我的冷庫采用氨雙級活塞制冷,,低溫冷庫。現在管道做完了,,該做管道保溫了。請問:是用什么材料做管道保溫呢,?聚氨酯價格高一些,,可不可以用橡塑呢?巖棉呢,?玻璃棉呢,?再就是做多厚的保溫層呢?管道做多厚,?罐體呢,?我想管道做5cm,罐體做10cm,?謝謝大家?。?/p>
我看了很多保溫施工現場的照片,本人也做過不少得項目,一些水管的保溫用鐵皮,,pvc的做的也確實漂亮,,但是我個人覺得這種做法外觀確實漂亮,可是以后拆洗過濾器后你如何恢復呢?清洗過濾器得人也懂保溫嗎,?
05S8+管道及設備防腐保溫
請教:本人設計一地庫,,審圖提出地庫坡道處的噴淋管道需考慮電伴熱保溫,該工程所處地區為江蘇地區,,因一直沒有接觸和計算過這種保溫方式,,所以請各位不吝賜教,能夠給予一些意見,,謝謝
請教各位大佬,,兩層小樓公共建筑,系統不大時地暖是否可采用上供下回單管系統,?另外如果采用這種系統,,主管道位于走道內時,是否需要設置保溫,?
管道及設備保溫 1 范圍 <
實例:建筑物內的設備管道共用一個豎井內,,每層都設有供暖立管、消防立管,、給水立管,。問題:1。采暖管道管井內做保溫層,,消防管必須作保溫,? 2。采暖管不做保溫,,消防管不必作保溫,?
管道及設備保溫質量管理依據標準:《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-20021、范圍本工藝標準適用于供采暖,、生活用熱水或蒸汽管道及設備的保溫和給水排水管道的防結露保溫,。2、施工準備2.1主要材料:2.1.1保溫材料的性能,、規格應符合設計要求,,并具有合格證。一般常用的材料有:2.1.1.1預制瓦塊:有泡沫混凝土,、珍珠巖,、蛭石、石棉瓦塊等,。2.1.1.2管殼制器:有巖棉,、礦渣棉,、玻璃棉、硬聚氨脂泡沫塑料,、聚苯乙烯泡沫塑料管殼等,。2.1.1.3卷材:有聚苯乙烯泡沫塑料、巖棉等,。2.1.1.4其它材料:有鉛絲網,、石棉灰,或用以上預制板塊砌筑或粘接等,。2.1.2保護殼材料有麻刀,、白灰或石棉、水泥,、麻刀,;玻璃絲布、塑料布,、浸瀝青油的麻袋布,、油氈、工業棉布,、鋁箔紙,、鐵皮等。2.2主要機具:2.2.1機具:砂輪鋸,、電焊機,。2.2.2工具:鋼剪、
最近在工地上看到供熱管道的安裝過程中,,管道用焊口連接地方的保溫是用的聚氨酯保溫,,這種方法簡單但是在管道開口的地方或者有比較大的彎頭的地方,這種方法就比較難以達到理想的保溫效果,。請問有很好的辦法嗎,?
急!,!最近在做室外熱網,,第一次做,,遇到一個疑問,,很想知道如何向概預算提管道保溫,如熱水管道使用聚氨酯發泡保溫,,計算出保溫的長度,、厚度、管徑,,那如何向概預算提,,是提出保溫的聚氨酯發泡的體積還是提發泡的直徑,、厚度長度等。同時如何蒸汽管道使用鋼套管硅酸鈣保溫又該如何提出?謝謝給予解答的朋友,!
設計說明上講:不采暖房間采用帶鋁箔的玻璃絲綿保溫,,保溫厚度50mm。給排水管道防結露保溫厚度20mm,,外纏玻璃絲布,,刷調和漆兩道。保溫應在完成試壓合格及防銹防腐處理后進行,。我是做消防的請問大俠們我的管道保溫該如何去做?求正解,。
08K507-1,、08R418-1管道與設備絕熱-保溫
相關圖集: 第一節 管道及設備的防腐一、腐蝕及防腐腐蝕主要是材料在外
08K507-1 管道與設備絕熱-保溫
08R418-1 管道與設備絕熱-保溫
請教好各位大師,,管道閥門保溫都是安裝規范來做了,,不明白電動閥具體如何實施呢?比如線圈載閥體上端,,閥體是個冷橋,,線圈需要同時包著嗎--密封起來。 有人給全密封了,。
我現在在做一個項目,消防管道在屋頂部分必須明裝,工程位置位于保定,如果只做保溫,不采取伴熱措施是否可行?如果保溫做厚一點是否可以?現有的伴熱措施只有電伴熱和蒸汽伴熱,這兩種方法從施工上和造價上都不太適合推廣,有沒有哪位高手有更加可行的方案.