JC504-2007鋁箔面石油瀝青防水卷材
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 編輯 地下室外墻的防水卷材施工,,不知道是啥做法,,哪位給解釋下啊,看看有什么需要改進的,?
防水規范中提到 “上下兩層和相鄰兩幅卷材的接縫應錯開1/3~1/2幅寬” ,,這句話怎么理解?基礎筏板防水施工時,,在與外墻搭接的部位預留的卷材接頭應該怎么設置,?接頭錯開多少?特別是兩道防水時,,上下兩層接頭處怎么錯開,?
簡要說明:自粘橡膠瀝青防水卷材可適用于一般的工業與民用建筑以及其它對防水性能有較高要求的防水工程??捎糜诘叵陆ㄖ锔鞑课唬òǖ叵率业装?、電梯井、地下室外墻,、地下室頂板等)以及屋面,、裙樓、陽臺(露臺),、衛生間的防水防潮,。 文件格式:Word 文件大小:65.5 KB
人們在挑選耐根穿刺防水卷材時,,必須注意的是檢測方法還有要求,只有通過正確方法來檢測防水卷材性能,,才能確保購買到優質的產品,。那么如何選用耐根穿刺防水卷材呢?下面由深圳防水材料廠家的小編為大家介紹: 耐根穿刺防水材料是指具有抑制根系進一步向防水層生長,避免破壞防水層的防水材料,。耐根穿刺實驗需要在實驗箱中進行,,并在指定條件下將實驗的耐根穿刺防水卷材鋪設在植物的下方。實驗時,,將卷材安裝在6個試驗箱中,,要求每個試件必須包括4條立角接縫、兩條底邊接縫以及1條中心T型接縫等指定的搭接縫,,同時需要兩個不安裝卷材的對照箱,,以便在整個試驗期間比較試驗箱與對照箱
某大型項目的地下室及底板防水工程,外墻外表面除涂刷水泥基滲透結晶型防水涂料外,,原設計的卷材防水層為2層2mm厚的自粘型高聚物改性瀝青卷材,,后來在施工單位建議下改成了單層4mm厚同類型卷材,。在此,想同大家探討的是:1 由于這種變更,,防水層是判定為減少了(原為2層,,現為1層);2 這種變更對防水質量的保證上影響如何,。
某工程屋面防水施工方案(sbs卷材)(點擊文字跳轉資料) 1.1防水材料選用和準備1.1.1 一般選用高強度,、低延伸的防水卷材,,應結合工程的實際情況,選用3mm厚的I類拉力>400N,、延伸率>5%的黃麻胎體SBS改性瀝青防水卷材,。節點附加層應選用氯丁橡膠改性瀝青防水涂料,要求固體含量>43%,,延伸>4.5mm,,耐熱度為80℃時5h無流淌,、起泡,。密封材料選用SBS改性瀝彈性密封膏,粘結性>15mm,,耐熱度下垂≤4mm ,。防水涂料選用聚合物水泥基JS復合防水涂料1.1.2防水材料的質量要求所用的SBS卷材改性瀝青防水卷材、氯丁橡膠改性瀝青防水涂料
在建筑防水工程領域,,透明膜與防水卷材是兩種常見的防水材料,它們在多個方面存在差異,,各自有著獨特的優勢與局限性,。一、材料特性透明膜通常具有較好的柔韌性與透明度,,多為高分子聚合物材質,,如聚乙烯、聚丙烯等,。這種材料質地相對輕薄,,能夠緊密貼合在被保護物體表面,形成連續的防水屏障,。其透明度的特性使得在一些特定場景下,,如需要觀察被覆蓋物體或結構表面
屋面防水卷材施工后,差不多有20天沒有施工保護層,,如今發現卷材大面積開裂,,而且邊角有滲水。請問這是不是一定得返工,?
1)JC/T559-94塑性體瀝青防水卷材2)GB18173.1-2000高分子防水卷材(第一部分片材)3)GB18243-2000塑性體改性瀝青防水卷材,。希望各位樓主幫忙找找
卷材防水施工常見的施工工藝有三類:1、熱施工工藝 2,、冷施工工藝和機械固定工藝三種方法,。鋪貼的方法有四種,滿粘法,、空鋪法,、條粘法、和點粘法等四種,。施工時應根據不同的設計要求,、材料和工程的具體情況,選用合適的施工方法,。1,、熱施工工藝法中又分為三種不同的情況:(1)熱瑪蹄脂粘貼法
三層地下室,地下水位在-2~-3m,。地下室約12m深,。底板有做防水卷材,但是在澆筑底板的時候(底板要突出外墻1m左右),,混凝土將本應該上翻的防水卷材壓在下面,。導致底板的防水卷材不能和側壁的防水卷材連成一體。底板800mm厚,,想要鑿開混凝土取出防水卷材在連接是很困難的事情,。 請教一下各位大哥,遇到這樣的事情應該要怎么處理呢,?
sbs改性瀝青防水卷材地下防水工程施工方案 &nbs
在首次文件中提出禁用熱熔法SBS最大的可能是迫于當前的環保壓力。行業人士指出,,鑒于SBS防水卷材的一些弊病,,決定了它必然會被其它性能更為優勢的防水卷材代替,,全國一、二線城市限制和禁止使用已成趨勢,。
哪位有經驗的師傅知道SBC防水卷材的施工工藝請給指教一下吧.或發郵件到[email protected][ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-30 09:15 編輯 ]
(1)原材料質量不符合設計要求和規范,、標準的有關規定;(2)卷材鋪貼在含水率較大的基層上又未采取相應的技術措施,;(3)瀝青膠結材料熬制的溫度低,,沒有達到充分脫水;(4)卷材表面存有浮性的滑石粉或有灰塵,;(5)因溫度變化,,屋面板產生脹縮,引起板端翹曲,。卷材材質量差,、老化或在低溫條件下產生冷脆,而降低韌性和延伸度,;(6)搭接長度太小,,卷材收縮后接頭開裂、翹曲,;或因卷材老化龜裂,、起溝破裂,使卷材開裂,,而導致屋面防水層滲漏,。(7)防水層未作保護層或保護層處理不當,,以致卷材與膠結材料發生龜裂,、變脆甚至破壞
頁巖面SBS防水卷材是采用SBS改性瀝青為主要原材料的防水卷材,,也是屋面防水工程中應用較為廣泛的一種材料。那么,,它有哪些優勢呢,?小編帶大家了解一下SB
相對來講,這種雙面自粘型防水卷材還是個新東西,,我還是第一次碰到這是我搜集到的相關資料,,廠家有一本企業標準,但是很不清楚
舉例說明地下室卷材防水構造做法并提交A3電子版圖紙 朋友,,幫幫忙,。由于我們所學知識有限,根本無從下手,。有真誠者請發到我QQ郵箱上:1043926365 謝謝?。,。?!:handshake