亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 本人收集的細水霧規范及論文

    本人收集的細水霧規范及論文

    本人收集的水噴霧和細水霧系統的規范和論文以及系統的介紹

  • 有關高壓細水霧滅火系統

    前輩們好,! 問一個問題,,如果您有時間幫我解答一下,不勝感激:

  • 細水霧發生系統介紹以及分類

    細水霧定義 細水霧的定義為:在噴頭最小設計壓力下,,以距噴頭1m處的平面上,,測得水霧最粗部 位的霧滴直徑Dv0.99不超過1000μm.這是用體積法表示霧滴直徑的一種方法,Dv0.99表示 小于1000μm的直徑體積含量為99%. 細水霧分類 按照噴射水霧中水微粒的大小分布,,細水霧可分為3類,,I類細水霧:累積百分體積分 布曲線全部位于連接Dv0.1=100μm和Dv0.9=200μm連線的左邊,代表了最精細的水霧,。Ⅱ 類細水霧:是累積百分容積分布曲線的一部分,,位于I類噴霧界限以外,但全部在連接 Dv0.1= 200μm和Dv0.9= 400μm連線的左邊,。這類細水霧可以通過壓力噴射噴頭,,雙相流 噴頭及許多沖擊式噴頭產生,由于有較大水滴出現,,Ⅱ類細水霧更容易產生較大的流量,。 Ⅲ類細水霧:Dv0.9大于400μm,或者曲線任何部分超過Ⅱ類分界線的右邊(但Dv0.9<1000 μm),這種細水霧主要由中壓,、小孔口噴頭,、各種沖擊式噴頭產生的,并且它們可以得到 較大流量,。 細水霧滅火系統分類

  • 高壓細水霧設計規范草案

    高壓細水霧應用比較少,,希望能給大家一個參考

  • 常見的高壓細水霧滅火設備介紹

    如今,,高壓細技術越來越來成熟,也越來越被熟知,,以高壓細水霧為載體的滅火設備種類更加多樣,。

  • 廚房細水霧滅火系統設計

    我是四川的設計人員,我們工程消防審查部門老提沒有執行四川省的,《廚房細水霧滅火系統設計、施工及驗收規范》,,這是個地方標準,,他們的這種提法是否合理,我們設計在執行國家規范的同時,,還要執行地方規范嗎,?另外四川的有知道這本書的出版社的嗎,或者知道哪兒有買的,,我好訂購,,據說是四川省建筑設計院主編的書,有知道的請留言或電話聯系,,0812-3359433,,找雷工,在這兒先感謝各位同仁了,!

  • 細水霧滅火系統Local+water+mist+system

    細水霧滅火系統Local+water+mist+system

  • 某檔案庫高壓細水霧給排水圖

    圖紙簡介: 本工程為改造項目,原建筑是八層辦公樓?,F(xiàn)改造五層的辦公樓為檔案庫,。因面積較大設高 投稿網友: longshilian7 上傳時間: 2013-02-22

  • 細水霧滅火系統的原理與優越性

    細水霧滅火系統的原理與優越性

    “細水霧”(watermist)是相對于“水噴霧”(waterspray)的概念,所謂的細水霧,,是使用特殊噴嘴,、通過高壓噴水產生的水微粒。在NFPA750中,,細水霧的定義是:

  • 細水霧滅火系統-概述及分類

    細水霧滅火系統由供水裝置,、過濾裝置、控制閥,、細水霧噴頭等組件和供水管道組成,,能自動和人工啟動并噴放細水霧進行滅火或控火。

  • 細水霧蒸發處理RO濃縮液的研究

    通過對生活垃圾滲濾液成分來源分析,,對膜法處理垃圾滲濾液給出了分子量膜分離的基礎,,并通過RO后濃縮液電解試驗、納濾分離試驗,、氨吹脫試驗進行的水質化驗,,分析了RO后濃縮液電導率影響成分,在此基礎上提出了細水霧蒸發處理RO濃縮液的處置方法,。

  • 泵式細水霧組合分配滅火系統

    泵式細水霧組合分配滅火系統

    泵式細水霧組合分配滅火系統 1. 泵組 2.輸送管路 3.選擇閥 4.壓力開關 5.噴頭 6.火災探測器 7控制線路 8.手動控制盒9.放氣顯示燈 10.聲光報警器 11.報警滅火控制器 12控制盒 13系統動作試驗裝置 有幾個問題請教一下高手:控制盒是不是一個報警主機的分機?設置在什么位置?我想放到水泵房,,這樣能省些管線,,不知道可不可以?選擇閥應該放在哪里,也安到泵房行不行?手動控制盒安裝在滅火區域外,,它是不是緊急啟動按鈕,,是什么原理能讓細水霧滅火系統停止或者啟動,具體安裝時候應該注意些什么?我的QQ 88941658E-Mail [email protected]期待高手的答復!!謝謝

  • 泵式細水霧滅火系統工作原理揭秘

    泵式細水霧滅火系統工作原理揭秘

    所謂的細水霧,,是相對于水噴霧的概念來說的,。是使用特殊噴嘴、通過高壓噴水產生的水微粒,。在NFPA 750中,,細水霧的定義是:在最小設計工作壓力下、距噴嘴1米處的平面上,,測得水霧最粗部分的水微粒直徑Dv0.99不大于1000μ,。按水霧中水微粒的大小,細水霧分為3級,,如右圖所示,,第1級細水霧為Dv0.1=100μ同Dv0.9=200μ連線的左側部分,這些代表最細的水霧,。泵式細水霧滅火系統是如何工作的呢,,這篇帖子將為你揭曉答案 細水霧滅火系統適用A類、B類,、C類及帶電設備的火災,,但不能直接應用于有遇水即發生爆炸

  • 淺析德國FOGTEC高壓細水霧滅火系統

    淺析德國FOGTEC高壓細水霧滅火系統

  • 12SS209_細水霧滅火系統選用與安裝

    圖集內容包括泵組式、瓶組式高壓細水霧滅火系統及泵組式中壓細水霧滅火系統示意圖,、控制原理圖,、泵組安裝圖(瓶組外形圖)及其性能參數、分區控制閥組安裝圖,、噴頭大樣及其安裝圖等,、無縫不銹鋼管環壓式連接管材、管件規格及施工工法,。

  • 開式高壓細水霧滅火系統設計實例

    某工程弱電機房建筑面積260平方米,,設計采用開式高壓細水霧作為自動滅火系統。

點擊加載更多

細水霧

細水霧專題,,為您提供細水霧相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與細水霧 相關的專業交流討論,更多細水霧相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

系統庫

細水霧噴頭