  • 【消防維保干貨】四款消防應急燈電路原理及維修

    消防應急燈廣泛用于公共場所的走廊,、消防通道內?,F(xiàn)在各廠礦企業,、大型超市、醫院學校等都安裝了這種應急燈,。市場上眾多的消防應急燈具是由消防公安及安監部門監制的產品.品種繁多,,但功能基本一致,。 當市電停電時,消防應急燈自動點亮,,來電時自動熄滅,。消防應急燈作為一種備用照明設備,在燈具內裝有停電時提供電源的蓄電池G(或稱電瓶),。由于應

  • 請教:自帶電源應急燈電路圖如何表示(控制方式如下)

    自帶電源應急燈串于普通照明回路,,由開關控制照明,!1:當開關合上狀態(無論有無電源),燈(自帶電源應急燈--下同)亮,。2:當開關斷開狀態(無論有無電源),燈不亮,。該電路圖如何表示。

  • 請教大家一個關于應急燈的問題

    請教大家一個關于應急燈的問題

    如圖所示這兩個燈,,都是應急供電,,一個帶電池一個不帶電池。那哪個才算是應急燈,,算量的時候怎么算,。這算同一類型的燈嗎。應急燈跟普通燈是不同的吧,。圖上所說應急供電是單獨的應急供電回路,,還是說這個燈屬于應急燈。,。,。純新手,搞不清楚,。

  • 關于應急燈的使用(急急急)

    一個五百多平方的影樓里,分割成幾個70多平方的房間,應急燈一般掛在通道口和主要通道口,請問房間里可以掛嗎,有沒有標準,請高人詳解

  • 關于應急燈電源及開關的問題

    求助,!制作一臺配電箱,具體要求如下:類似于應急燈的一個轉換裝置電控箱內容如下:1.一只可充電電池(可負載5-7只20~30W燈照明30至90分鐘)2. AC 轉換DC ,,DC/DC的裝置(此燈只能在直流電源下工作)3.一個觸發器(當停電時,,可直接把電源轉換到備用電池來供電)4.此裝置可負載5-7只20~30W燈照明請高手指點改控制箱該怎么做?

  • 自帶鉛酸蓄電池充電LED應急燈電路圖

    自帶鉛酸蓄電池充電LED應急燈電路圖

    根據實物畫出的電路工作原理圖如圖5所示,,220V交流市電經電容降壓,、二極管整流后給鉛酸蓄電池充電,紅色LED作充電指示,。充好電后使用時閉合按鈕開關K,,將首先接通3顆彩色閃爍LED,,發出夢幻般變化莫測的七彩光芒,在夜間平添一些生活樂趣,,再按一下開關K則關閉彩色閃爍LED,,接著再按才會接通24顆并聯的高亮LED,由于數目較多,,照明效果很好,。 當鉛酸電池電壓為4V時,實測彩燈工作電流約60mA,,高亮LED電流竟達600多mA,。這樣大的電流不僅使得每次充滿電后照明時間不會太長,而且會對電池內部結構造成損傷,,縮短使用壽命,,因此必須給高亮LED串入一個小阻值限流電阻,經多次試驗選定1.2Ω時工作電流最終降為320mA,,而亮度變化不太明顯,,因該款燈改動不大,,改造后的電路原理圖省略,。

  • 排水管和應急燈有重合怎么辦,?

    若施工過程中 排水管和應急燈有重合的話 應該怎么處理,? 因為管子基本上不可能說歪斜 而柱子面積就那么大 那燈應該怎么安裝? 難道按到管子上 還是有什么其他的原則 最好有依據的 感謝,!

  • 關于高層集中供電應急燈的選型

    本人現在的工地都是30層以上的建筑,,樓內采用集中供電應急燈,此應急燈不作為普通照明使用,,預留位置為墻壁上,,我在網上沒有找到這個沒有電池并符合消防要求的集中供電應急燈的樣式,不知道大家有什么好推薦的嗎,?

  • 請教:壁掛式應急燈的配電

    如在一個工程中,,正常照明采用市電供電,消防疏散走道燈具接應急電源,,同時還在疏散走道上安裝了壁掛式的應急燈,,請問在這種情況下壁掛式應急燈應接市電還是應急電源。

  • 帶延時開關的應急燈原理

    我最近遇到一問題,請教各位大俠.就是30層高的樓,已經雙電源進線,公燈采用帶延時開關的,其中部分燈又帶蓄電池的,照理說這樣不管帶不帶蓄電池都算應急了,但為了保險,我想問的是這應急燈線怎么給,是延時開關給三根線還是應急燈(帶蓄電池給3根線),其他燈給2根???謝謝

  • 有吸頂式的應急燈?國標.認證.40W

    設計圖紙要求用mx1_22e應急吸頂燈40W但我查了很多廠都沒這型號.有這規格的都沒通過消防認證各位大蝦幫幫忙.謝謝.........

  • 應急燈線強啟德問題?求救呀,!

    應急燈線強啟德問題?求救呀,!

    應急燈線強啟德問題,,為什么是4根線呢

  • 【請教】雙頭應急燈還有消防強啟的必要嗎,?

    如果是雙頭應急燈還有消防強啟的必要嗎,?以前好象是正常亮一個,停電亮另一個的,,現在不知道如何,?普通的帶蓄電池的燈具可以用接觸器+非持續工作線實現消防狀態一定亮,這個大家都懂?,F(xiàn)在只說雙頭應急燈的問題,,請懂的兄弟說說

  • 帶強起線的消防應急燈的接線分析

    帶強起線的消防應急燈的接線分析

    圖2 的左邊接強啟線是不是多余了? 帶消防應急功能人體感應開關T28AX三線帶消防感應開關,。這么和帶強起線的消防應急燈的接線,?有什么作業多不多余,?因為

  • LED消防應急燈接線實物圖

    所需工具: 改錐 。

  • 集中監控應急燈控制系統

    概述  集中監控應急系統通過與應急燈通信的方式,,實時監測應急燈的運行狀況,將所有應急燈的信息統一在一臺主機中集中顯示,,用戶能夠方便了解所有應急燈的運行情況,。 特性 ? 總線最大電流:5A; ? 

  • 應急燈和疏散指示燈的功率問題?

    應急燈和疏散指示燈的功率好像選擇比較多?比如應急燈有:2X2W2X3W,2X5W....2X35W的疏散指示燈有:1W,2W...15W,25W的這個功率是根據什么選擇的?亮度?照度?應急燈有0.5lux的照度要求,是怎么計算出來的?設計中如何保證?

  • 求《消防應急燈具》標準

    誰有GB17945-2000《消防應急燈具》標準,,請發到我郵箱[email protected],。先謝了,看過的都先謝謝,。

  • EPS和自帶畜電池應急燈的選擇?

    有一大型車庫,約5W方,問一下用EPS還是自帶畜電池應急燈?二者價差多大呢?另外,車庫照明的遠程控制用什么系統呢?