圍本工藝標準適用于工作壓力不大于1.29MPa,,蒸發量不大于10t/h,、出口水溫不超過130℃的快裝蒸汽和熱水鍋爐及附屬設備的安裝工程,。2、施工準備2.1材料,、設備要求:2.1.1鍋爐必須具備圖紙,、產品合格證書,、安裝使用說明書,、勞動部門的質量監檢證書,。技術資料應與實物相符,。2.1.2鍋爐設備外觀應完好無損,,爐墻絕熱層無空鼓,無脫落,,爐拱無裂紋,,無松動,,受壓元件可見部位無變形,,無損壞,。2.1.3鍋爐配套附件和附屬設備應齊全完好,,并符合要求,。根據設備清單對所有設備及零部件進行清點驗收,。對缺損件應做記錄并及時解決。清點后應妥善保管,。2.1.4各種金屬管材,、型鋼、儀表閥門及管件的規格,、型號必須符合設計要求,,并符合產品出廠質量標準,外觀質量良好,,不得有損傷,、銹蝕或其表面缺陷。2.2主要機具:2
遼94R101 鍋爐房設備安裝(一)
1施工范圍 本工藝標準適用于工作壓力不大于1.29Mpa(13kgf/c㎡),蒸發量大小于10t/h,、出口水溫不超過130℃的快裝蒸汽和熱水鍋爐及附屬設備的安裝工程,。 2施工準備 2.1材料要求: 2.1.1鍋爐必須具備圖紙,、產品合格證書,、安裝使用說明書,、勞動部門的質量監檢證書,。技術資料應與實物相符。 2.1.2鍋爐設備外觀應完好無損,,爐墻絕熱層無空鼓,無脫落,,爐拱無裂紋,無松動,,受壓元件可見部位無變形,,無損壞,。 2.1.3鍋爐配套附件和附屬設備應齊全完好,,并符合要求,,根據設備清單對所有設備及零部件進行清點驗收,。對缺損件應做記錄并及時解決,。清點后應妥善保管,。 2.1.4各種金屬管材,、型鋼、儀表閥門及管件的規格、型號符合設計要求,,并符合產品出廠質量標準,,外觀質量良好,不得有損傷,、銹蝕或其它表面缺陷,。 2.2主要機具: 2.2.1機具:卷揚機或絞磨、千斤頂,、鏈式起重機,、砂輪機,、套絲機、手電鉆,、沖擊鉆,、砂輪鋸,、電
圖紙簡介: 全套鍋爐房安裝施工圖,,非常詳細,。包括流程圖、側視圖,、設計說明,、材料表,、A-A剖面圖、C-C剖面圖等等,圖紙可供參考~ 投稿網友: hao101029 上傳時間: 2014-03-06 <
依據標準: 《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001 《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-2002 1,、范圍 本工藝標準適用于工作壓力不大于1.29MPa,蒸發量不大于10t/h,、出口水溫不超過130℃的快裝蒸汽和熱水鍋爐及附屬設備的安裝工程,。 2,、施工準備 2.1材料,、設備要求: 2.1.1鍋爐必須具備圖紙,、產品合格證書,、安裝使用說明書,、勞動部門的質量監檢證書。技術資料應與實物相符,。 2.1.2鍋爐設備外觀應完好無損,,爐墻絕熱層無空鼓,,無脫落,爐拱無裂紋,無松動,,受壓元件可見部位無變形,無損壞,。 2.1.3鍋爐配套附件和附屬設備應齊全完好,,并符合要求。根據設備清單對所有設備及零部件進行清點驗收。對缺損件應做記錄并及時解決,。清點后應妥善保管,。 2.1.4各種金屬管材,、型鋼、儀表閥門及管件的規格,、型號必須符合設計要求,,并
3.1.8除塵器安裝: 3.1.8.1安裝前首先核對除塵器的旋轉方向與引風機的旋轉方向是否一致,安裝位置是否便于清灰、運灰,、除塵器落灰口距地面高度一般為0.6~1.0m.檢查除塵器內壁耐磨涂料有無脫落,。 3.1.8.2安裝除塵器支架:將地腳螺栓安裝在支架上,然后把支架放在劃好基準線的基礎上,。 3.1.8.3安裝除塵器:支架安裝好后,,吊裝除塵器,緊好除塵器與支架連接的螺栓,。吊裝時根據情況(立式或臥式)可分段安裝,,也可整體安裝。除塵器的蝸殼與錐形體連接的法蘭要連接嚴密,,用φ10的石棉扭繩作墊料,,墊料應加在連接螺栓的內側。 3.1.8.4煙管安裝:先從省煤器的出口或鍋爐后煙箱的出口安裝煙管和除塵器的擴散管,。煙管之間的法蘭連接用φ10石棉繩作墊料,,連接要嚴密。煙管安好后,,檢查擴散管的法蘭與除塵器的進口法蘭位置是否合適,,如略有不合適可適當調整除塵器支架的位置和標高,使除塵器與煙管連接妥當,。 3.1.8.5檢查除塵器的垂直度和水平程度:除塵器和煙管安裝好后,,檢查除塵器及支架的垂直度和水平程度。除塵器的垂直度和水平誤差為1/1000,,然后
3.1.15爐排冷態試運轉: 3.1.15.1清理爐膛,、爐排,尤其是容易卡住爐排的鐵塊,、焊渣,、焊條頭和鐵釘?shù)缺仨毲謇砀蓛簟H缓髮t排各部位的油杯加滿潤滑油,。 3.1.15.2爐排冷運轉連續不少于8h,,試運轉速度最少應在兩級以上,經檢查和調整應達到以下要求: a檢查爐排有無卡住和拱起現象,,如爐排有拱起現象可通過調整爐排前軸的拉緊螺栓消除,。 b檢查爐排有無跑偏現象,要鉆進爐膛內檢查兩側主爐排片與兩側板的距離是否基本相等,。不等時說明跑偏,,應調整前軸相反一側的拉緊螺栓(擰緊),使爐排走正,,如擰到一定程度后還不能糾偏時,,還可以稍松另一側的拉緊螺栓,,使爐排走正。 c檢查爐排長銷軸與兩側板的距離是否大致相等,,通過一字形檢查孔,,用榔頭間接打擊過長的,使長銷軸與兩側板的距離相等,。同時還要檢查有無漏裝墊圈和開口銷,,如有應停轉爐排,裝好后再運轉,。 d檢查主爐排片與鏈輪嚙合是否良好,,各鏈輪齒是否同位,如有嚴重不同位時,,應與制造廠聯系解決,。 e檢查爐排片有無斷裂,有斷裂時等到爐排轉到一字形檢查孔的位置時,,停爐排把備片換上再運轉
b定壓順序和方法: (a)鍋爐裝有兩個安全閥的一個按表中較高值調整,,另一個按較低值調整。安全閥調整順序為先調整確定鍋筒上開啟壓力較高的安全閥,,然后再調整確定開啟壓力較低的安全閥,。 (b)對彈簧式安全閥,先拆下安全閥的閥帽的開口銷,,取下安全閥提升手柄和安全閥的閥帽,,用扳手松開緊固螺母,調松調整螺桿,,放松彈簧,,降低安全閥的排汽壓力,然后逐漸由較低壓力調整到規定壓力,,當聽到安全閥有排氣聲而不足規定開啟壓力值時,,應將調整螺桿順時針轉動壓緊彈簧,這樣反復幾次逐步將安全閥調整到規定的開啟壓力,。在調整時,,觀察壓力表的人與調整安全閥的人要配合好,當彈簧調整到安全閥能在規定的開啟壓力下自動排汽時,,就可以擰緊緊固螺母,。 (c)對杠桿式安全閥,要先松動重錘的固定螺栓,,再慢慢移動重錘,,移遠為加壓,移近為降壓,,當重錘移到安全閥能在規定的開啟壓力下自動排汽時,,就可以擰緊重錘的固定螺栓。 (d)省煤器安全閥的調整定壓與彈簧式安全閥和杠桿式安全閥相同,。其升壓和控制壓力的方法是將鍋爐給水閥臨時關閉,,靠給水泵升壓,用調節省煤器循環管閥門的大或小來控安全閥開啟壓力,。當鍋爐需上
一,、鍋爐的分類鍋爐按其用途不同通常可以分為動力鍋爐和工業鍋爐兩類,。動力鍋爐是用于發電和動力方面的鍋爐,,如電站鍋爐。用于為工農業生產和采暖及生活提供蒸汽或熱水的鍋爐稱為工業鍋爐,,又稱供熱鍋爐,。對于工業鍋爐,按輸出工質不同,,可分為蒸汽鍋爐,、熱水鍋爐和導熱油鍋爐;按燃料和能源不同,,可分為燃煤鍋爐,、燃氣鍋爐、燃油鍋爐和余熱鍋爐,;燃煤鍋爐按燃燒方式不同,,又可以分為層燃爐、懸燃爐,。沸騰爐和流化床爐,;按鍋爐本體結構不同,可分為火管鍋爐和水管鍋爐,;按鍋筒放置方式不同,,可分為立式或臥式鍋爐;按其出廠型式不同,,又可分為整裝(快裝)鍋爐,、組裝鍋爐和散裝鍋爐。二,、鍋爐設備組成鍋爐房設備包括鍋爐本體及輔助設備兩部分,。(一)鍋爐本體鍋爐本體主要是由“鍋”與“爐” 兩大部分組成?!板仭?是指容納鍋水和蒸汽的受壓部件,,包括鍋筒(又稱汽包)、對流管束,、水冷壁,、集箱(聯箱),、蒸汽過熱器、省煤器和管道組成的封閉汽水系統,?!盃t” 是指鍋爐中使燃料進行燃燒產生高溫煙氣的場所,是包括
鍋爐品牌是 四季青鍋爐 4T熱水鍋爐鍋爐價格大概多少。是否包括安裝所需配件,,以及除塵,。推薦的是水磨式除塵,水磨式除塵是否是最先進的除塵方式,。能否達標環保要求,。價格多少,性價比是否合適,。我們老板要與人談生意,,讓我收集這方面資料,我又剛畢業學生,,所以上論壇求助各位大蝦
3.1.2.7平臺扶梯安裝: a長,、短支撐的安裝:先將支撐座孔中的雜物清理干凈,然后安裝長短支撐,,支撐安裝要正,,螺栓應涂機油石墨后擰緊。 b平臺安裝:平臺應基本水平,,平臺與支撐連接螺栓要擰緊,。 c安裝平臺扶手柱和欄桿:平臺扶手柱要垂直于平臺,螺栓連接要擰緊,,欄桿煨彎處應一致美觀,。 d安裝爬梯、扶手柱及欄桿:爬梯上端與平臺用螺栓連接,,找正后將下端焊在鍋爐支架板上或焊接耳板,,與耳板用螺栓連接。扶手欄桿有焊接接頭時,,焊后應光滑,。 3.1.3螺施出渣機安裝: 先將出渣機從安裝孔斜放在基礎坑內。 3.1.3.1將漏灰接口板安裝在鍋爐底板的下部,。 3.1.3.2安裝錐形渣斗,,上好漏灰接板與渣斗之間的連接螺栓。 3.1.3.3安裝錐形渣斗,上好漏灰接板與渣斗之間的連接螺栓,。 3.1.3.4吊起出渣器的筒體,,與錐形渣斗連接好,錐形渣斗下口長方形的法蘭與筒體長方形法蘭之間要加橡膠墊或油浸扭制的石棉盤根(應加在螺栓內側),,擰緊后不得漏水,。 3.1.3.5安裝出渣機的吊耳和軸
3.1.9起風機安裝: 3.1.9.1安裝引風機和電機: a用人抬或機械吊裝設備,把風機和電機(用皮帶連接的先安電機滑軌)分別安裝在放好基準線和清好預留孔的基礎上,,上好地腳螺栓,螺母應外露1~2扣,,用成對的墊鐵放在機座下進行找平找正,。 (a)鍋爐出廠不配帶煙管,引風機可以按圖紙的位置標出高進行找平找正,,引風機的位置決定煙管的尺寸,。 (b)鍋爐出廠配帶煙管,引風機的位置和標高應根據除塵器的位置和標高以及煙管的實際尺寸來確定,,以避免安裝中改動煙管,。 b引風機安裝要求: (a)縱向水平度0.2/1000; (b)橫向水平度0.3/1000,; (c)風機軸與電機軸不同心,,徑向位移不大于0.05mm; (d)靠背輪的間隙應符合通用規定(一般2~10mm),; (e)如用皮帶輪連接時,,風機和電機的兩皮帶輪的平行度允許偏差應小于1.5mm.兩皮帶輪槽應對正,允許偏差應小于1mm,; (e)風機殼安裝應垂直,。 c聯軸器(靠背輪)找同心工具見圖3.1.9.1.c。
3.1.12.6水位表安裝: a每臺鍋爐至少應裝兩個彼此獨立的水位表,。但額定蒸發量小于或等于0.2t/h的鍋爐可以裝一個水位表,。 b水位表安裝前應檢查旋塞轉動是否靈活,填料是否符合使用要求,,不符合要求時應更換填料,。水位表的玻璃管或玻璃板應干凈透明。 c水位表在安裝時,,應使水位表的兩個表口保持垂直和同心,,玻璃管不得損壞,填料要均勻,,接頭應嚴格,。 d水位表的泄水管應接到安全處。當泄水管接至排污管的漏斗時,,漏斗與排污管之間應加閥門,,防止鍋爐排污時從漏斗冒汽傷人,。 e當鍋爐裝有水位報警器時,報警器的泄水管可與水位表的泄水管接在一起,,但報警器泄水管上應單獨安裝一個截止閥,,不允許在合用管段上僅裝一個閥門。 f水位表安裝好后應劃出最高,、最低水位的明顯標志,。最低安全水位比可見邊緣水位至少應高25mm.最高安全水位比可見邊緣水位至少應低25mm. g采用玻璃管水位表時應裝有防護罩,防止損壞傷人,。 h采用雙色水位表時,,每臺鍋爐只能裝一個,另一個裝普通(無色的)水位表,。 3.1.12.7壓力表安裝:
3.1.17煮爐: 3.1.17.1為了節約時間和燃料,,在烘爐末期進行煮爐。一般采用堿性溶液煮爐,,加藥量根據鍋爐銹蝕,、油污情況及鍋爐水容量而定。如鍋爐出廠說明書未作規定時,,可按表3.1.17.1規定計量加藥量,。 鍋爐加藥量(kg/t爐水) 表3.1.17.1 藥品名稱 鐵銹較薄 鐵銹較厚 氫氧化鈉(NaOH) 2~3 3~4 磷酸三鈉Na3PO412H2<
4、質量標準 4.1一般規定 4.1.1本章適用于建筑供熱和生活熱水供應的額定工作壓力不大于1.25MPa,、熱水 溫度不超過130℃的整裝蒸汽和熱水鍋爐及輔助設備安裝工程的質量檢驗與驗收,。 4.1.2適用于本章的整裝鍋爐及輔助設備安裝工程的質量檢驗與驗收,除應按本規 范規定執行外,,尚應符合現行國家有關規范,、規程和標準的規定。 4.1.3管道,、設備和容器的保溫,,應在防腐和水壓試驗合格后進行。 4.1.4保溫的設備和容器,,應采用粘接保溫釘固定保溫層,,其間距一般為200mm. 當需采用焊接勾釘固定保溫層時,其間距一般為250mm. 4.2鍋爐安裝 主控項目 4.2.1鍋爐設備基礎的混凝土強度必須達到設計要求,,基礎的坐標,、標高、幾何尺 寸和螺栓孔位置應符合表4.2.1的規定,。 表4.2.1 鍋爐及輔助設備基礎的允許偏差和檢驗方
項目名稱:首特3號地鍋爐設備及安裝工程招標編號:GC-GG060278中央國家機關政府采購中心對下列貨物及服務進行國內競爭性公開招標,,現邀請合格投標人提交密封投標。一、招標內容1,、標的數量:6臺2,、交貨(交工)日期及地點:日期2007年5月,交貨地點:北京廣安門外305號,。二,、合格投標人必須符合下列條件1、符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規定,;2,、應當是提供本國貨物服務的本國供應商;3,、資質和業績要求:具有鍋爐生產許可證的制造商或制造商唯一授權許可的代理商與具有機電設備安裝工程專業承包企業資質二級(含)以上的施工企業組成聯合體投標,或者具有機電設備安裝工程專業承包企業資質二級(含)以上的施工企業(同時需具有鍋爐生產許可證的制造商或制造商唯一授權許可的代理商的唯一授權),。三、報名和獲取招標文件的辦法和時間 符合上述條件的合格投標人可從即日起至 2007 年 1
014_鍋爐及附屬設備安裝工藝技術交底
關于通風系統設備及安裝要求一,、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風