請各位大哥教一下小弟如何使用可拆卸螺翼式發訊水表的發訊裝置?我公司采用了這種可拆卸螺翼式發訊水表,但不清楚怎樣使用那發訊裝置~請大家姐指教指教
各位同行,我在選擇水表時發現螺翼式水表的水頭損失最大允許值對選擇水表沒啥實際意義,。螺翼水表水頭損失計算式為:h=q2/k;k=Q2/10;則h=q2*10/Q2(q為管段給水流量,;Q為水表最大流量);規范規定螺翼水表正常用水時水頭允許值為12.8KPa,那么按照計算式該值出現時:1.28>q2/Q2,即q>Q時才可能存在,但我們選擇的水表設計值可能大于水表最大值,?那么規定螺翼式水表水頭允許值有何意義,?各位高手有何意見,懇請指教,。
水平螺翼式水表垂直安裝時候 水流方向為嘛必須自下断?是基于什么樣的原理?。磕奈恢赖拇笊?趕緊現身吧 ~~~~ 以10個土木幣感謝您
一住宅小區 有很多商鋪,甲方申請安裝水表 是先申請一個總表就可以了,,以后商鋪租賃戶或者業主再自己申請各自的分水表嗎,?或者甲方把每個商鋪的水表都提前申請并安裝呢,?
我們是一個縣級的供水公司,,我們想嘗試使用IC卡水表作為計量用表,,已經考察了深圳華旭的水表,,總體感覺還是不錯的,,但是IC卡水表什么安裝在室內的,這必然牽扯到一個管理的問題,,請問各位同行對于IC卡水表有什么樣的經驗和教訓,,對于管理有沒有什么好的辦法。
《水表的合理選擇與管理》PPT——廣州市自來水公司彭及坤在中國水協設備委組織的首屆水表選型與應用技術探討會議上的講座.下載地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430203&topID=114897
下載地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430201&topID=114897
現有一樓盤開發為單身公寓,,共十層,,有2百多個戶型,設計為水表入戶安裝,,但自來水公司不同意入戶抄表,,現設計更改為遠程抄表系統,不知遠程抄表的造價如何,?誤差有多少,?
今天發現我新家的水表接反了,,水表讀數倒著走,,我感覺這一個月用水量比以前多三倍(并沒有感覺比以前多用水),請問,,水表接反后,,讀數還會準確嗎?我的水表是寧波水表廠的。
有個酒店,其中兩層要租出去,,我想直接對這兩層設置一套供回水管,,然后在管上裝個水表,從而通過水流量來收取空調費用,,可以嗎,?
有這么一個問題,一直讓人很惱火,,小區總的市政進水管上自老水公司讓接的水表總是非常小,,比如DN200的引入管,最大值允許接DN80的水表,,再比如樓入戶管徑為DN65,,值允許裝DN40水表,不知道大家遇到過類似的情況沒有,,自來水公司說是為了節水,,再者大水表裝上了,有長滴水的現象,,水表測不出來,,實在很惱火,那么大的管子,,甲小水表卡脖子,,后面的消防怎么做,壟斷的自來水公司一直讓人很難接受,,大家說說,,有這種卡脖子的現象,對整個小區的用水都有什么負面影響,。
我最近遇到一個項目,,市政總管管徑為DN600,計算書如下最高日用水量:Qd = 66.33 m3/d最大時用水量:Qh = 9.80 m3/h平均日用水量:Qd = Qd / Kd = 66.33÷1.1 = 60.3m3/d設計的紅線內自來水管徑為DN150,水表選DN125的,,結果,,被自來水公司給pass掉了。他們給出的水表直徑為DN40,,可這與規范嚴重不符,。請教一下各位,這個到底該如何計算,,選取呢
現在有兩個問題我有點弄不明白,,請有經驗的幫我解決下:1,、城市供水管網在某一地區壓力不足,設計小區總水表時老同志讓我把水表做大點,,說是可以緩解下壓力的問題,。我有些不明白,壓力不足用大水表不是更壓力不夠了嗎,?2,、給一住戶接水時,因為四隧緓住處較遠(可能上百米),,給的32的水表,,老同志讓我把水表后的出水管放到DN63。水表出水流量是一定的,,管子小不是壓力更大嗎,為什么要用大管子呢,?
現安裝了個水表,但是讀數偏大,,轉的太快了,。不知道是什么原因。另外,,1,、自來水表是不是不能安裝在管道的最高位置如圖一,2,、是否應應保證表內被液體充滿,不能出現空管狀態,,如圖二,。請高手賜教
手頭上一個工程,施工時把閥門放到表后面了,,當時我考慮放在表前面,,容易被偷水。現在工頭說不行,,說別的地方工程都是閥門放在前面,,沒有把閥門放在后面的,讓我改,。我現在想知道有沒有書面的規范,,到底是前面還是后面
請教下 各位前輩 關于分戶水表設計安裝的問題 例如7層A住戶的供水從管道井中立管引出,,水表安裝在管道井內的具體標高是多少?在這方面沒有找到具體要求,,求知道的前輩教導下,。
對于一個工程,,一般給市政給水總水表之后,,會對小區不同功能的用水設置用水水表。本人在分配水表的時候,,就有一些疑問,。1.總水表之后,我一般設置住宅用水水表,、商業用水水表,、綠化用水水表、消防用水水表,。這樣做會不會設置太多水表了,?2.小區內的環管我一般用住宅水表之后的管道進行環管,并且環管上設置室外消火栓,。,。這樣做是不是就把生活用水和消防用水混淆了啊,?但是如果分開的話,,就必須要有多一根的消防環管。,。,。請問大家平時是怎么設計的?,?3.我看過很多設計,,地下設的生活水池和消防水池的供水都來自同一根給水管,那么意思就是消防用水很生活用水都在一起了,?
建筑內水表井的大小到現在還不是很拿得準,,也看過圖集,,但還是不夠確定。有個萬科的項目,,其指導書中規定1~6戶的水井大小不小于1000mm*500mm,,個人認為六組表如果全部疊起來,起碼也有1.5m高了,,已經不太利于抄表,,如果分成兩排設置前后錯開設置,500mm的凈寬似乎還夠,。那如果是8戶的水表井呢,?大家一般取到多少,?水表如何排列?一排肯定太高,,兩排錯開為了抄表也整體也不矮,,請有經驗的人士賜教!
圖集上說,常用流量水損是0.025MPa,,過載流量時為0.1MPa,,計算管道水損時大家一般用哪個水損啊,還是用公式計算的,?
建筑給排水的書上寫建筑物“單個進水管的時候宜在水表井中都會另外設一個旁通管,,目的是檢修的時候生活用水可以從旁通管中供給”。 可是現在的施工中已經不設專門的旁通管了,。 請問如果需要檢修的話那么供水問題如何解決,? 謝謝