屋面坡度7.13度,,檁條跨度是6米,在中間設置一道拉條,,檁距1.5m,,鋼材是235的?;钶d0.35km/m2,。檁條自重0.05km/m2壓型鋼板0.30km/m2用1KN的檢修荷載計算,為什么強度老是達不到要求,?還有檢修荷載必須得算嘛,?
來源:土木吧,作者:李國勝 如有侵權,,請聯系刪除 0 引 言 門式剛架輕型房屋鋼結構(簡稱門式剛架)是指承重結構采用變截面或等截面實腹剛架,,圍護系統采用輕型鋼屋面和輕型外墻的單層房屋,在廠房建筑中應用非常廣泛,。其中檁條和墻梁的設計較復雜,,涉及到屋面板和墻板的約束問題,拉條設置問題,,角區,、邊
薄壁型鋼受彎構件支座處的腹板,,應按壓桿驗算平面外穩定性,,此時壓桿寬度與檁條端支撐長度Lox取梁截面的高度。這句話是什么意思,?
圖中x軸平行于地面而不是平行于屋面,y軸垂直于地面而不是屋面,,是不是搞錯了,?好像和上面的公式不符。冷彎薄壁型鋼結構技術規范圖8.1.1也是同樣的插圖,。
以前還會畫,,現在多看幾個院的圖反倒不知道怎么畫了1,如圖墻面檁條是選用C220x70x20x2.5,,CK(窗框,,也有叫窗擋的)是選用2C220x70x20x2.5,那么這有個疑問,連接CK上下的兩根檁條用2C嗎,?2,,圖片2山墻QL2是選用2C180的檁條,9000跨度,,沒有設置抗風柱所以檁條大了些,;那么與QL2交圈的立面(也就是圖片1)中的QL1用和QL2保持一致型號嗎?3,,圖片3中左側的檁條示意表示的是這個立面的檁條朝向,,還是與這個立面相交的山墻立面檁條斷面圖片1
來源:土木吧,,作者:李國勝 如有侵權,,請聯系刪除 0 引 言 門式剛架輕型房屋鋼結構(簡稱門式剛架)是指承重結構采用變截面或等截面實腹剛架,圍護系統采用輕型鋼屋面和輕型外墻的單層房屋,,在廠房建筑中應用非常廣泛,。其中檁條和墻梁的設計較復雜,涉及到屋面板和墻板的約束問題,,拉條設置問題,,角區、邊區和中間區風荷載系數取值問題,,屋面積雪分布系數取值問題,,高低屋面及相鄰房屋有高低差時較低屋面的雪堆積和漂移取值問題,,墻梁是否承擔墻板自重問題,抗風柱與鋼梁下翼緣相連時在山墻風荷載作用下端開間檁條產生附加拉力問題,,等等,。筆者在長期的施工圖審查工作中,發現絕大多數檁條和墻梁設計圖紙都有錯誤,。因此,,對這些問題進行分析總結有現實意義。
甲方要求兩端鋼架取消,,將檁條直接放在山墻爬梁的埋件上(現在的甲方有時比剛搞設計的還懂),這種做法頭一次遇到,,不知道如何做,,還請大家點撥一下。
鋼結構廠房的墻面檁條詳圖設計
我在進行檁條設計時,屋面板為壓型夾芯板,,檁條間距1.5米,,跨度6米,設C180*70*20*2.0檁條,,檁條中部設12鋼筋的拉條,。我把拉條設在檁條截面高度的中部,據上翼緣90,, 基本風壓: 0.420 風荷載高度變化系數: 1.056 風荷載體型系數: -1.690 風荷載標準值 (kN/m2): -0.750 屋面自重標準值(kN/m2): 0.185 活 荷載標準值(kN/m2): 0.500 雪 荷載標準值(kN/m2): 0.400 積灰荷載標準值(kN/m2): 0.000 檢修荷載標準值 (kN): 1.000在荷載組合:| 1.2恒載+1.4(活載+0.9積灰+0.6風載(壓力))組合 下: 彎矩設計值(kN.m): Mx = 5.542在荷載組合:| 1.0恒載+1.4風載(吸力)組合下: 彎矩設計值(kN.m) : Mxw = -3.458即在風的吸力下檁條下翼緣受壓,。當拉條作用為: 約束檁條上翼緣時,在荷載組合:| 1.0恒載+
安裝后窗口位置無法通過拉條把檁條調平,,看設計圖紙的時候,,發現窗口位置沒得斜拉條,我想請問各位大師們,,這是施工問題還是設計問題,,如果是設計問題,請問哪里能找到拉條布置依據,,或者設計規范之類的,。 我走現場去看了,墻面板是橫板的,,檁條間有很多支撐,,但基本都是為了搭墻面板的,,支撐都是靠C型鋼外側,而內側的C型鋼都有點向下凹,,所以導致墻檁條彎曲,。廠房已經投產有一段時間了,部分還有漏雨情況,。情況很復雜,。 請大師們指點哈。跪謝,!
輕型建筑鋼結構的檁條設計
[分享]鋼結構教程丨檁條的設計
我是一名在校學生,,我們在畢業前必須做一個畢業設計,可是老師又從不帶我們去實習,!~ 沒辦法,!~我真的都暈了!~這2個月交不出就無法畢業,!~有誰可以教我一下,!~本人在此感謝!~
如圖,,設計這樣的次檁條,,如果用pkpm工具箱檁條設計,是不是默認就是按照《門規》的門式鋼架主檁條設計方法了,?
輕型建筑鋼結構的檁條設計.pdf
1 輕鋼結構的特點(1) 自重輕 輕鋼結構構件多為薄壁型鋼,,自重很輕,特別是圍護系統,,壓型鋼板加保溫層等圍護系統重量僅為鋼筋混凝土結構的8%左右,,結構本身負荷少,地震作用小,,可以減少地基和基礎費用,,特別適合舊房加層,幾乎不增加荷載,。(2) 力學性能好 強度高,,力學性能好,特別適合大跨度結構,。從梁高跨比來看,,鋼筋混凝土結構一般為1:12,鋼結構為1:24,,差一倍,,對輕鋼結構就來說差距就更明顯了,,鋼筋混凝土結構要做到30米以上跨度就比較困難,也不經濟,,而采用輕鋼結構就相對簡單的多,。(3)制作和施工周期短,質量易控制
如果相鄰兩跨跨度差別大 檁條設計高度取值不同(如160和180的檁條)是否處理檁托板就可以了要不屋面板連接不了各位大蝦幫幫小弟 有沒有其它辦法,?
屋面檁條為Z型鋼,當初設計的時候為連續搭接,,結果做的時候沒注意,,做成鉸接的了,結構受力肯定會變小,,請問大家有什么補救措施,,現在檁條已經安裝上了,真出事故,,會坐牢的,,3天沒睡好了!我是做深化設計的,責任全在我啊,,愁死了,![ 本帖最后由 jianxin888 于 2010-7-24 13:56 編輯 ]