本項目工程管道全長380km ,,本次招標為一期工程,,管道全長為246km,。 管道全線埋地敷設,,埋深為1.5m,。 管道所經過的地區地貌為:沙漠,、波狀高原,、丘陵山區。 管道全線共穿越鐵路3次,,高等級公路2次,,普通瀝青公路2次、溝穿越3次,。穿越高等級公路和瀝青路時均采用頂管方式穿越,。穿越一般公路時采用直接開挖方式,鐵路穿越采用在鐵路橋下直接埋地敷設的方式,。 管道防腐采用外防腐層結合陰極保護的方式,;管道全干線外防腐采用三層PE結構,補口補傷采用熱收縮套,;陰極保護采用強制電流陰極保護,,全線設陰極保護站4座;陰極保護站與站場合建,,站外設陽極地床4組,。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-25 09:46 編輯 ]
我現在要做管道的防腐,不知道在腐蝕土壤下,,pccp管道需不需要用陰極保護?。恐煌糠栏苛峡梢月铮咳绻鹥ccp需要,,那為什么需要,?是什么控制啊,?我很著急,,不知道有沒有這方面的高手啊,?指教指教啊,。
知識點:保護電位
為延長長輸管道的使用壽命和保證管道的安全運行,長輸管道必須實施陰極保護,。長輸管道一般采用外加電流保護,,分設若干個陰極保護站,特殊地質條件需要犧牲陽極進行輔助保護,。 腐蝕金屬在周圍介質的化學,、電化學作用下所引起的一種破壞現象。按管道被腐蝕部位,,可分為內壁腐蝕和外壁腐蝕;按管道腐蝕形態,,可分為全面腐蝕和局部腐蝕;按管道腐蝕機理,可分為化學腐蝕和電化學腐蝕等,。
求教各位,;我在做循環水系統中遇到的問題,循環水管道為鋼管,,地下敷設,,考慮到工程環境為海邊,鋼管做犧牲陽極塊的陰極保護,,保護年限為10年,。管道阻力計算采用達西公式,相對阻力取0.5mm,。這樣的計算是否有問題,,陰極保護對于管道阻力的影響應該怎么考慮?考慮多少比較合適,?謝謝,!
南水北調北京段采用直徑4米的PCCP管道輸水,關于混凝土管道的防腐和陰極保護資料我想多看看,,比如一些規范和國內外的做法經驗,,非常感謝大家的幫助,我的郵箱是[email protected]
埋地鋼質管道犧牲陽極陰極保護設計規范 ,希望對大家有用
施工方法 1,、犧牲陽極法陰極保護施工安裝程序簡述如下: 袋裝陽極制作→陽極床定位→陽極床開挖→陽極埋設→陽極澆水浸透飽和及各參數測試→陽極通電點處
鎂合金犧牲陽極陰極保護方法中,,鎂陽極可用于電阻率在20歐.米到100歐.米的土壤或淡水環境,。
在陰極保護中,參比電極是陰極保護系統中重要的組成部分之一,,它可用來測量被保護構筑物的電位,,又可作為恒電位儀自動控制的訊號源。河南邦信可以根據客戶要求提供各種參比電極,。 邦信埋地長效飽和硫酸銅參比電極應用 (1)精確監測陰極保護狀態,,用于犧牲陽極保護的電位測量。 (2)在外加電流陰極保護系統中,作自動控制的穩定信號源,適用于埋地管道及地下金屬構筑物的陰極保護工程,。 (3)可埋設在需要監測而又不能進入的位置,。可在工程施工期間預先埋設,長期使用,。 (4)管道陰極保護的遙測信號源,。
油水井淺層套管陰極保護 油井套管防腐是各大油田生產中的一項重大技術難題,是影響油田穩產的關鍵技術,。油井套管陰極保護研究開始于1938年,美國及中東相繼在單井上開始應用油井套管陰極保護技術,,得到令人滿意的防腐效果,。到20世紀60年代,國外發展了區域性陰極保護技術,。目前對套管的保護深度可達2400米,,最深達4000米。多年來的實踐證明,,對套管實施陰極保護,,是減緩和防止其外壁腐蝕破壞的有效措施。如美國德克薩斯太陽勘探開發公司,,20年來對2178口井進行陰極保護,,有效率達88%。在國內,,20世紀70年代末80年代初由江漢和大慶油田分別進行了單井陰極保護工業試驗,,1985年華北油田在留70斷塊油田開展區域陰極保護,平均有效率為96.15%,。
陰極保護和犧牲陽極保護在多個方面存在顯著的區別,,以下是對這兩種保護方法的詳細比較:
陰極保護技術適用于多種環境,特別是需要防止金屬結構遭受電化學腐蝕的場合,。以下是陰極保護技術主要適用的環境及其特點:
SYT 5919-2009 埋地鋼質管道陰極保護技術管理規程
市政排水工程中,,當遇到特定條件管頂覆土不能滿足要求時一般會選用混凝土管進行滿包加固處理(如雨水連接管);塑料管會采用外加鋼套管進行加固處理,。那么求教下 球墨鑄鐵管當采用T型接口時是否可采用混凝土滿包加固處理呢,?
油水分離器外加電流陰極保護 油水分離器外加電流陰極保護 一,、概述
在評估犧牲陽極保護和陰極保護哪個更有效時,需要考慮多個因素,,包括保護原理,、應用場景、優缺點等,。以下是對這兩種保護方法的詳細比較和歸納:
犧牲陽極陰極保護裝置如何設置,,間距多少設一個,虛心請教高手,,非常希望指教,。急需《埋地鋼質管道犧牲陽極陰極保護設計規范》SY/T0019。謝謝
鋁熱焊劑 ,; (1)電纜與管道連接,。采用鋁熱焊,焊點離管道焊縫大于100mm,,施工步驟如下:[1]在管道防腐層上開出足夠焊接面積的圓孔,。[2]除去管壁表面的氧化層,露出金屬光澤,。[3]電纜芯線應伸出50mm,,并保證清潔、干燥,、無油脂,。[4]用鋁熱焊膜具固定電纜并進行焊接。[5]焊后應除去焊渣,,并適度敲平焊點,。[6]焊后涂覆熱熔膠,再用電纜專用熱收縮片進行加熱,、收縮密封防腐,。施工圖如下:
陰極保護硫酸銅參比電極為-850mv,,怎么理解,?書上老說鋼鐵的保護電位常取-0.85(CSE) 這個又是什么意思?是測的鋼鐵的還是參比電極的呢,?如果是參比電極的那么鋼鐵的又是多少呢,?還有就是為什么測出來的都是負的的呢?恒電位儀