亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 大坡度屋面掛瓦怎么施工,?

    本工程歐式建筑,有大老虎窗,,四角塔,,尖頂建筑,,圓頂鐘樓,塔樓,,坡度均為70-80度,?屋面距地高度平均40米左右,急求怎么處理屋面及掛瓦,?各位工程師請指教

  • 門剛屋面坡度改變值超限的解釋?

    在門剛規范里面的3.4.2條第三款,,有關于屋面坡度改變率不能超過初始坡度的3%的規定,。最近校核了 一個項目發現有屋面坡度改變率超限現象。鋼結構公司不想增加梁柱截面,,所以在網上找到了一個帖子,,http://wenku.baidu.com/view/36c26f6eb84ae45c3b358cd2.html,解釋了屋面坡度改變率不夠的話,,可以按照撓度來控制,。大家可知道這個帖子的真實性?

  • 請教關于另類屋面大坡度的網架選型問題

    請教關于另類屋面大坡度的網架選型問題

    屋面形狀及網架方案選擇(斜交斜放)如下圖所示:這種方案存在一個問題,,就是要用焊接球,,而且球節點最小得300,最大到了500,,而且節點重量異乎尋常的大,,請問能不能有更好的方案選擇呢?

  • 【請教】大坡度屋面怎么施工,求高手指教,?

    剛參加工作不到一年,,我在的這個工程有八個大坡度的屋面,七小一大,!小屋面能有60度以上坡度,,大屋面也有45度左右,打混凝土采用的是分段雙面支模,,用自密實砼,,但效果不是太好,拆模后仍然存在大面積蜂窩和局部露筋,?;炷帘旧碣|(zhì)量也有一定問題,打了好多次灰,,好多次的自密實都不一樣,,要么石子少但顆粒直徑較大,,要么就是初凝時間很長!還出現過一次混凝土很粘大約五分鐘就初凝了,,人站在上面不會陷下去,,泵車停個幾分鐘就堵管打不出去了,連堵兩輛,,其中一個泵管打爆了,!求大俠解惑:大坡度屋面施工和混凝土問題!?。?/p>

  • 屋面為瓷瓦,屋面坡度應該是多少,?

    本人施工一層平房,,鋼屋架上掛瓷瓦(穿鐵釘掛在角鋼瓦條上),屋架長度10.58m ,,立人高度1.7m ,,施工結束后下雨時,雨水在上下兩瓦搭接處向上返后順鐵釘眼漏水,,請問各位老師是什么原因,?應該怎樣處理?相關規定是如何規定瓷瓦屋面坡度的,?依據是什么,?謝謝!

  • 降雨量,、屋面坡度與屋面排水速度的關系

    各位壇友,我不是學給水排水的,,但很想明白降雨量,、屋面坡度與屋面排水速度的三者之間的關系,應該還要涉及到屋面材料的摩擦系數的問題請各位幫我解答,,最好具體點,,越具體越好,如果解釋起來很費勁,,那么請各位推薦些書來看看,,其實我也找過一些給水排水手冊,但沒有找到,,謝謝

  • 雙坡度的屋面小青瓦面積如何計算

    雙坡度的屋面小青瓦面積如何計算   小青瓦算面積時要不要把花檐,、滴水的面積算進去    合同里有檐口頭附件項目

  • 請問坡度屋面和球面屋面的冷熱負荷怎么計算?

    計算書和手冊上的計算公式全是平屋面的,,可現在的建筑樣式繁多,,有球面的,坡向的,,請問有傾斜角的屋面和球面的屋面該怎么計算其冷負荷,,是積分計算么?請哪位大哥給小弟講講,,謝謝啦

  • 平屋面結構找坡時候梁底是水平的還是跟著坡度斜的?

    平屋面結構找坡時候屋面梁底是水平的還是跟著坡度斜的?

  • 關于屋面支座配筋的問題

    求教各位,,做設計的時候,老師要求把屋面支座配筋通常布置,,但是由于施工圖已經畫好了,,所以不太想改。所以想求教大蝦們屋面支座配筋是出于什么樣的考慮,?可以通過另外布置溫度鋼筋來避免嗎,?溫度鋼筋的布置應該怎么考慮?謝謝各位~

  • 請教各位關于屋面蓄水的問題

    請教各位一個關于屋面蓄水的問題,,我在屋面防水卷材鋪設完后進行第一次蓄水試驗時,,有多個落水管(內排水)處漏水(總面積在5500左右,漏水的地方有7,、8處),,之后修補完成后是不是要整個屋面再做一次蓄水試驗,還是在原先漏水的落水管處局部蓄水就可以,?請各位高手指點迷津?。?/p>

  • 這樣坡屋面建模時候如何處理

    這樣坡屋面建模時候如何處理

    今日遇到一框架結構,,不知該如何處理求高人指點,。。

  • 咨詢個問題,,關于疏散至屋面

    最近碰到一個問題,就是建筑物如果是上人屋面,,屋頂層是否都要疏散至屋面,?如果是高層可以理解,但是是多層的話,,感覺疏散至屋面貌似沒有疏散至地面好,,疏散至地面更安全吧?

  • 一個關于屋面雨水的疑問

    給排水技術措施5.3.7條。1 屋面無溢流措施時,,雨水立管不應少于兩根,。這個要是電梯機房一類的小屋面呢?也需要2跟么,。你們建筑怎么做的,?水又是怎么提的?求解答

  • 關于屋面選擇的問題(新手)

    在圖集12J201里面,,有很多不上人和上人的屋面,,具體該怎么選擇啊,?我確定了是 保溫不上人屋面,,但是里面也有很多種做法啊,具體該選哪一種,,依據是什么呢,?

  • [Revit軟件]有關坡度箭頭

    “坡度箭頭”工具可創建斜表面。

  • 關于冷庫屋面雨水的問題!

    問問大家,大型冷庫的屋面雨水怎么排放啊??因為不可能把全部的雨水管都放外墻,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保溫材料行嗎?請教做過的 指點一下 謝謝.

  • 能否利用金屬屋面作為接閃器,?

    防雷規范第4.1.4條除第一類防雷建筑物外,,金屬屋面的建筑物宜利用其屋面作為接閃器,,并應符合下列要求: 一、金屬板之間采用搭接時,,其搭接長度不應小于100mm,; 二、金屬板下面無易燃物品時,,其厚度不應小于0.5mm,; 三、金屬板下面有易燃物品時,,其厚度,,鐵板不應小于4mm,銅板不應小于5mm,,鋁板不應小于7mm,;一般金屬屋面作法為壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,玻璃絲棉是可燃物,。規范中金屬板下面是指與屋面鋼板的直接接觸層還是指地面上物體,。遇到一個工程,屋面壓型鋼板厚度0.6mm,,壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,,能否利用金屬屋面作為接閃器?

點擊加載更多

屋面坡度

屋面坡度專題,,為您提供屋面坡度相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與屋面坡度 相關的專業交流討論,,更多屋面坡度相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

筑路材料

筑路機械