樓板漏水,有點嚴重啊,,分析下什么原因,,
現在施工中的400mm降板區設計沒有防水要求,功能是員工食堂?,F(xiàn)在由于其他原因造成天花跑水,,導致地面大量積水,并且由樓板滴至樓下,,請問有什么好方法解決么,,簡單經濟的方法
判斷地暖是否漏水,最好的辦法是重新做一次打壓試驗,。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,,如果壓力可以保持不下降,,說明暖氣管不漏水。如果漏水,,漏水處會表現得很明顯,,壓力也難以保持較長時間。 地暖漏水怎么查-確定具體漏水位置 1,、觀察壓力表變化 在正常情況下,,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會在短時間內掉壓,,當確定是緩慢泄漏的話,,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,,對壓力表進行觀察,確定壓力表沒有變化,。 2,、確定漏水回路 分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,,一般降壓明顯的回路即為漏水回路,。確定好漏水回路后,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,,將水溫調至最高溫度,,進行地暖水流循環。 此時壓力表會逐漸降低,,在加溫的時候,,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量,。初始測量時,會發現地表會有一定的溫度
在家庭防水維修過程中,陽臺頂滲漏率是很高的,,例如有一住戶陽臺頂之前做過多次防水,,但是都未鏟除原來的防水層,目前室內屋頂出現發霉現象,,且下雨滲漏,。第一次的防水層遭到破壞后,繼續在原防水層上做防水,,由于陽臺頂排水口較小,,在下雨的時候雨水排除不及時,防水層經長期的風吹日曬,、雨水浸泡會老化開裂,,或者后來幾次的防水施工不規范,雨水同樣會沿有隱患部位流到下部空間,。 寶
請教各位大蝦,,我現在碰到一個工程,小市政管網埋地的部分漏水很大(從總分表看出)但是不知誰能檢測,,聽說,可用一種儀器從地面檢測,。誰知道這種廠家,,多謝告知
各位你們好,我們樓底下的衛生間出現了鐘乳石樣的滲水,照片上顯示排水管是干的,,求助各位大神這回怎么回事,。
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,,不過每當市政停水或給水不正常(水壓小)就漏水,,咨詢過工程師,,他們說這種消防栓設計就是這樣子,但是不知道專業名稱叫什么,,請問一下專家們,,這種消防栓學名叫什么?有沒有具體的資料,?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,,漏水的那個部位好像叫做泄水口
客房房間里風機盤管經常漏水的毛病,,如不是管道、閥件損壞的話,,通常是冷凝水所致,。 漏水在風機盤管集水盤外,主要是保溫問題,,加強保溫,,即可排除;如在集水盤,,是風機盤管冷凝水管不通暢,,是冷凝水溢出所致,疏通冷凝水管的辦法,,通常是準備一根4—5米長的塑料管,,一頭插進冷凝水排放管,一頭接在衛生間水龍頭上(可以制作一個小接頭,,靠螺紋擰在水龍頭上),,利用水的壓力,將管道疏通,,或用二氧化碳氣瓶吹掃?風機盤管冷凝水管堵塞的現象是經常的,,這主要是客房風機盤管內有水存在,再加上溫度適宜,,易有藻類繁殖增長,,產生膠狀滑溜的極濃的殘質,,將冷凝水管堵住。國外常在客房風機盤管的集水盤里放置滅藻藥物,,以減少其危害,。 中央空調風機盤管的冷凝水排放管老是被堵住,經常會有水從上面漏下來,,一旦被堵住就會有很多生物淤泥,,很臟的。除了定期對其進行清洗以外,,還有以下方法: 建議系統進行徹底沖洗除垢,,檢查風機盤管回風口是否加有過濾網,管道安裝坡度是否符合要求,。當然清洗是一種
一,、如果房子漏水了,首先應先明確以下幾個問題1,、確定自己的裝修防水是否合格2,、什么位置漏水3、裝修以后在使用過程中是否破壞了原防水層4,、防水一般保險5年,,是否過保質期二、房屋漏水的處理方法:1,、首先應查明此管理職責歸誰,。公共設施應由物業負責,從維修基金中支出,;非公共設施則要看屬于專有部分還是共有部分,。各方有約定應從約定,如無約定,, 專有部分由專有權人負責管理維護沒有異議,,但對共有部分的管理維護職責歸誰有爭議。防水層如果作為共有設施,,因為屬于隱蔽工程,,一般認為樓上住戶作為實際 使用人應承擔合理使用的行為義務,樓下作為受益人也有相應的義務,,這種義務主要是體現在費用承擔上,。2、其次應查明漏水的原因,,區分當事人的過錯,,從而確定責任主體。如果是人為原因造成的,,行為人對損害結果的發生或擴大有故意或過錯的,,構成侵權,,應承擔侵權責任,。開發商的責任:在保修期內,,如果不是人為的原因造成的漏水,開發商要承擔全部責任,。根據《房屋建筑工程質量保修辦法》第七條規定:第一條第(二)款 有
家庭地暖漏水的原因有哪些1,、地暖管質量問題:這種原因比較少見,因為做地板采啪身就是為了長遠的采暖打算,,既然做了那用戶肯定不可能還在地暖管上省錢,,所以,一般做地暖時對地暖管的選購都是考慮的質量因素,,成都華源暖通推薦使用德國普林多,、美國保利和偉星地暖管。2,、地暖管鋪設安裝問題:隨著居民對地板采暖的需求越來越大,,不少公司看到了地板采暖存在的市場空間,紛紛開展地板采暖業務服務,。但是,,成都華源暖通在這里提示廣大用戶,地板采暖工程安裝質量要求高,,施工經驗對整個工程質量的影響非常大,,所以,在選擇采暖公司時對公司的資歷考察不容忽視,。3,、裝飾公司施工問題:地暖管漏水其中一個很大的原因就是裝飾公司施工時可能會因為一些操作不當造成對地暖管的損壞,導致地暖管使用壽命受到影響,。4,、用戶個人行為:用戶私自對地板或地暖設備進行拆裝造成地暖管損壞導致漏水,藝諾美家提醒大家請勿私下對地暖設備進行拆裝行為
我家的老房子兩間【約90平方米】二層樓,,現在從后面接【約350平方米】的房子,,蓋成了三樓,總面積【約440平方米】第三層房頂整澆用8圓螺紋,,用網筋網成小格子,、上面又用12圓筋壓成3米多的大格子,整澆用標號[r.c32.5]的水泥24噸半,,用沙約38方【粗沙】用石子約18方【3號石子】,,整澆料辦的稀,澆后用震動棒震后,、又用磨光機磨后就開始出現裂縫,,有兩條是橫著的兩間房一直裂到頭,,用水保養15天后,取掉里面的鐵皮模板,。順著裂縫有漏水現象,,請問現在怎么辦?請問能不能用混泥土或沙漿在整澆一層?有什么好的辦法,,求求你了,,幫幫忙,謝謝
家里廁所漏水2個多月了。一開始淋浴液在用,,漏水后就馬桶和洗臉盆用水,,淋浴沒用水。裝修的說排除水管漏水,,因為塑是埋設到 防水以下,,防水也沒有滲水上來,(我猜測是洗臉盆接上來的水管滲水)把瓷磚敲了2塊,,現在瓷磚下面全是水,,而且從門坎石,滲到臥室木地板下,,門口的墻上也反堿,。請各位大哥幫忙看看到底是哪里滲水,
人防地下車庫C30P6混凝土墻做外卷材防水,。室外已經回填,,前段下大雨有一個拉桿處滲水。(在澆混凝土誰這一塊有點漲模,,又是在兩塊卷材防水的搭接處)
客房房間里風機盤管經常漏水的毛病,,如不是管道、閥件損壞的話,,通常是冷凝水所致,。 漏水在風機盤管集水盤外,主要是保溫問題,,加強保溫,,即可排除,;如在集水盤,是風機盤管冷凝水管不通暢,,是冷凝水溢出所致,,疏通冷凝水管的辦法,通常是準備一根4—5米長的塑料管,,一頭插進冷凝水排放管,,一頭接在衛生間水龍頭上(可以制作一個小接頭,靠螺紋擰在水龍頭上),,利用水的壓力,將管道疏通,,或用二氧化碳氣瓶吹掃?風機盤管冷凝水管堵塞的現象是經常的,,這主要是客房風機盤管內有水存在,再加上溫度適宜,,易有藻類繁殖增長,,產生膠狀滑溜的極濃的殘質,將冷凝水管堵住,。國外常在客房風機盤管的集水盤里放置滅藻藥物,,以減少其危害。 中央空調風機盤管的冷凝水排放管老是被堵住,,經常會有水從上面漏下來,,一旦被堵住就會
一、 前言 漏水乃水庫建設之大忌,。為了防止漏水,,水利工程師不得不采用復雜的工程措施,例如小浪底大壩下面增設了深達70m的混凝土防滲墻,,以阻斷覆蓋層中的滲漏,。但在一定條件下,漏水也可能是一件好事,。433年前陜西省子洲縣一處因山體滑坡而形成的濕地,,其堵口的天然壩壩高約60m,壩后已淤地近千畝,,大雨后壩內積水很多,,但兩三天內就滲漏掉,不影響壩地作物生長,。這一天然形成的漏水水庫至少起著兩個重要的作用,,即淤地和滯洪。它給我們一個啟示:能否人工修建漏水水庫以達到興利除害和增加水資源供給總量的目的,?如果可能,,這樣的水庫應如何規劃,、設計和修建? 二,、漏水水庫的特點 修建漏水水庫的總目標是盡可能把水土資源攔蓄在陸地上,,減少入海的水沙總量,,從而增加水資源的總供給量,。與普通水庫相比,漏水水庫具有以下特點:
二樓露面漏水,,倒這層露面的時候我們用了設計更高標號的混凝土(之前做基礎的時候質量不好)現在老師傅們說 出現這樣的問題,可能是1樓露面轉換梁不夠力,,導致上的柱子下沉,,從而促使樓板崩裂,出現漏水現象請問打什么有解救方法嗎
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-15 20:41 編輯 圖不知道掛沒,,地下室頂板漏水,,上面是二次結構的攪拌機用地,求大神指導下是什么原因導致漏?不勝感激啊
平時沒水的痕跡,但到了黃梅天,,靠泥土的墻面的水很嚴重,。還沒開始裝修,不知道裝修的時候怎么搞,?
求助各位大師: 我單位辦公樓屬于筏板基礎,,可是電梯井底面最低總是出現漏水,,井內處理過好多次效果不理想,請各位大師指點一二,! 先謝謝了
冷氣機漏水
冷氣機漏水專題,,為您提供冷氣機漏水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷氣機漏水 相關的專業交流討論,,更多冷氣機漏水相關內容請訪問